Прошу поделиться мнениями по поводу установки оборудования узлов учета тепла.Есть ли нормативные документы, регламентирующие установку запорной арматуры и фильтров на основном трубопроводе( на вводе и выхода из здания), а не сужении, где устанавливается счетчик.
Уважаемая. Документы такие есть, например:
СП 41-101-95:4.42 Запорная арматура предусматривается:
на всех подающих и обратных трубопроводах тепловых сетей на вводе и выводе их из тепловых пунктов;
на всасывающем и нагнетательном патрубках каждого насоса;
на подводящих и отводящих трубопроводах каждого водоподогревателя.
В остальных случаях необходимость установки запорной арматуры определяется проектом. При этом
число запорной арматуры на трубопроводах должно быть минимально необходимым, обеспечивающим надежную и безаварийную работу. Установка дублирующей запорной арматуры допускается при обосновании.
1. Вот
обоснование и "хитрый" пункт имеющий, и практическое значение , и для Заказчика- в смысле денег...
Вы должны
обосновать... ТСО, Заказчику, зачем Вы ставите, то, что его напрягает на деньги...
2. Если Вы устанавливаите запорное оборудование на регулируем участке, то Вы должны, в том числе, просчитать потери давления на регулируемом участке включая долю "запорных" элементов, т.к нужно делать расчет потерь давления на регулируемом участке...
3. У нас потери давления на измерительном участке в ТУ оговаривается =1 м.в.ст.