4-You-Forever
19.5.2011, 15:47
Добрый день! Собираемся проводить реконструкцию существующих наружных тепловых сетей. Температура теплоносителя (воды) до 90 градусов. Давление рабочее - 2.8-3,0 мПа. Существующие сети выполнены из стали. Изоляция обычной стекловатой, рубероид. Сети под землей в жб, деревянных лотках на глубине от 0,8, до 1,5 м. Вода в данном регионе достаточно агрессивная и срок службы стальной трубы до физического износа в 80-90% - 7-8 лет. Конечно этому способствуют и другие факторы, но тем не менее.
Собственно тема вопроса такова - хотим монтировать трубы из армированного полипропилена. Утепление ППУ скорлупами и все это покрыть цинковой оболочкой. Получается смонтированный аналог трубы для безканальной прокладки в бесшовной изоляции. Не рассматриваем такую трубу - так как стоимость достаточно высокая. Не буду тут писать название чтобы модераторы не посчитали за рекламу.
Будет ли эту трубу вести, какие могут быть деформации, удлиннение? Каким образом можно решить эти достаточно важные нюансы?
Или все же остановиться на стальной трубе в ППУ изоляции? Но тут срок службы смущает.
АБорисыч
19.5.2011, 15:54
А чем вас пластиковый трубопровод армированный не устраивает?
Изопрофлекс-А (не для рекламы) как раз под ваши требования подпадают, правда прийдётся следить по краям за фитингами, они тоже от коррозии не застрахованы.
А нет извиняюсь 2,8-3 МПа они не выдержат к сожалению, показалось что атмосферы...
4-You-Forever
19.5.2011, 16:00
Цитата(АБорисыч @ 19.5.2011, 16:54)

А чем вас пластиковый трубопровод армированный не устраивает?
Изопрофлекс-А (не для рекламы) как раз под ваши требования подпадают, правда прийдётся следить по краям за фитингами, они тоже от коррозии не застрахованы.
Изопрофлекс и иже с ним достаточно дорогой. В 2 раза дороже армированного полипропилена даже с изоляцией.
На армированном полипропилене будут удлинения? Компенсаторы устанавливать каким образом?
4-You-Forever
19.5.2011, 16:31
Была ли практика проектирования/монтажа армированного полипропилена вообще у кого-нибудь из форумчан?
В СНИП 41-02-2003 п.10.2 Для трубопроводов тепловых сетей следует предусматривать стальные электросварные трубы или бесшовные стальные трубы.
Трубы из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом (ВЧШГ) допускается применять для тепловых сетей при температуре воды до 150 °С и давлении до 1,6 МПа включительно.
10.3 Для трубопроводов тепловых сетей при рабочем давлении пара 0,07 МПа и ниже и температуре воды 115 °С и ниже при давлении до 1,6 МПа включительно допускается применять неметаллические трубы, если качество и характеристики этих труб удовлетворяют санитарным требованиям и соответствуют параметрам теплоносителя в тепловых сетях.
означает ли это, что я не могу принимать ничего кроме металла?
читайте, есть расчет удлинений и компенсаторы.
Нажмите для просмотра прикрепленного файлатолько - полипропилен для улицы ?!
Машинист
19.5.2011, 18:27
Цитата(4-You-Forever @ 19.5.2011, 16:47)

Добрый день!
Собственно тема вопроса такова - хотим монтировать трубы из армированного полипропилена. Утепление ППУ скорлупами и все это покрыть цинковой оболочкой. Получается смонтированный аналог трубы для безканальной прокладки в бесшовной изоляции. Не рассматриваем такую трубу - так как стоимость достаточно высокая. Не буду тут писать название чтобы модераторы не посчитали за рекламу.
Напитается водой и потеряет изоляционные свойства. Гидроизоляционная оболочка обязательна, никакими цинками не скроетесь от воды.
С давлением вы напарили, кажется, на порядок.
Если действительно 2,8-3 кгс/см2 - то изопрофлекс и иже с ним.
4-You-Forever
20.5.2011, 9:05
Да, все же решили делать в ППУ. Проверено временем. Пластик не подойдет по свойствам своим. Да и нам спать спокойнее. Спасибо всем ответившим за документацию и за ответы в теме.
Скажите, а о каких диаметрах трубы речь шла?
4-You-Forever
23.5.2011, 14:09
Диаметры труб различные - 57, 80, 108, 133, 157 мм
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста,