Необходимо построить систему подачи воды с постоянным давлением. Имеется емкость на 24 метре и насос подающий в нее воду. Необходимо, чтоб вода подавалась с постоянным давлением. В первом варианте использовался инвертор ABB ACS800 и датчик дабления 5 Бар 4..20 мА для обратной связи с инвертором. В нем был настрое ПИ регулятор и система работала стабильно. Т.к. инвертор ABB был взят со склада запасных частей в замен ему был куплен Lenze 8200 Vector. На официальном сайте имеется инструкция по настойке такой системы. Инструкция вложена.
Проблема в том, что если настроить инвертор па этой инструкции он никак не реагирует на датчик давления.
Поэтому настроили по своему, задали смещение аналогового входа -100% и масштаб -370%. Система заработала и держит давление 4,5 Бар. Но! Давление постоянно плывет в пределах 4,4 Бар - 4,6 Бар. И настройками ПИ регулятора это убрать не удалось. Может система работает вообще в обход регулятора. Как настроить данную систему???