iryna
Здравствуйте, подскажите, при проектировании бани необходимо предусматривать запасные уравнительные баки холодной и горячей вод. Их необходимо размещать именно так, чтобы вода поступала самотеком к прибору?
В МЕТОДИЧЕСКИх РЕКОМЕНДАЦИях
ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ БАНЬ И БАННО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫХ КОМПЛЕКСОВ говориться:
Высота установки запасных уравнительных баков должна обеспечить требуемый напор у приборов системы производственного водопровода.

Возможно ли с помощью насосов подавть воду к приборам из бака?
Vict
Цитата(iryna @ 3.12.2010, 8:28) *
Здравствуйте, подскажите, при проектировании бани необходимо предусматривать запасные уравнительные баки холодной и горячей вод. Их необходимо размещать именно так, чтобы вода поступала самотеком к прибору?
да


Цитата
Возможно ли с помощью насосов подавть воду к приборам из бака?
возможно, но тогда баки уже будут не уравнительные smile.gif

iryna
Благодарю вас за ответ, Vict, а подкажите пожалуйста баки для горячей воды проектируют ОВ-шники?и размещают их совместно со своим теплообменником или котлом? получается что и оборудование для нагрева воды тоже необходимо размещать высоко?
Vict
Цитата(iryna @ 3.12.2010, 10:58) *
баки для горячей воды проектируют ОВ-шники?
нет... ВиВовцы

Цитата
и размещают их совместно со своим теплообменником или котлом? получается что и оборудование для нагрева воды тоже необходимо размещать высоко?
сначала внимательно думайте, а потом уж вопросы подобные...
Какая связь по высотам между теплооборудованием и баками?
iryna
чтобы баки были с горячей водой всегда, необходимо, чтобы вода в них циркулировала, и логично будет их разместить совместно с теплообменником?
Михаил I
Бак можно теплоизолировать и рассчитать объем его таким образом, что вода там не стоит сутками и не остывает, а расходуется и наполняется.
iryna
Спасибо за ответ.
Вообщем, баки необходимы при проектировании бани на 70 мест?
Vict
дефушка, раз вы ваяете по этим рекомендациям, то уж прочтите их внимательно..
Жангильдин
Цитата(iryna @ 3.12.2010, 14:25) *
Спасибо за ответ.
Вообщем, баки необходимы при проектировании бани на 70 мест?

Здравствуйте. Подобрали бак?
PesPes
)
Лизок
Судя по истечению времени вопрос возможен не актуален уже. Но я проектирую баню и собираюсь там установить пневмобаки на запас объема воды согласно СНиПу рассчитанные на 30мин. И расположение его не имеет значение, так-как бак будет уже под напором и давить соответствующим давлением, просто насосная установка включиться через 30 минут ))) Кто бы опроверг мою идею использования пневмо-баков как регулирующую емкость?
Dima_UA
обьем пневмобака?
Лизок
Объем нужен на 4.5 м3/час.
Расчет еще не делала, но буду делать согласно СНиП "Внутренний водопр. и кан" и возможно даже поставлю 3-4шт. бака, в зависимости от расчета.
Лизок
Расчет делаю, напишу сразу-же - какой объем бака. На гор. воду буду считать так-же, только сделаю обвязку с циркуляционным насосом.

Согласно СНиП @Внутренний водопровод и канализация зданий" у нас в РК номер СНиПа другой, но все формулы такие-же.
Регулирующий объем емкости:
W=8,59м3/час (мах.объем по расчету, такой-же напор будет подавать насосная установка)/(4*2)- число включения насосов берем 2 раза, так-как нам нужна емкость рассчитанная на 30мин.=1,07м3/час;
Полная вместимость емкости: V=1,07*(1,2/(1-0,75)) = 5,138м3.
Вывод: пусть даже без расчета нам все равно нужен был объем 0,5 от макс.часового: 8,59/2=4,3м3/час. По расчету чуть больше - поэтому подбираем пневмобак на 5138 литров blink.gif ОГО, что-то большеват.... но из имеющихся в продаже пневмобаков мах. объем 700литров: 5000/700=7 штук.
Да, сам ответ меня не порадовал, это не выгодно столько баков и это только на хол. воду, а на гор. на 3 бака больше.
Dima_UA
на такой малый часовой расход и баков как таковых не нужно.
Вы уверены в правильности расчетов?
Лизок
Делала расчет на Бани и банно-оздоровительные комплексы - с приемом оздоровительных процедур и ополаскиванием в душе: по посетителям 30 женщин и 30 мужчин, ИТОГО 60 посетителей. И еще парикмахерские на 8 человек. Мне он не кажется маленьким.
Dima_UA
посмотрите пример в справочнике Тугай
Лизок
Цитата(Dima_UA @ 23.9.2016, 17:36) *
посмотрите пример в справочнике Тугай

Спасибо!!!
yfray
Подскажите пожалуйста, надо-ли предусматривать повышение напора на выходе из баков для подачи воды к санитарному прибору?
nick2
Цитата(yfray @ 5.10.2021, 15:31) *
Подскажите пожалуйста, надо-ли предусматривать повышение напора на выходе из баков для подачи воды к санитарному прибору?

Цель?
Соблюдение требований по минимальному напору?
yfray
Цитата(nick2 @ 6.10.2021, 6:35) *
Цель?
Соблюдение требований по минимальному напору?


Да.
В принципе додумал сам, от баков идет технолгический водопровод а он уже не регламентирется по СП 30. Принимается по заданию технологов.
Serg Ivanov
Цитата(yfray @ 5.10.2021, 13:31) *
Подскажите пожалуйста, надо-ли предусматривать повышение напора на выходе из баков для подачи воды к санитарному прибору?

Нельзя. На то они и уравнительные.
Цитата
7.11. Запасные уравнительные баки холодной и горячей воды при водоснабжении от городского или поселкового водопровода должны быть рассчитаны на получасовой расход воды, а при водоснабжении из местных водоисточников - на часовой расход воды.
7.12. Нормы водопотребления, расчетные расходы воды, расчетные напоры у приборов следует предусматривать в соответствии со СниП по проектированию внутреннего водопровода и канализации зданий.
При этом расчетный расход воды следует определять как сумму расходов воды на принятые в проекте виды обслуживания.
7.13. Высота установки запасных уравнительных баков должна обеспечить требуемый напор у приборов системы производственного водопровода.
7.14. Оборудование запасных уравнительных баков следует предусматривать в соответствии со СниП по проектированию внутреннего водопровода и канализации зданий.
7.15. Вода от запасных уравнительных баков подается к водоразборным колонкам и душам.