ArFey
Доброго времени суток, коллеги! Произошел спор с Закзчиком на следующую тему: Заказчик получил проект. Нормальный, выполненный по всем нормам. Высказал претензии на тему, что на основании его он не может заказать материалы на заводах, т.к. в спецификации радиаторы не сгруппированы по секциям, а дано общее количество, схемы отопления и вентиляции не разбиты на монтажные элементы и т.д. Попытался объяснить, что есть проектирование и есть т.н. "монтажное проектирование", в процессе которого слесарь-замерщик и выбирает из проекта по сколько секций группировать радиаторы, определяет сколько футорок, муфт, сгонов и контрогаек необходимо, на какие монтажные элементы делить системы отопления и вентиляции. И это все входит в стоимость монтажа. Закззчик, очевидно решив сэкономить, твердо стоит на своем. Дай, мол ему разбивку по кол-ву секций в приборе, и по монтажным элементам в схемах. Впервые за 24 года работы столкнулся с такими требованиями. Хочу доказать свою правоту с помощью нормативки. ГОСТ на оформление чертежей отопления и вентиляции у меня есть, ГОСТ на оформление спецификаций тоже найду. А вот в каком документе расписано монтажное проектирование? Кто-нибудь сталкивался? Или, как утверждает знакомый начальник монтажного управления, такого документа нет и монтажные организации выполняют "монтажное проектирование" согласно установившейся в данной организации (данном регионе) практике. Буду признателен за любую конструктивную помощь. Обсуждать, какой нехороший человек Заказчик или какой нехороший человек я, к сожалению, нет времени! Аркадий
ast
ГОСТ 21.110-95 п4.4. "В спецификацию не включают отдельные виды изделий и материалы, номенклатуру и количество которых определяет строительно-монтажная организация..." И далее по тексту.
Может этим как-то отобьетесь.
Fisher_dm
Из Российских норм.

ПОСОБИЕ
ПО ПРОИЗВОДСТВУ И ПРИЕМКЕ РАБОТ ПРИ УСТРОЙСТВЕ
СИСТЕМ ВЕНТИЛЯЦИИ И КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ ВОЗДУХА
(к СНиП 3.05.01-85)


ТРЕБОВАНИЯ К МОНТАЖНЫМ ЧЕРТЕЖАМ

4.19. Монтажный чертеж - документ, содержащий данные, необходимые и достаточные для изготовления индустриальными методами деталей воздуховодов и монтажа вентиляционных систем.
4.20. Монтажные чертежи должны разрабатываться монтажными или по их поручению специализированными организациями.
4.21. Монтажные чертежи следует выполнять на основе рабочих чертежей марки ОВ, соответствующих архитектурно-строительных чертежей, с соблюдением требований действующих нормативных документов.
4.22. Монтажный чертеж должен содержать:
монтажную схему вентиляционной системы;
эскизы ненормализованных деталей;
комплектовочную ведомость;
спецификацию основных и вспомогательных материалов;
объемы работ;
дополнительные требования к изготовлению и монтажу системы;
указания о сборке деталей воздуховодов в транспортабельные узлы на заготовительном предприятии.
Монтажная схема вентиляционной сети должна выполняться бесмасштабно в одну линию с указанием диаметров или размеров сечений воздуховодов, порядковых номеров деталей (участков при расчете на ЭВМ), мест установки сетевого оборудования и диафрагм, привязки сети к строительным конструкциям, а также отметки расположения воздуховодов по высоте помещения.



Странная Белка
Да, бывали такие случаи.
А вот про секции - это вы зря. ГОСТ 21.602-2003 п. 9.5 В Спецификации принимают следующие единицы измерений:

- оборудование (установки), арматура, воздухораспределители, заслонки, местные отсосы (укрытия), опоры (крепления) трубопроводов и воздуховодов, закладные конструкции (отборные устройства для установки контрольно-измерительных приборов) и другие элементы систем - шт.;

- радиаторы - секций/кВт (шт/кВт);

- конвекторы, трубы ребристые, регистры из гладких труб - шт/кВт;

- трубопроводы и воздуховоды - м;

- материалы изоляционные - м3;

- материалы покрытий и защиты - м2;

- другие материалы - кг.

