syb
Можно ли совмещать в одном шкафу: управление приточно-вытяжными системами и управление огнезадерживающими клапанами к этим системам? Есть ли какие-н. требования, нормы?
Спасибо
Usach
Цитата(syb @ 24.1.2011, 13:49) *
Можно ли совмещать в одном шкафу: управление приточно-вытяжными системами и управление огнезадерживающими клапанами к этим системам? Есть ли какие-н. требования, нормы?
Спасибо


Если "управление огнезадерживающими клапанами" не попадает под приказ Шойгу - то проблем не вижу.
А попадает или нет - спросите у пожарника, который принимать будет. А ещё лучше - отправьте официальный запрос. Лично я думаю - конечно попадает. Поэтому сделал бы два независимых шкафа. И сдавать проще и дэнег больше.
Abysmo
Я раньше такие шкафы делал, потом отказался. Иногда пожарные придираются.
dpv2005
Цитата(syb @ 24.1.2011, 10:49) *
Можно ли совмещать в одном шкафу: управление приточно-вытяжными системами и управление огнезадерживающими клапанами к этим системам? Есть ли какие-н. требования, нормы?
Спасибо

можно еще проще сделать отключать все (что нужно конечно) централизованно в щитовых, а по месту ставить только посты управления (для опробования). и все это выполнить в разделе ЭОМ
шкафы управления ОЗК вообще не вижу основания делать, что именно вы хотите в них ставить, что именно они должны делать? Поставить в них промежуточное реле от сигнала ПС? а смысл? Тянуть потом к этим шкафам (наверняка их вы хотите много делать) ОТ ПС тянуть.
Опять же вопрос к чему будет относится данный шкаф?
dpv2005
Цитата(syb @ 24.1.2011, 10:49) *
Можно ли совмещать в одном шкафу: управление приточно-вытяжными системами и управление огнезадерживающими клапанами к этим системам? Есть ли какие-н. требования, нормы?
Спасибо

можно еще проще сделать отключать все (что нужно конечно) централизованно в щитовых, а по месту ставить только посты управления (для опробования). и все это выполнить в разделе ЭОМ.

От шкафов вентиляции затруднительно вести к ОЗК в веду того что венткамеры на тех этажах а озк везде.


Шкафы управления ОЗК "отдельный" вообще не вижу основания делать, что именно вы хотите в них ставить, что именно они должны делать? Поставить в них промежуточное реле от сигнала ПС? а смысл? Тянуть потом к этим шкафам (наверняка их будет много) кабели ОТ ПС.
Опять же вопрос к чему будет относится данный шкаф?
И вообще я бы не стал смешивать и пытаюсь не смешивать. автоматизацию Инженерных систем с противопожарными мероприятиями.
Если для зарабатывания денег руководство настаивает на выполнении отдельного раздела, разрабатывается отдельно ТЗ где все прописывается.
И запроектировать там можно всего (например возможность дистанционного управления каждым ОЗК отдельно из диспетчерской.) Но я считаю, что это для тех, кто жиру бесится.
И не забываем, что в этом проекте будут тесно завязаны ПС, ЭО, автоматизация а кому это нужно?
Dimik
Много уже дискуссий было на эту тему.
Я сделал для себя конкретный вывод, что шкаф даже с одним ОЗК- следует считать пожарным и на него распространять все пожарные требования и нормы. Все оборудование должно иметь пожарный сертификат, а кабели в таком шкафу даже на датчики- КВВГнг-LS (а не МКЭШ).
Заграничные заказчики недоумевают, они привыкли именно совмещенку-но таковы наши нормы и требования.
Вообще по-прежнему, считаю, что управление ОЗК и ДГУ в компетенции пожарников, а они уже могут (если надо) дублировать информацию о состоянии оборудования (ОЗК,ДУ...) в общую систему диспетчеризации инженерного оборудования по интерфейсу или дискретными сигналами.
dpv2005
Цитата(Dimik @ 26.1.2011, 14:24) *
Вообще по-прежнему, считаю, что управление ОЗК и ДГУ в компетенции пожарников, а они уже могут (если надо) дублировать информацию о состоянии оборудования (ОЗК,ДУ...) в общую систему диспетчеризации инженерного оборудования по интерфейсу или дискретными сигналами.

Полностью с этим согласен.
Всячески обхожу эти системы в своих проектах По АСУЗ,
Ost
Цитата(Dimik @ 26.1.2011, 21:24) *
....
шкаф даже с одним ОЗК- следует считать пожарным и на него распространять все пожарные требования и нормы. Все оборудование должно иметь пожарный сертификат, а кабели в таком шкафу даже на датчики- КВВГнг-LS (а не МКЭШ).
.....-но таковы наши нормы и требования.

следует...должно...
Когда выводы столь категоричны, неплохо было бы сослаться на "наши нормы и требования" (название, номер, пункт), в которых приведены такие требования
Dimik
Цитата(Ost @ 26.1.2011, 16:01) *
следует...должно...
Когда выводы столь категоричны, неплохо было бы сослаться на "наши нормы и требования" (название, номер, пункт), в которых приведены такие требования


Самая ключевая фраза "Я сделал для себя конкретный вывод".
Ost
Цитата(Dimik @ 26.1.2011, 21:24) *
Заграничные заказчики недоумевают....

