Необходимо построить систему подачи воды с постоянным давлением. Имеется емкость на 24 метре и насос подающий в нее воду. Необходимо, чтоб вода подавалась с постоянным давлением. В первом варианте использовался инвертор ABB ACS800 и датчик дабления 5 Бар 4..20 мА для обратной связи с инвертором. В нем был настрое ПИ регулятор и система работала стабильно. Т.к. инвертор ABB был взят со склада запасных частей в замен ему был куплен Lenze 8200 Vector. На официальном сайте имеется инструкция по настойке такой системы. Инструкция вложена.

Проблема в том, что если настроить инвертор па этой инструкции он никак не реагирует на датчик давления.
Поэтому настроили по своему, задали смещение аналогового входа -100% и масштаб -370%. Система заработала и держит давление 4,5 Бар. Но! Давление постоянно плывет в пределах 4,4 Бар - 4,6 Бар. И настройками ПИ регулятора это убрать не удалось. Может система работает вообще в обход регулятора. Как настроить данную систему???
Сергей Валерьевич
Выбор ЧП не ахти, хотя и он должен работать.. Лучше и надежнее данфоса аль альтивар...
А по паспорту глянул, что то намудрено... получается держать надо 2,5, а датчик на 5... тогда б уж и датчик меняли...
Да и взяли вектор, а работаете в квадрате...
BROMBA
Цитата(Сергей Валерьевич @ 5.11.2010, 16:17) *
Выбор ЧП не ахти, хотя и он должен работать.. Лучше и надежнее данфоса аль альтивар...
А по паспорту глянул, что то намудрено... получается держать надо 2,5, а датчик на 5... тогда б уж и датчик меняли...
Да и взяли вектор, а работаете в квадрате...

Нууу.... Лензы в приинципе нормально работают долгие годы на насосных. Именно "на векторе" и "в квадрате", хотя, на старых раздолбанных насосах всё-таки лучше использовать "линеечку".
Альтеровцы молодцы, постарались, инструкция хорошая и достаточо полная. Дончане прислали?
Но есть пара ньюансов - регулятор, окромя величины влияния имеет еще и время реакции, время реакции и время интегрирования на самом деле перенможаются. Это раз. Датчик подключали так? - /20/-/1-датчик-2/-/I1/ ? 20-й выход - примерно 20В х 50 мА, не все датчики адекватно реагируют на "недокорм". Это два. Ну, надемся, датчик Вы нормально отмасштабировали при настройке аналоговых входов, и правильно настроили фильтр. Это три. Использовать 181 для задания - это правильно, но всё-таки с целью упрощения лучше дополнительно подключить 140 для ручной коорректировки.
Нестабильность давления может быть обусловлена именно настройками регулятора, и связанных переменных (рампы, масштабы, фильтры, характеристика насоса) - были случаи, когда Ленза вгоняла гидравлику ЦТП в резонанс, и бойлер "играл", как боян на тещиных похоронах, с амплитудой до 150 мм...
Лечение простое, безкомпромиссное и безжалостное - ноутбук, ЛензаГлобалДрайв, кабель, ЛеКом А/Б, и настраивать вживую прямо на системе, подбирая значения переменных "на ходу". "Бокс по переписке" здесь, как правило, не помогает.
BROMBA
Да, Zzh, вдогонку: Лензы очень, очень чувствительны к наводкам на аналоговые входы. Просмотрите инсталляцию на предмет экранирования сигнального кабеля и сигналов управления, поотключайте нафиг неиспользуемые входы, и в 300-х (с 320-го и дальше) на ходу просмотрите, что выдаёт датчик и регулятор.
Еще... насчет "в обход регулятора"... да, в принципе такое возможно. Попробуйте выставить режим "только регулятор"...
Zzh
Схема подключения приложена. Кабель от датчика давления экранированный.

140 подключали. Никакого эфетка не дает, кроме увеличения уставки.

Как включить режим "только регулятор"????
Простите за такой вопрос, но с Lenze опыта работы нет никакого, потому, как у нас везде используются только ABB ACS800.