Цитата(Энергоаудитор @ 19.4.2011, 2:36)

В приказе Минэнерго 182 - Вт/куб.метр градус, а в СП и СНиП кДж/куб.метр градус сутки. И как это дело перевести, что бы свести в паспорт в соответствии с 182-ым?
Как в данный момент в приказе 182 написано, так и надо считать. Перевод
кДж/(куб.м•°С•сут) в Вт/ куб.м•°С - *1000 / (24*60*60)
Цитата(Энергоаудитор @ 19.4.2011, 2:36)

Требования есть, а методики, пояснений или рекомендаций нет!!! Как быть?
Повышать свой уровень, что бы считать без методик. Например, начать с анализа размерностей для перевода величин.
Цитата(Энергоаудитор @ 19.4.2011, 2:36)

Вашу логику вообще не понял!
Что именно? Конкретно?
Цитата(Энергоаудитор @ 19.4.2011, 2:36)

Может это очередной недочет минэнерго, а себе череп ломаем. Там в приказе полно ошибок. Как логических. так и простых оформительски-информационных! ИМХО, но это так!
Наличие в паспорте удельной характеристики, отличающейся от СНиП, не является ошибкой. Есть очень простое объяснение, почему в СНиП используют кДж/(куб.м•°С•сут), а в пасопрте Вт/ куб.м•°С.