Vitalij
Интересно выглядит этот резервуар аналогично резервуару для питьевой воды? Если нет, то подскажите пожалуйста как и самое главное ГДЕ посмотреть. helpsmilie.gif
BUFF
У Вас гугл не работает?
резервуар КНС
Vitalij
Простите любезнейший.
Я имел ввиду отдельно стоящий резервуар для КНС а не тот резервуар, который непосредственно расположен в КНС.
Гуглом не пользуюсь, т.к. Яндекс рулит, но и там нет информации для отдельно стоящих резервуаров объемом 6тысяч м3.
Его еще аварийным называют.
BUFF
Цитата(Vitalij @ 13.1.2011, 12:21) *
но и там нет информации для отдельно стоящих резервуаров объемом 6тысяч м3.

И не будет, чего Вы хотели?
И это не удивительно. Это проектируется.
В принципе, похоже на РЧВ с приблудами, обусловленными тем, что вода сточная - отбросы и взвешенные вещества.
Т.е. уклоны набетонки другие, устройства промывки, и прочее.
Попробуйте поискать гуглом "аварийно-регулирующие резервуары".
Vitalij
Хорошо. Допустим проектировать так же как и РЧВ.
Есть ли необходимость в устройстве филььтров-поглотилей?
BUFF
Цитата(Vitalij @ 13.1.2011, 13:11) *
Есть ли необходимость в устройстве филььтров-поглотилей?

Мда.
Зачем?
andrey R
МГСН 1.01-99
Цитата
10.2.5. Для уменьшения величин расчетного расхода для
существующих и проектируемых сооружений канализации следует, как
правило, включение в состав канализационных систем аварийно -
регулирующих резервуаров (АРР), устанавливаемых в непосредственной
близости от канализационных насосных станций. Прием сточных вод в АРР
должен осуществляться от напорных водоводов насосной станции через
рассредоточенную систему подающих в АРР труб, имеющих эжекторы и
конические насадки. Конструкция АРР должна обеспечивать порционное
опорожнение и в конечной стадии опорожнения должна обеспечиваться
самоочищающая скорость при самотечном опорожнении его в подводящий
канал насосной станции. Для предварительной оценки регулирующего
объема АРР следует задаваться объемом АРР из расчета 15% от
максимально суточного притока сточных вод на насосную станцию.
Необходимость строительства АРР должна обосновываться технико -
экономическим сравнением вариантов. Площадь земельного участка под АРР
определяется расчетом, исходя из слоя регулирования (высоты
резервуара) с учетом устройства откосов и дорог шириной не менее 4,5 м
для его обслуживания. Необходимо предусматривать устройство фильтров
поглотителей для очистки газовоздушной смеси из расчета 1 установка на
1-3 тыс. куб. м объема АРР.
http://www.businesspravo.ru/Docum/DocumSho...mp;DocumType=63
Vitalij
Вот и я не знаю.
BUFF
Аааа... Эти. Это не фильтры-поглотители, как для РЧВ. Это биофильтры для очистки воздуха. Компост, насколько я помню. Или компост, или уголь. Да, эти нужны.
Vitalij
Любопытно было бы взглянуть, на схему подключения насосной станции и АРР.
BUFF
Цитата(Vitalij @ 13.1.2011, 13:55) *
Любопытно было бы взглянуть, на схему подключения насосной станции и АРР.

Да. можете разместить здесь, когда спроектируете. Я тоже с удовольствием посмотрю.