Как же им объяснить - "типа я так решил"?
dpv2005
Цитата(Ost @ 26.1.2011, 16:01) *
следует...должно...
Когда выводы столь категоричны, неплохо было бы сослаться на "наши нормы и требования" (название, номер, пункт), в которых приведены такие требования


Вы что сомневаетесь, что ОЗК относятся к противопожарным системам, а управление ими к противопожарным мероприятиям?
Читайте тогда "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности".

Цитата(Ost @ 26.1.2011, 16:24) *
Как же им объяснить - "типа я так решил"?

Пусть им АПСники доказывают ссылаясь на свои нормы.
Ost
Цитата(dpv2005 @ 26.1.2011, 23:29) *
Вы что сомневаетесь, что ОЗК относятся к противопожарным системам, а управление ими к противопожарным мероприятиям?
Читайте тогда "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности".


Пусть им АПСники доказывают ссылаясь на сои нормы.

Опять Вы за свое...
Понятно, что никаких конкретных ссылок на требования конкретных пунктов норм не будет...
dpv2005
Цитата(Ost @ 26.1.2011, 16:37) *
Опять Вы за свое...
Понятно, что никаких конкретных ссылок на требования конкретных пунктов норм не будет...

Это вы опять за свое.
Ответе
Вы что сомневаетесь, что ОЗК относятся к противопожарным системам, а управление ими к противопожарным мероприятиям?

Цитата(Ost @ 26.1.2011, 16:37) *
Опять Вы за свое...
Понятно, что никаких конкретных ссылок на требования конкретных пунктов норм не будет...

Я их уже вам писал в других темах но ладно повторение мать учения
Федеральный закон от 22 июля 2008 г. N 123-ФЗ
"Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"
Статья 2. Основные понятия
33) прибор управления пожарный - техническое средство, предназначенное для передачи
сигналов управления автоматическим установкам пожаротушения, и (или) включения исполнительных
установок систем противодымной защиты, и (или) оповещения людей о пожаре, а также для передачи
сигналов управления другим устройствам противопожарной защиты;
dpv2005
Цитата(Ost @ 26.1.2011, 16:37) *
Опять Вы за свое...
Понятно, что никаких конкретных ссылок на требования конкретных пунктов норм не будет...

ТЕХНИЧЕСКИЙ РЕГЛАМЕНТ О ТРЕБОВАНИЯХ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
Принят Государственной Думой 4 июля 2008 года
Одобрен Советом Федерации 11 июля 2008 года
23) пожарная сигнализация - совокупность технических средств, предназначенных для обнаружения пожара, обработки, передачи в заданном виде извещения о пожаре, специальной информации и (или) выдачи команд на включение автоматических установок пожаротушения и включение исполнительных установок систем противодымной защиты, технологического и инженерного оборудования, а также других устройств противопожарной защиты;


МГСН4.19-2005
13.2.40. В рамках пожарного отсека (зоны) при работе в автономном режиме система пожарной сигнализации должна сохранять следующие функции:
- управление системой противодымной защиты, относящейся к данной пожарной зоне (отсеку);
- управление системой общеобменной вентиляции, относящейся к данной пожарной зоне (отсеку);
- управление и контроль режима работы лифтов, холлы и шахты которых относятся к данной пожарной зоне (отсеку);
- индикацию сигналов тревоги и неисправности;
- контроль состояния насосов установок спринклерного пожаротушения, относящихся к данной пожарной зоне (отсеку);
- управление модульными установками пожаротушения различного типа (газовое пожаротушение, аэрозольное пожаротушение, пожаротушение тонко-распыленной водой и пр.), находящимися в данной пожарной зоне (отсеке);
- управление системой оповещения;
- управление деблокировкой электрозамков и системой контроля доступа;
- управление дренчерными установками пожаротушения, относящимися к данной пожарной зоне (отсеку).
Вам хватит?
dpv2005
Цитата(Ost @ 26.1.2011, 16:37) *
Опять Вы за свое...
Понятно, что никаких конкретных ссылок на требования конкретных пунктов норм не будет...

МГСН4.19-2005
13.2.40. В рамках пожарного отсека (зоны) при работе в автономном режиме система пожарной сигнализации должна сохранять следующие функции:
- управление системой противодымной защиты, относящейся к данной пожарной зоне (отсеку);
- управление системой общеобменной вентиляции, относящейся к данной пожарной зоне (отсеку);
- управление и контроль режима работы лифтов, холлы и шахты которых относятся к данной пожарной зоне (отсеку);
- индикацию сигналов тревоги и неисправности;
- контроль состояния насосов установок спринклерного пожаротушения, относящихся к данной пожарной зоне (отсеку);
- управление модульными установками пожаротушения различного типа (газовое пожаротушение, аэрозольное пожаротушение, пожаротушение тонко-распыленной водой и пр.), находящимися в данной пожарной зоне (отсеке);
- управление системой оповещения;
- управление деблокировкой электрозамков и системой контроля доступа;
- управление дренчерными установками пожаротушения, относящимися к данной пожарной зоне (отсеку).
Dimik
dpv2005 а как у вас система приточно-вытяжной вентиляции отключается при пожаре?
1.Аппаратно или программным сигналом "Пожар"?
2. Заводите ли вы сигнал "Авария ОЗК" в общеобменку на программном (аппаратном уровне)?
dpv2005
Цитата(Dimik @ 26.1.2011, 17:37) *
dpv2005 а как у вас система приточно-вытяжной вентиляции отключается при пожаре?
1.Аппаратно или программным сигналом "Пожар"?

