Есть насос Wilo MHI-404 220V 0.75кВт
На вводе гвс напор 22м , для последних этажей необходим постоянный напор 43м.

Предполагается 2 варианта:

- поставить маномент с 2-мя уставками (реле давления) и с помощью релейной схемы управлять пускателем насоса, поддерживая в системе 43м. То есть при напоре менее 43 включение , при напоре 45 выключение.

- использование частотника со всеми вытекающими последствиями.


Просто интересно насколько долговечным окажется работа насоса по первому варианту?
Какой выбрать исходя из вопроса цена-качество.
starshoy2001
ответ очевиден-частотник
DiJo
Mrspy, при первом варианте - обязательно будут частые пуски/стопы насоса. Пусковые токи, конечно "изнашивают" обмотки движка (если нет устройства плавного пуска). Но более существенно такие режимы влияют на систему в целом - кроме скачков давления в системе ("гидроударов с вызыванием вибрации трубопроводов"), есть еще фактор "переменных нагрузок на рабочее колесо насоса"! Хотя 0,75кВт - "маленький" насос = нагрузки могут быть и небольшие.
Если вариант с частотником "небюджетен" - есть еще промежуточный вариант с регулятором давления rolleyes.gif (как прямого действия, так и с электрозадвижкой).

ЗЫ: Кстати - ну-ка, кто сможет объяснить разницу м/ду "задвижкой", "вентилем", "клапаном", "заслонкой" (учтите - все с электроприводом). rolleyes.gif
Mrspy
Цитата(DiJo @ 15.2.2011, 16:08) *
Mrspy, при первом варианте - обязательно будут частые пуски/стопы насоса. Пусковые токи, конечно "изнашивают" обмотки движка (если нет устройства плавного пуска). Но более существенно такие режимы влияют на систему в целом - кроме скачков давления в системе ("гидроударов с вызыванием вибрации трубопроводов"), есть еще фактор "переменных нагрузок на рабочее колесо насоса"! Хотя 0,75кВт - "маленький" насос = нагрузки могут быть и небольшие.
Если вариант с частотником "небюджетен" - есть еще промежуточный вариант с регулятором давления rolleyes.gif (как прямого действия, так и с электрозадвижкой).

ЗЫ: Кстати - ну-ка, кто сможет объяснить разницу м/ду "задвижкой", "вентилем", "клапаном", "заслонкой" (учтите - все с электроприводом). rolleyes.gif


ТО есть лучше поставить еще регулятор давления механический. после насосов , так?
А марку не подскажите из чего выбрать?
DiJo
Да хоть эти
Auto
Цитата
Есть насос Wilo MHI-404 220V 0.75кВт
На вводе гвс напор 22м , для последних этажей необходим постоянный напор 43м.



Выбрал бы вариант с ЧП, попросил бы поменять насос на 380В
На счет стоимости одного ЧП на 0,75кВт вообще не стал заморачиваться, проектные работы на разработку схемы на релюхах стоят дороже)
Или как вар. Заказать насос с ЧП на борту и завести на него датчик давления
CLHON
Цитата(Auto @ 15.2.2011, 17:20) *
попросил бы поменять насос на 380В


если не секрет, зачем??
Auto
Цитата
если не секрет, зачем??

Все стандартные ЧП на 3ф (я как понимаю 220В подразумевалось L,N), поэтому, что бы не экспериментировать с 1ф, предпочел бы стандартный проверенный ЧП на 3ф.
cauto
Optidrive E2 SP и двигатель менять не надо rolleyes.gif
Verh
Цитата(Auto @ 15.2.2011, 20:11) *
Все стандартные ЧП на 3ф (я как понимаю 220В подразумевалось L,N), поэтому, что бы не экспериментировать с 1ф, предпочел бы стандартный проверенный ЧП на 3ф.


не совсем так, полно однофазных частотниов различных производителей. Они дешевле 3х фазных. Да и не факт, что 3ф х 380В есть на объекте.
Хотя из собственного опыта, 3х фазный данфосс запитанный от одной фазы работал на ура, номинальную мощность правда не выдавал, да и не пытались выжать.
limite
поставьте лучше расширительный бак побольше и запитайте насос через реле давления какое-нить КРI35 данфос)
Auto
Цитата
Optidrive E2 SP и двигатель менять не надо

Не давно, на форуме обсуждалась эта тема, но вроде как, ни кто еще не ставил, и про надежность ни чего не сказали. Поэтому лучше проверенный старый варианта, вход 1L,N=220В, выход 3L=220В, они будут дешевле, чем с выходом 3L=380В. Но не спорю, если 1ф насос без вариантов, то ставить 1ф ЧП.
Mrspy
Если брать насос с ЧП и шкаф управление по выходит 53 тыра

Если брать насос, 2 kpi35, софтстартер и автомат - 20тыров
cauto
Цитата(Auto @ 16.2.2011, 9:16) *
Не давно, на форуме обсуждалась эта тема, но вроде как, ни кто еще не ставил, и про надежность ни чего не сказали.
Про надёжность пока ничего не могу сказать, месяц работы не срок. rolleyes.gif Но пока работает без проблем.
limite
Цитата(Mrspy @ 16.2.2011, 9:25) *
Если брать насос с ЧП и шкаф управление по выходит 53 тыра

Если брать насос, 2 kpi35, софтстартер и автомат - 20тыров


зайдите в хозяйственный магазин типо косторамы, оби и что-нибудь в этом роде, там продаются дачные установки поддержания давления (насос где-то на 1 кВт+расширительный бак+1 реле давления)...где-то даже стенды есть с краном, его открываешь и это штука включается
вот у Вас точно такая же вещь должна получиться
ставить упп на двигатель 0,75 кВт-это просто выкинутые на ветер деньги)))на таком моторе не будет ни бросков, ни гидроударов, ни сверхтоков.......
возьмите мотор-автомат типо АВВ MS, с него фазу на KPI35 и потом на насос........и будет Вам счастье
П.С.
не забудьте расширительный бак побольше
vadim999
Цитата(limite @ 15.2.2011, 23:56) *
поставьте лучше расширительный бак побольше и запитайте насос через реле давления какое-нить КРI35 данфос)


+1.

Некоторые комменты не срециалиста по обсуждению темы.
Как-то ни кто не упомянул требования зав. манула на насоску в части допустимых количества запусков эл.двигателя за час.
В качестве ликбеза. Вышла из строя болгарка 1х220В, 1,8кВт коллекторная, вскрытие показало, что сгорела "таблетка" мягкого пуска. ---->> Можно-ли ставить подобные "таблетки" на асинхронные движки.
starshoy2001
Цитата(Mrspy @ 16.2.2011, 9:25) *
Если брать насос с ЧП и шкаф управление по выходит 53 тыра

Если брать насос, 2 kpi35, софтстартер и автомат - 20тыров

что то дорого получается.частотник, датчик давления (4-20ма), 2 кнопки ну можно какой нибудь шкапчик кетайский.думаю подешевше получится.
gansales
Цитата(Mrspy @ 16.2.2011, 9:25) *
Если брать насос, 2 kpi35, софтстартер и автомат - 20тыров
... и ОГРОМНОЕ СПАСИБО от жильцов, моющихся под душем...
vladun
biggrin.gif
100%
особенно от стариков и мамаш с детками !
Сергей Валерьевич
Соглашусь, в данном случае простота хуже воровства...
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.