Цитата(ivan-l-ing @ 8.9.2007, 14:07) [snapback]164280[/snapback]
Нет разницы, до тех пор пока вы ее не сделали. (если есть установка, а подать и забрать надо разное кол-во воздуха?). Рекуператор это не проблема - все просчитать можно.
Ок, давайте просчитаем. Возьмет приточно-вытяжную установку с роторным рекуператором VR 700 E.
http://systemair.com.ru/ny/download/PDF/37...overy_units.pdf (19,5 мГ)
Допустим, что вентсеть у нас 200 Па - приточная ветка, и 200 Па вытяжная.
Согласно графикам, при работе вентилятоРОВ (скорость П и В равны) на 3 й скорости, Lприток=Lвытяжка=~500м3/час.
Кстати, под графиком эффкективности рекуперации так и написано "Эффективность рекуперации
При соотношении расходов приточного/вытяжного воздуха 1:1 и относительной влажности воздуха 50 %"
Итак, примем, что эфективность рекуперации 70%.
Получаем, что температура воздуха при выходе из теплообменника t3 равна
= t2 + n (t1 – t2), где:
t3 – температура приточного воздуха на выходе из теплообменника, оС
t2 – температура наружного воздуха, оС
t1 – температура воздуха внутри помещения, оС (температура, создаваемая и поддерживаемая системой центрального отопления здания!)
n – эффективность рекуперации, в нашем случае ~ 70%.
При темпаретуре на улице -26 и температуре в помещении +22 ,
получаем температуру на выходе + 7,6 оС.Заметтье, при соотношении расходов 1:1.
Мощность калорифера встроенного в агрегат равна 1,67 кВт.
Дельту t мы получим при мощности 1,67 кВт на 500 м3/час, равную 9,9 оС.
С рекуператора идет +7,6, плюс нагрев в калорифере на 9,9. В итоге, получаем на выходе в помещение воздух с темпарутурой 17,5 оС.
Уже не фонтан, кстати

. В помещении +22, приточный воздух 17,5. Разница 4,5 оС.
Это - при 1:1.
Если мы уменьшим объем вытяжки, мы полцучим:
1. эффетивность рекуперации упадет, таким образом установка вообще себя не оправывает!!!
2. еще более упадет температура приточного воздуха, РР станет вообще в районе 8 оС. Надо оно вам, такая вентиляция?
3. Ставить дополнительный калорифер - вообще абсурд.
4. не говоря уже о том, что автоматика агрегата по защите от обмерзания будет с ума сходить.
Еще немного цифр. Квартира, 4 комнаты по 20 м2. Итого 80 м2. Потолок 3м. Объем 240 м3. Наш расход 500м3/час - это ~2 крата. Ну, более- менее, при учете, что тепло снимем сплитами, конечно)).
Как правило, еще 2 санузла, из одного 50м3/час удаляем, из другого 125, поскольку еще и душ в нем. Итого, 175 м3/час на санузлы. Прибавим гардеробную, туда - сюда, св сумме 200м3/час надо удалять. Таким образом, для получения положительного дисбалансса хотябы в 5%, нужно вытяжку с приточно-вытяжного агрегата занизить с 500м3/час до 275 м3/час.
Итак, что мы получим на притоке в помещении, если прток через агрегат будет 500м3/час , а вытяжка 275 м3/час?
мы при соотнощении 1:1 уже не вписывались в нормы)
а тут такое
так что, думаю, рекуперативные установки - это офисный вариант.
исключение - пластинчатый теплобменник, если ВСЕ вытяжки забирать в установку. разумеется, врезка из санузлов должна быть последней перед агрегатом по ходу воздуха, и отсекаться при выключении агрегата при помощи клапана с электроприводом.

но тут новая проблема)): если выключили свет в квартире, клапан закрылся, и в туалете темно и "душно"...