по разному бывает иногда централизованно по электрике, тогда к нашим шкафам идет только 1 сигнал на каждый пожарный отсек для диспетчеризации сигнал раздается в сем контроллерам для предотвращения выдачи аварийных ситуаций (авария вентилятора и т.д.)
А обычно в задании АПС я требую подвести в каждый шкаф сигнал пожар
Аппаратно (рву фазу командного напряжения цепи управления вентиляторами), и завожу статус Пожар на контроллер все для того же, чтобы контроллер знал, что вентилятор выключился по сигналу Пожар, а не ремень слетел.
Цитата(Dimik @ 26.1.2011, 17:37) *
2. Заводите ли вы сигнал "Авария ОЗК" в общеобменку на программном (аппаратном уровне)?

Нет не завожу это 1
2 что это за сигнал где его снимают?
3 статусы состояния ОЗК (открыт, закрыт) иногда (с большой не охотой по чему уже много писал) завожу через делитель(два сопротивления одно последовательно другое параллельно) на аналоговый вход для контроля линии на обрывы и КЗ.
4 Но это когда приходится прогибаться делается по отдельному ТЗ, в отдельном проекте.
5 если вы хотите сказать что при закрытых клапанах ОЗК должен выключиться вентилятор иначе он сгорит отвечу вам заранее тем боле что я об этом уже писал.
во-первых закрытие ОЗК тем боле всех возможно только по команде Пожа, а при таковом Вентилятор тем или иным способом вырубится.
во-вторых даже при закрытых клапанах, жалюзи на вводе и т.д. с вентилятором ничего не случится.
в-третьих если, что не вероятно он сгорит вдруг, так ну и пусть не забываем что у нас пожар.


Dimik
Раньше тоже в каждый шкаф на контроллер заводил "Пожар", и как его пожарники формируют, зонально или по единому сигналу - все равно.
Но сейчас уперлись и требуют аппаратного отключения приточно-вытяжных систем при "неисправности группы ОЗК, которые висят на этих приточно-вытяжных системах " (вдруг перебило кабель) и хоть кол им теши. И приходится в шкаф, который обслуживает 4 приточки-заводить на реле -4 сигнала о неисправности и 1 сигнал о пожаре в цепь управления приточно-вытяжных систем.
dpv2005
Цитата(Dimik @ 26.1.2011, 18:22) *
Раньше тоже в каждый шкаф на контроллер заводил "Пожар", и как его пожарники формируют, зонально или по единому сигналу - все равно.
Но сейчас уперлись и требуют аппаратного отключения приточно-вытяжных систем при "неисправности группы ОЗК, которые висят на этих приточно-вытяжных системах " (вдруг перебило кабель) и хоть кол им теши. И приходится в шкаф, который обслуживает 4 приточки-заводить на реле -4 сигнала о неисправности и 1 сигнал о пожаре в цепь управления приточно-вытяжных систем.

1 кто уперся На основание чего?
2 как вы узнаете о не неисправности ОЗК? что такое неисправность ОЗК?
3 что значит группы ОЗК они все должны выйти из строя?
4 кто в этом проекте контролирует статусы ОЗК кто управляет ОЗК?
5 было бы проще по схеме обсуждать.
Dimik
Цитата(dpv2005 @ 26.1.2011, 18:34) *
1 кто уперся На основание чего?
2 как вы узнаете о не неисправности ОЗК? что такое неисправность ОЗК?
3 что значит группы ОЗК они все должны выйти из строя?
4 кто в этом проекте контролирует статусы ОЗК кто управляет ОЗК?
5 было бы проще по схеме обсуждать.



1. Эксплуатация давит.
2. Сигнала пожара нет, а клапан хотя бы один ОЗК закрыт.
3. Группа ОЗК, сидящая на 1 приточке, т.е. если хотя бы 1 клапан закрылся в группе-сигнал "неисправность" (назвать его можно и "не открытый")
4. Статусы контролирует система АСУЗ.
5. Могу только схему управления своими системами, но она обычная. только на пускатель завожу последовательно контакты реле о "не открытии клапанов", и "пожаре" .
Ost
Цитата(dpv2005 @ 26.1.2011, 23:58) *
Вам хватит?

