Цитата(alexius_sev @ 13.3.2011, 14:06)

а зачем вам конденсационный котел?
"А у нас в квартире - газ! А у вас???"
Это обстоятельство и обуславливает популярность такой техники в мире. Так, например, в Голландии 99% настенных котлов — конденсационные, при этом доля напольных конденсационных котлов здесь приближается к 70%, а в соседней Германии — к 50%.
Цитата(alexius_sev @ 13.3.2011, 14:06)

куда девать конденсат с оксидами серы будете?
Конденсат отводится в сточную (канализационную)
трубу здания через сифонный затвор с воронкой.Необходимо соблюдать соответствующие Предписания
по устройству хозяйственно-бытовых канализаций и
действующие местные нормы и правила. Следует обратить
особое внимание на обеспечение вентиляции сточных
линий, беспрепятственное попадание сточных вод в
дренажную воронку с сифоном, чтобы канализационный
сифонный затвор не подсасывал воздух и не допускать
возврата конденсата в котел.
10.1.2. Отвод конденсата
Согласно действующим предписаниям конденсат из
газовых конденсационных котлов необходимо отво-
дить в хозяйственную канализационную сеть. При
этом необходимо решить вопрос, нейтрализовать
ли конденсат перед отводом в канализацию. Это
зависит от мощности котла и от соответствующих
указаний местных служб (Ú 47/1). Для расчета годо-
вого расхода конденсата действуют нормы Рабочих
Указаний A 251 Канализационно-технического Объ-
единения (ATV), согласно которым в качестве эм-
пирической величины удельный выход конденсата
состовляет максимум 0,14 кг/кВт·час.
Ú Целесообразно заблаговременно перед инстал-
ляцией получить информацию о действующих мес-
тных нормах для отвода конденсата. Компетентным
органом является местная санэпидемстанция и во-
доканал.
Образующийся конденсат имеет пониженную
кислотность (РН=3,5-4,5, нормальная кислотность РН=7), поэтому при большом объеме конденсата (по итальянским
нормам при суммарной мощности котлов более 116 кВт,
по немецким - более 200 кВт) необходимо устанавливать
специальные
нейтрализатор конденсата.Количество конденсата: при работе конденсационного котла мощностью 35 кВт может образовываться конденсат в
размере максимум 6,5 л/ч.
Нейтрализация конденсата. (Нейтрализаторы служат для нейтрализации (повышения рН более 6,5) кислого конденсата от газовых котлов
Нейтрализующий гранулят состоит из окиси магния
(MgO) и гидроокиси магния (Mg (OH) 2). Это средство
применятся при очистке питьевой водопроводной
воды. Углекислота в конденсате, вступая в реакцию
с гранулятом, дает карбонат и вместе с сконденси-
рованной водой стекает в канализацию. Карбонат
не загрязняет окружающую среду.
P.S. Конденсационные котлы это есть ГУД!....