Чугунных радиаторов что ли наставили? Откуда секции взялись вообще? Они же по типоразмерам уже давно.
vovganmgk
радиаторы продаются секциями как и продавались! хоть чугунные хоть алюминеве хоть золотые!
по наменклатурной группе конвектора и другие стандартизированные тепловые изделия
Странная Белка
Цитата(vovganmgk @ 17.5.2011, 15:50) *
радиаторы продаются секциями как и продавались! хоть чугунные хоть алюминеве хоть золотые!
по наменклатурной группе конвектора и другие стандартизированные тепловые изделия

Ага. Особенно стальные панельные секциями продаются. У них марка есть тире длина тире ширина и никаких секций.
Wiz
Помимо панельных и стальные секционные бывают.......так для справки
ArFey
Цитата(Странная Белка @ 17.5.2011, 14:43) *
А вот про секции - это вы зря. ГОСТ 21.602-2003 п. 9.5 В Спецификации принимают следующие единицы измерений:
- радиаторы - секций/кВт (шт/кВт);
Чугунных радиаторов что ли наставили? Откуда секции взялись вообще? Они же по типоразмерам уже давно.

Именно чугунных Минского завода отопительного оборудования. Мы же не вы. У нас "Купляйце беларускае!" biggrin.gif И где в процитированном Вами ГОСТе написано, что радиаторы надо в СО разбивать посекционно по приборам? У меня так и написано секций/кВт (общее кол-во секций). Всю жизнь так пишем и экспертизу проходим. Или я что-то не понимаю?
То Fisher_dm: Спасибо, что напомнили про пособие! СНиП 3.05.01-85 у нас уже отменили, заменив на ТКП (технический кодекс установившейся практики). Про пособие к отмененному СНиПу не ясно, т.к. пособия к ТКП нет, а СНиП отменен. А пособие хорошее, толстое такое! biggrin.gif . Аркадий
Странная Белка
To Wiz - так я же про панельные говорю!

Arfey, тогда этот ГОСТ Вам в помощь - у Вас все по ГОСТу и досвидос.
temka
Цитата(ArFey @ 17.5.2011, 15:10) *
У меня так и написано секций/кВт (общее кол-во секций). Всю жизнь так пишем и экспертизу проходим. Или я что-то не понимаю?

Это чистая правда. Однако, многие монтажники просят разделить - чтобы избавиться от лишней работы, по видимому. А поскольку все радиаторы у нас, проектировщиков, считаются в программе - то мы не сильно сопротивлялись, и сейчас сразу делим.
А вот насчет подетальной разбивки - это все по ГОСТу, а там, как мы знаем, такого нет. Лучшего всего в письменной форме такие претензии рассматривать...в приложения вставлять выдержки из ГОСТа.
msi
Цитата(ArFey @ 17.5.2011, 15:02) *
Доброго времени суток, коллеги! Произошел спор с Закзчиком на следующую тему: Заказчик получил проект. Нормальный, выполненный по всем нормам. Высказал претензии на тему, что на основании его он не может заказать материалы на заводах, т.к. в спецификации радиаторы не сгруппированы по секциям, а дано общее количество, схемы отопления и вентиляции не разбиты на монтажные элементы и т.д. Попытался объяснить, что есть проектирование и есть т.н. "монтажное проектирование", в процессе которого слесарь-замерщик и выбирает из проекта по сколько секций группировать радиаторы, определяет сколько футорок, муфт, сгонов и контрогаек необходимо, на какие монтажные элементы делить системы отопления и вентиляции. И это все входит в стоимость монтажа. Закззчик, очевидно решив сэкономить, твердо стоит на своем. Дай, мол ему разбивку по кол-ву секций в приборе, и по монтажным элементам в схемах. Впервые за 24 года работы столкнулся с такими требованиями. Хочу доказать свою правоту с помощью нормативки. ГОСТ на оформление чертежей отопления и вентиляции у меня есть, ГОСТ на оформление спецификаций тоже найду. А вот в каком документе расписано монтажное проектирование? Кто-нибудь сталкивался? Или, как утверждает знакомый начальник монтажного управления, такого документа нет и монтажные организации выполняют "монтажное проектирование" согласно установившейся в данной организации (данном регионе) практике. Буду признателен за любую конструктивную помощь. Обсуждать, какой нехороший человек Заказчик или какой нехороший человек я, к сожалению, нет времени! Аркадий