Всё это - бла-бла...
По третьему кругу. Наверное, уже всем надоело...
Приведите пункт, где конкретно говорится про ОЗК и управление ими.
Usach
Цитата(Ost @ 27.1.2011, 4:27) *
Всё это - бла-бла...
По третьему кругу. Наверное, уже всем надоело...
Приведите пункт, где конкретно говорится про ОЗК и управление ими.

Ну Вы уж до маразма то не доводите. С таким же успехом можно потребовать, например в ПУЭ, "Приведите пункт, где конкретно говорится", что вентилятор или насос это электроустановка. laugh.gif
dpv2005
Цитата(Ost @ 27.1.2011, 1:27) *
Всё это - бла-бла...
По третьему кругу. Наверное, уже всем надоело...
Приведите пункт, где конкретно говорится про ОЗК и управление ими.

Это у вас бла-бла...
Вы справку можете предъявить, что вы не верблюд. НЕТ - значит вы верблюд.
Вот ваша логика.
Я не понимаю в чем именно вы сомневаетесь, что ОЗК они же
3.8 клапан противопожарный: Автоматически и дистанционно управляемое устройство для
перекрытия вентиляционных каналов или проемов в ограждающих строительных конструкциях зданий,
имеющее предельные состояния по огнестойкости, характеризуемые потерей плотности и потерей
теплоизолирующей способности:
- нормально открытый (закрываемый при пожаре);
- нормально закрытый (открываемый при пожаре);
- двойного действия (закрываемый при пожаре и открываемый после пожара).
относятся к устройствам противопожарной защиты:
41) система противопожарной защиты – комплекс организационных мероприятий и технических средств, направленных на защиту людей и имущества от воздействия опасных факторов пожара и (или) ограничение последствий воздействия опасных факторов пожара на объект защиты (продукцию);

Я уже не призываю к вашей "логике" и здравому смыслу.

ПРОСТО запомните ОЗК относятся к противопожарным средствам а управление ими к противопожарным мероприятиям.


Далее
ФЗ Статья 46 Классификация средств пожарной автоматики
Средства пожарной автоматики предназначены для автоматического обнаружения пожара, оповещения о нем людей и управления их эвакуацией, автоматического пожаротушения и включения исполнительных устройств систем противодымной защиты, управления инженерным и технологическим оборудованием зданий и объектов. Средства пожарной автоматики подразделяются на:
1) извещатели пожарные;
2) приборы приемно-контрольные пожарные;
3) приборы управления пожарные;
4) технические средства оповещения и управления эвакуацией пожарные;
5) системы передачи извещений о пожаре;
6) другие приборы и оборудование для построения систем пожарной автоматики.
Тесть, все другое это от лукавого, и не законно.

тогда обращаемся к ГОСТ Р 53325 —2009
7.2.2 Общие технические требования, предъявляемые к ППУ
7.2.2.1 ППУ должны обеспечивать выполнение следующих функций.
а) автоматическое включение исполнительных устройств систем противопожарной защиты (пожаротушения, дымоудаления, оповещения, инженерного оборудования и т.д.);
б) автоматический контроль целостности линий связи с исполнительными устройствами систем
противопожарной защиты и техническими средствами, регистрирующими срабатывание средств
противопожарной защиты, с выдачей информации о нарушении целостности контролируемых цепей
посредством световой индикации и звуковой сигнализации;

7.1.5 По объекту управления ППУ подразделяют на следующие группы:
- для управления установками водяного и пенного пожаротушения;
- для управления установками газового пожаротушения;
- для управления установками порошкового пожаротушения;
- для управления установками аэрозольного пожаротушения;
- для управления средствами оповещения;
- для управления установками дымогазоудаления;
- для управления комбинированными установками;
- для управления другими устройствами.

7.1.11 В качестве компонентов ППКП и ППУ могут быть использованы различные устройства
(модули, шкафы управления и т. п.), не входящие в соответствии с ТД в состав данного ППКП или ППУ,
выполняющие определенные функции, указанные в ТД на устройства (модули) конкретного типа, но
обеспечивающие возможность взаимодействия и расширения функциональных возможностей ППКП или ППУ. Требования к этим устройствам (модулям) аналогичны требованиям к ППКП и ППУ.
7.1.12 ППКП и ППУ могут быть построены на базе контроллеров промышленного назначения.
В этом случае отображение информации может осуществляться на дисплеях компьютеров, мнемотаб-
ло или иной оргтехники промышленного исполнения. В технической документации должен быть про-
писан алгоритм работы контроллера или возможные варианты его функционирования в зависимости от
программного обеспечения. В ТД должны быть отражены параметры контроллера по 7.1.1—7.1.10.





dpv2005
Цитата(Dimik @ 26.1.2011, 19:07) *
1. Эксплуатация давит.

Чем аргументируют

Цитата(Dimik @ 26.1.2011, 19:07) *
2. Сигнала пожара нет, а клапан хотя бы один ОЗК закрыт.


Тут в принципе все понятно, только вопрос А на АУПС уходит информация что клапан закрылся?, может это не ложно срабатывание.
Тогда по логике нужно не одну проточку отключать а все. так можно далеко зайти
Логику не могу понять, но пришла авария клапана но зачем же приточку выключать.
Что функции АПС дублируют?, давайте тогда и насосы включать и ДУ врубим, к чему полумеры.

Цитата(Dimik @ 26.1.2011, 19:07) *
4. Статусы контролирует система АСУЗ.

Вот отсюда ваши проблема контролировала бы ПС и все было бы проще.
Либо если бы вы контролировали линию на обрыв и кз.


Вот пришел вам сигнал что клапан закрыт. Ну и что это значит?
Обрыв управляющего сигнала от АПС (а это что значит?, может там все правильно, а к вам по какой то причине не пришел сигнал пожар), а может кто-то кнопку нажал по месту?(которую так пожарники требуют) или механическое повреждение клапана злодей пришел и разломал или провод от конце веков перебило и замкнуло. а может релюху замкнуло в щите.
Вот интересно по срабатыванию одного извещателя в помещении не появится сигнал Пожар, а значит и приточки будут функционировать, дымоудаление врубится только по 3 извещателям в помещении.
А от вас требуют вырубать по бредовой не установленной причине. А на кой ляд тогда в ПС деньги вбухивают раз ей не доверяют функции для которых она в сущности и существует

Цитата(Dimik @ 26.1.2011, 19:07) *
5. Могу только схему управления своими системами, но она обычная. только на пускатель завожу последовательно контакты реле о "не открытии клапанов", и "пожаре" .


Выложите может что новое откроется.
Ost
Цитата(Usach @ 27.1.2011, 12:18) *
Ну Вы уж до маразма то не доводите. С таким же успехом можно потребовать, например в ПУЭ, "Приведите пункт, где конкретно говорится", что вентилятор или насос это электроустановка. laugh.gif

Для знатоков ПУЭ:
"1.1.3. Электроустановка - совокупность машин, аппаратов, линий и вспомогательного оборудования (вместе с сооружениями и помещениями, в которых они установлены), предназначенных для производства, преобразования, трансформации, передачи, распределения электрической энергии и преобразования ее в другие виды энергии"
Так что вентилятор - не электроустановка (по ПУЭ).
И вообще, прежде чем давать оценки, потрудитесь вникнуть, о чём речь
Напоминаю:

Цитата(Usach @ 24.1.2011, 18:37) *
Если "управление огнезадерживающими клапанами" не попадает под приказ Шойгу - то проблем не вижу.


Цитата(Dimik @ 26.1.2011, 21:24) *
Я сделал для себя конкретный вывод, что шкаф даже с одним ОЗК- следует считать пожарным и на него распространять все пожарные требования и нормы. Все оборудование должно иметь пожарный сертификат, а кабели в таком шкафу даже на датчики- КВВГнг-LS (а не МКЭШ).
Заграничные заказчики недоумевают, они привыкли именно совмещенку-но таковы наши нормы и требования.


Цитата(Ost @ 26.1.2011, 23:01) *
неплохо было бы сослаться на "наши нормы и требования" (название, номер, пункт), в которых приведены такие требования


В итоге никто не привел требований нормативных документов, предписывающих управлять ОЗК как-то по-особому и от отдельного сертифицированного шкафа.
Всякие вольные домысливания определений, данных в ФЗ-123, таковыми требованиями не считаю.
dpv2005



Цитата(Ost @ 27.1.2011, 14:20) *
В итоге никто не привел требований нормативных документов, предписывающих управлять ОЗК как-то по-особому и от отдельного сертифицированного шкафа.

Всякие вольные домысливания определений, данных в ФЗ-123, таковыми требованиями не считаю.


просто ответе, что такое ОЗК.
когда он должен закрыться, открыться.



Slider
Хочу запроектировать пластиковый щит управления огнезадерживающими клапанами.
Уважаемые специалисты подскажите есть ли требования запрещающие это делать? Если есть то ссылку на НТД.
Dimik
Цитата(dpv2005 @ 27.1.2011, 10:53) *
Вот отсюда ваши проблема контролировала бы ПС и все было бы проще.
Либо если бы вы контролировали линию на обрыв и кз.


Объяснений весомых нет. Руководство твердит чтоб все хотелки заказчика были выполнены. Маразм в том, что АСУЗ – пожарникам ничего не выдает, пожарники дают сигнал пожар по датчикам на этажах. Объяснения, что бессмысленно привязывать аппаратно пожар, ОЗК и ДУ к системе кондиционирования.
Это хороший пример создателю темы, что каждый должен выполнять свое. И если бы пожарники на своем уровне анализировали все ОЗК, ДУ, срабатывание ПС, ложные сигналы и выдавали единый сигнал «Пожар», проблем было бы меньше. А аппаратная развязка или программная сигнала "Пожар" в шкафах автоматики это уже отдельная тема для споров.
Abysmo
Я бы хотел добавить в эту тему экономическую сторону вопроса. ОЗК и КДУ разбросаны хаотично по зданию. Если заводить их сигналы в щит приточки - это километры кабелей. У пожарных их автоматизация производится гораздо быстрее - ставятся адресные блоки дискретного ввода вывода прямо рядом с клапанами и все соединяется одним шлейфом.
dpv2005
Цитата(Abysmo @ 27.1.2011, 22:34) *
Я бы хотел добавить в эту тему экономическую сторону вопроса. ОЗК и КДУ разбросаны хаотично по зданию. Если заводить их сигналы в щит приточки - это километры кабелей. У пожарных их автоматизация производится гораздо быстрее - ставятся адресные блоки дискретного ввода вывода прямо рядом с клапанами и все соединяется одним шлейфом.

Я полностью, с Вами согласен, сам про это уже не однократно говорил.
dpv2005
есть вот такой вот документ РД 153-34.0-49.105-01

Управление вентиляцией и огнезащитными клапанами.

3.17. Управление вентиляцией является самостоятельной системой и проектируется в соответствии с ее технологическими функциями.

3.18. Схема управления вентиляцией кабельных сооружений, защищаемых АУВП, при получении сигнала от общих устройств автоматического управления пожаротушения должна обеспечивать:

- отключение приточной и вытяжной вентиляции;

- закрытие огнезащитных клапанов;

- контроль питания приводов огнезащитных клапанов;

- формирование и выдачу сигналов на закрытие двух огнезащитных клапанов на приточной и вытяжной вентиляции;

- выдачу в общие устройства системы противопожарной защиты обобщенного сигнала Неисправность.

3.19. Сигналы от общих устройств автоматического управления пожаротушения должны обладать приоритетом перед другими сигналами управления вентиляцией и огнезащитными клапанами и должны их блокировать. Снятие блокировок должно производиться вручную (см. п. 3.25).

3.20. Дистанционное управление системой вентиляции кабельных сооружений должно обеспечивать возможность раздельного включения приточной и вытяжной вентсистем. Дистанционное управление системой вентиляции и огнезащитными клапанами кабельных сооружений должно предусматриваться из безопасных при пожаре кабельного сооружения мест (из условия теплового воздействия и задымления) по возможности ближе к входу в изолированный отсек кабельного сооружения.

РД 34.49.104


3.4. При срабатывании цепи пуска установки пожаротушения трансформатора от средств обнаружения пожара и при дистанционном управлении должны подаваться сигналы:
- в систему автоматического управления водяного пожаротушения БЩУ, ЦЩУ, ЦПУ и др.;
- на открытие ЗПУ (при установке двух ЗПУ на трансформатор для каждого ЗПУ подается отдельный сигнал);
- на закрытие отсечного клапана расширительного бака трансформатора;
- на отключение вентиляции и закрытие огнезащитных клапанов в помещении, где установлен трансформатор.
а сколько еще разных нормативов связанных с пожаром, кто должен знать все эти нормы, автоматчик? я думаю нет, тот кто проектирует ПС. Ему все карты в руки.


Не как не могу понять упорство некоторых личностей в желание управлять противопожарными устройствами, может тогда они же и газовое пожаротушение сделают в разделе разблокировку СКД. Оповещение наконец, какая в принципе разница открыть клапан или на динамик звук подать ? и все в автоматизации. и все это в разделе автоматизация. Уволим всех и останутся одни автоматчики, КРУТО.


только уважаемые Ost и его соратники так и не ответили, что делать если нет раздела автоматизации? частое дело. (все типовые дома) и многое другое
и зачем у производителей ПС есть модули с одним выходом и двумя входами, и зачем подлые производители в паспорте на эти устройства пишут область применения - управление пожарными заслонками, наверное что бы раздосадовать крупных специалистов или забавы ради.







Maskwin
Цитата(Ost @ 27.1.2011, 14:20) *
Для знатоков ПУЭ:
"1.1.3. Электроустановка - совокупность машин, аппаратов, линий и вспомогательного оборудования (вместе с сооружениями и помещениями, в которых они установлены), предназначенных для производства, преобразования, трансформации, передачи, распределения электрической энергии и преобразования ее в другие виды энергии"
Так что вентилятор - не электроустановка (по ПУЭ).
И вообще, прежде чем давать оценки, потрудитесь вникнуть, о чём речь

В корне неправильная трактовка ПУЭ! Что по-вашему делает вентилятор? Гоняет воздух?! Он преобразует электрическую энергию в энергию вращения вентилятора! Так что вентилятор-электроустановка.

Полностью согласен с dpv2005 в вопросе отнесения ОЗК к противопожарным системам.
Ost
Цитата(Maskwin @ 7.2.2011, 22:01) *
В корне неправильная трактовка ПУЭ! Что по-вашему делает вентилятор? Гоняет воздух? Он преобразует электрическую энергию в энергию вращения вентилятора! Так что вентилятор-электроустановка.

Я не занимаюсь "трактовками" - я цитирую дословно.
ПУЭ (и любой другой нормативный документ, в том числе и относящийся к пож. безопасности) не надо "трактовать" - его нужно выполнять (а для начала - хотя бы прочитать).
dpv2005
Цитата(Ost @ 7.2.2011, 15:10) *
Я не занимаюсь "трактовками" - я цитирую дословно.
ПУЭ (и любой другой нормативный документ, в том числе и относящийся к пож. безопасности) не надо "трактовать" - его нужно выполнять (а для начала - хотя бы прочитать).

