Поставили новую версию Desigo 4.00 у Заказчика вместо Desigo 3.00, функциональных изменений особо не видно, зато радуют новые глюки:
1. Desigo запускается только первый раз после загрузки компа, повторные запуски системы после корректного shutdown завершаются ошибкой типа "Cервис stopped". Однако если вручную убить пару процессов в имени которых фигурирует слово Desigo, то система запускается нормально (правда оч долго по сравнению с 3.00). Осталось обучить диспетчеров танцам с бубном.
2. В аларм вьеере русские сообщения об аварии (alarm message) отображаются кракозяброй. То есть налицо несоответствие кодировок. В Desigo 3.00 русские сообщения отображались нормально.
Грустно как-то, Desigo конечно большая и сложная система, но выпуск сырых версий на рынок пахнет шабашным подходом и не согласуется с репутацией Siemens. Может кто с подобным сталкивался? Заранее спасибо.