Я бы все-таки дал разбивку по отопительным приборам. Впрочем, я никогда не давал общего количества чугунины, да и сейчас не даю по простой причине - практически не приходится иметь дело с чугуниной.
По нормам проектирования Вы должны теплопотери считать для каждого помещения, соответственно тип и количество отопительных приборов должно получаться автоматически.
Я так и делаю, но это, возможно, только мой бзик.
Да, и еще один нюанс. Двухтрубка и и индексы настройки терморегулирующих вентилей требуют разбивки по отопительным приборам. Иначе не посчитаете. Хотя у Вас, похоже, однотрубка.
msi
Цитата(vovganmgk @ 17.5.2011, 15:50) *
радиаторы продаются секциями как и продавались! хоть чугунные хоть алюминеве хоть золотые!
по наменклатурной группе конвектора и другие стандартизированные тепловые изделия

Аха, и покупатель самостоятельно свинчивает, опрессовывает и все такое.smile.gif
ArFey
Цитата(msi @ 18.5.2011, 13:25) *
Аха, и покупатель самостоятельно свинчивает, опрессовывает и все такое.smile.gif

Ну, вообще-то никогда раньше Заказчик сам радиаторы не закупал. По-моему этим всегда занималось монтажное управление и, при необходимости, группировало (свинчивало), а также опрессовывало (в смонтированной системе) и "все такое.smile.gif". Аркадий P.S. Даже с учетом изменившихся времен, когда Заказчик из экономии закупает все сам, он должен нанять специалиста, который ему выберет из проекта что и где закупать! А платить то спецу не хоццца...
Fisher_dm
Встречал пару раз Белорусов вашего возраста примерно, приезжавших к нам в командировки - они сильно удивлялись почти всему окружающему.
Например вызвало искреннее удивление то, что в маршрутках и автобусах не дают билеты и молодым семьям не дают бесплатные квартиры на селе laugh.gif , про квартиры - это правда?
ArFey
Цитата(Fisher_dm @ 18.5.2011, 15:52) *
Встречал пару раз Белорусов вашего возраста примерно, приезжавших к нам в командировки - они сильно удивлялись почти всему окружающему.
Например вызвало искреннее удивление то, что в маршрутках и автобусах не дают билеты и молодым семьям не дают бесплатные квартиры на селе laugh.gif , про квартиры - это правда?

Вопрос как раз в тему монтажного проектирования biggrin.gif. Гляжу лукашенковская пропаганда не только нашим бабулькам-дедулькам мозги промыла! А вообще, хотите пообщаться на тему, как у нас хорошо - в личку! Аркадий
Медведица
Давайте свою спецификацию где сумма секций радиаторов гамбузом
Смешно у вас естественно панельные приборы в КИЛОметрах?
ArFey
Цитата(Медведица @ 18.5.2011, 16:37) *
Давайте свою спецификацию где сумма секций радиаторов гамбузом
Смешно у вас естественно панельные приборы в КИЛОметрах?

Приборы только секционные bleh.gif , панельных нет! Аркадий
Иванов В.А.
ВСН 489-86
Состав и оформление монтажных чертежей внутренних санитарно-технических систем
Действующий
Документ утвержден: Минмонтажспецстрой СССР, приказ от 16.12.1986
Дата ввода документа в действие: 01.07.1987
Нажмите для просмотра прикрепленного файла
ArFey
Спасибо! Уже нашел такой документ. Насчет того, что он официально действующий - вопрос, т.к. ни СССР, ни Минмонтажспецстроя давно нет. Но, то, что им все до сих пор пользуются - 100%. Аркадий
toxan
Вот кстати, огрехи нынешней системы. Точнее отсутствия системы. Т.к. заказчик зачастую не знает технологии и процесса, его нюансов. А хотелки формирует по мере того, как узнает весь процесс. А если еще и в дела монтажные вмешивается, так вообще сумбур начинается. Вот недавно у одного знакомого заказчик заказал комплекс услуг: контроль качества проектирования + сопровождение хода проекта у монтажников, что-то похожее на авторский надзор только в более широком плане. И качеством остался доволен и денежек сэкономил.
Зольников Михаил
Было с десяток случаев, когда заказчик «предъявлял», что у него не подходят или остались лишние детали, когда он заказывает воздуховоды и фасонину тупо со спецификации. Но несколько лет уже пишу на листе общих данных, планах, листах аксонометрии в углу строчку «Примечание. Фактическую раскладку элементов, замеры и монтаж производить строго по месту». Это решило многие проблемы. Не устаю им говорить: «не пожалейте денег на замерщика» (если решают монтировать своими силами)
yegres
Любопытсва ради поделитесь примером монтажного проекта =)
yegres
нашёл пример монтажных чертежей в серии 5.904-1 "Детали креплений воздуховодов"
KVD
Ув. Татьяна Удальцова выкладывала