ну тогда нужно выполнять ФЗ и другие нормативы в которых написано
в автономном режиме система пожарной сигнализации должна сохранять следующие функции:
управление системой противодымной защиты....
.
19 Управление исполнительными элементами оборудования противодымной вентиляции должно осуществляться в автоматическом (от автоматической пожарной сигнализации и (или) автоматических установок пожаротушения) и дистанционном (с пульта дежурной смены диспетчерского персонала и от кнопок, установленных у эвакуационных выходов с этажей или в пожарных шкафах) режимах.
23) пожарная сигнализация - совокупность технических средств, предназначенных для обнаружения пожара, обработки, передачи в заданном виде извещения о пожаре, специальной информации и (или) выдачи команд на включение автоматических установок пожаротушения и включение исполнительных установок систем противодымной защиты, технологического и инженерного оборудования, а также других устройств противопожарной защиты;
т.ч. из всех документов следует, что управлять противодымной защитой Должна АПС следовательно в проекте АПС, проектировщиком АПС.
Вот такой вот итог этой и других похожих тем .
dpv2005
Цитата(Ost @ 7.2.2011, 15:10) *
Для знатоков ПУЭ:
"1.1.3. Электроустановка - совокупность машин, аппаратов, линий и вспомогательного оборудования (вместе с сооружениями и помещениями, в которых они установлены), предназначенных для производства, преобразования, трансформации, передачи, распределения электрической энергии и преобразования ее в другие виды энергии"
Так что вентилятор - не электроустановка (по ПУЭ).
И вообще, прежде чем давать оценки, потрудитесь вникнуть, о чём речь
Я не занимаюсь "трактовками" - я цитирую дословно.
ПУЭ (и любой другой нормативный документ, в том числе и относящийся к пож. безопасности) не надо "трактовать" - его нужно выполнять (а для начала - хотя бы прочитать).

покажите мне хоть один проект который не ссылался бы на ПУЭ? на каком основании скажите мне?
Ваши электрики также говорят, что вентиляторы насосы и другое не являются Электроустановками?
и Назовите мне хоть одну электроустановку которая преобразует энергию в другие виды энергии, так для примера если это не вентиляторы обогреватели насосы а также автоматы пускатели и т.д.
Также вы читали СНиП ОТОПЛЕНИЕ, ВЕНТИЛЯЦИЯ И КОНДИЦИОНИРОВАНИЕ?


12 ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ И АВТОМАТИЗАЦИЯ
12.1 Электроустановки систем отопления, вентиляции, кондиционирования и противодымной вентиляции должны отвечать требованиям правил устройства электроустановок ( ПУЭ ) и государственных стандартов на электроустановки зданий с учетом требований настоящего раздела.

12.2 Электроприемники систем отопления, вентиляции и кондиционирования следует предусматривать той же категории, которая устанавливается для электроприемников технологического или инженерного оборудования здания.
Или вы его не читали?
и прежде чем цитировать дословно, вначале подумайте что данная цитата обозначает и что вы данной цитатой хотите подтвердить или опровергнуть.

dpv2005
Цитата(Ost @ 7.2.2011, 15:10) *
Для знатоков ПУЭ:
"1.1.3. Электроустановка - совокупность машин, аппаратов, линий и вспомогательного оборудования (вместе с сооружениями и помещениями, в которых они установлены), предназначенных для производства, преобразования, трансформации, передачи, распределения электрической энергии и преобразования ее в другие виды энергии"
Так что вентилятор - не электроустановка (по ПУЭ).
И вообще, прежде чем давать оценки, потрудитесь вникнуть, о чём речь
Я не занимаюсь "трактовками" - я цитирую дословно.
ПУЭ (и любой другой нормативный документ, в том числе и относящийся к пож. безопасности) не надо "трактовать" - его нужно выполнять (а для начала - хотя бы прочитать).

покажите мне хоть один проект который не ссылался бы на ПУЭ? на каком основании скажите мне?
Ваши электрики также говорят, что вентиляторы насосы и другое не являются Электроустановками?
и Назовите мне хоть одну электроустановку которая преобразует энергию в другие виды энергии, так для примера если это не вентиляторы обогреватели насосы а также автоматы пускатели и т.д.
Также вы читали СНиП ОТОПЛЕНИЕ, ВЕНТИЛЯЦИЯ И КОНДИЦИОНИРОВАНИЕ?


12 ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ И АВТОМАТИЗАЦИЯ
12.1 Электроустановки систем отопления, вентиляции, кондиционирования и противодымной вентиляции должны отвечать требованиям правил устройства электроустановок ( ПУЭ ) и государственных стандартов на электроустановки зданий с учетом требований настоящего раздела.

