Цитата(frolovA @ 1.10.2010, 9:30)

Огромное спасибо Igrosha за подробный ответ
Да не за что. Но тут вот сама озадачилась, а почему же все-таки 5м. требуют и пришла к выводу что это только в СНиПе "Генеральные планы промышленных предприятий" есть такая запись, а в СНиПе "Градостроительство" звучит более категорично:
"7.23*. Расстояния по горизонтали (в свету) от ближайших подземных инженерных сетей до зданий и сооружений следует принимать по табл. 14.*
Расстояния по горизонтали (в свету) между соседними инженерными подземными сетями при их параллельном размещении следует принимать по табл. 15, а на вводах инженерных сетей в зданиях сельских поселений - не менее 0,5 м. При разнице в глубине заложения смежных трубопроводов свыше 0,4 м расстояния, указанные в табл. 15, следует увеличивать с учетом крутизны откосов траншей, но не менее глубины траншеи до подошвы насыпи и бровки выемки.
При пересечении инженерных сетей между собой расстояния по вертикали (в свету) следует принимать в соответствии с требованиями СНиП II-89-80.
Указанные в табл. 14 и 15 расстояния допускается уменьшать при выполнении соответствующих технических мероприятий, обеспечивающих требования безопасности и надежности."
Ну а в таблице 14 СНиП 2.07.01-89* прописаны те самые, пресловутые 5м. Так что смотря что Вы проектируете- промпредприятие или городскую застройку.
Young недаром привел номера обоих СНиПов.