12.2 Электроприемники систем отопления, вентиляции и кондиционирования следует предусматривать той же категории, которая устанавливается для электроприемников технологического или инженерного оборудования здания.
Или вы его не читали?
и прежде чем цитировать дословно, вначале подумайте что данная цитата обозначает и что вы данной цитатой хотите подтвердить или опровергнуть.

dpv2005
Цитата(Ost @ 7.2.2011, 15:10) *
Для знатоков ПУЭ:
"1.1.3. Электроустановка - совокупность машин, аппаратов, линий и вспомогательного оборудования (вместе с сооружениями и помещениями, в которых они установлены), предназначенных для производства, преобразования, трансформации, передачи, распределения электрической энергии и преобразования ее в другие виды энергии"
Так что вентилятор - не электроустановка (по ПУЭ).
И вообще, прежде чем давать оценки, потрудитесь вникнуть, о чём речь
Я не занимаюсь "трактовками" - я цитирую дословно.
ПУЭ (и любой другой нормативный документ, в том числе и относящийся к пож. безопасности) не надо "трактовать" - его нужно выполнять (а для начала - хотя бы прочитать).

покажите мне хоть один проект который не ссылался бы на ПУЭ? на каком основании скажите мне?
Ваши электрики также говорят, что вентиляторы насосы и другое не являются Электроустановками?
и Назовите мне хоть одну электроустановку которая преобразует энергию в другие виды энергии, так для примера если это не вентиляторы обогреватели насосы а также автоматы пускатели и т.д.
Также вы читали СНиП ОТОПЛЕНИЕ, ВЕНТИЛЯЦИЯ И КОНДИЦИОНИРОВАНИЕ?


12 ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ И АВТОМАТИЗАЦИЯ
12.1 Электроустановки систем отопления, вентиляции, кондиционирования и противодымной вентиляции должны отвечать требованиям правил устройства электроустановок ( ПУЭ ) и государственных стандартов на электроустановки зданий с учетом требований настоящего раздела.

12.2 Электроприемники систем отопления, вентиляции и кондиционирования следует предусматривать той же категории, которая устанавливается для электроприемников технологического или инженерного оборудования здания.
Или вы его не читали?
и прежде чем цитировать дословно, вначале подумайте что данная цитата обозначает и что вы данной цитатой хотите подтвердить или опровергнуть.

Ost
Цитата(dpv2005 @ 8.2.2011, 5:47) *
и прежде чем цитировать дословно, вначале подумайте что данная цитата обозначает и что вы данной цитатой хотите подтвердить или опровергнуть.

Если у Вас не получается прочитать тему внимательно, напомню:
Был задан вопрос с не совсем корректной ссылкой на ПУЭ. Я ответил (с цитатой из ПУЭ).
Цитата(dpv2005 @ 8.2.2011, 5:47) *
Ваши электрики также говорят, что вентиляторы насосы и другое не являются Электроустановками?

Электрики, с которыми я общаюсь, - вполне грамотные специалисты, которые понимают разницу между электроустановкой и электроприемником и не позволяют себе нести чушь.
Я же не зря говорил выше, что неплохо бы для начала прочитать документ.
Если у Вас с этим какие-то затруднения, то могу подсказать, где смотреть в ПУЭ:
п.1.1.3 - определение электроустановки;
п.1.2.7 - определение электроприемника.

Всё это - пример того, как «логические выводы» и «трактовки» перестают соответствовать содержанию первоисточника.

И не стОит повторять по три раза - всё ясно и с первого laugh.gif
dpv2005
Цитата(Ost @ 8.2.2011, 6:13) *
Если у Вас не получается прочитать тему внимательно, напомню:
Был задан вопрос с не совсем корректной ссылкой на ПУЭ. Я ответил (с цитатой из ПУЭ).

Электрики, с которыми я общаюсь, - вполне грамотные специалисты, которые понимают разницу между электроустановкой и электроприемником и не позволяют себе нести чушь.
Я же не зря говорил выше, что неплохо бы для начала прочитать документ.
Если у Вас с этим какие-то затруднения, то могу подсказать, где смотреть в ПУЭ:
п.1.1.3 - определение электроустановки;
п.1.2.7 - определение электроприемника.

Всё это - пример того, как «логические выводы» и «трактовки» перестают соответствовать содержанию первоисточника.

И не стОит повторять по три раза - всё ясно и с первого laugh.gif

Мне нравится ваша избирательность в ответах - отвечать только на то, что удобно вам.
ответь плиз на все вопросы
1. Назовите мне электроустановки которые преобразует электрическую энергию в другие виды энергии
2. как вы прокомментируете СНиП ОТОПЛЕНИЕ, ВЕНТИЛЯЦИЯ И КОНДИЦИОНИРОВАНИЕ

"12.1 Электроустановки систем отопления, вентиляции, кондиционирования и противодымной вентиляции должны отвечать требованиям правил устройства электроустановок ( ПУЭ ) и государственных стандартов на электроустановки зданий с учетом требований настоящего раздела." что это по вашему вполне не грамотные специалисты писали.
3. самый главный вопрос. Во всех документах в качестве управляющей противопожарными мероприятиями описывается только ПС. (так прям и пишут: управлять должна ПС).
Почему же вы не противитесь этому и упорно нам здесь доказываете 2 противоположных вещи.