Полная версия этой страницы:
Площадка АЦ на АЗС
Подскажите пожалуйста, исходя из каких соображений выбираются габариты площадки слива АЦ. То что выбираются исходя из применяемых АЦ на АЗС это ясно. хотелось бы конкретно знать зависимости.
желательно указать источник.
Из этих соображений и выбираются!
В нормативной документации не встречал рекомендаций.
Что бы АЦ могла свободно заехать-выехать. Учитывая бортики, пандусы, генплан и размеры АЦ, принимал размеры площадки 10 х3,5 м; 12 х 4 м. Примерно так! Vikor.
По вашему усмотрению какие бы вы приняли габаритные размеры для площадки АЦ испозьзуемой для АЦ емкостью 30м3?
Такую бочку не применял, обходился меньшими объемами!
На мое усмотрение: если это прицеп-цистерна длиной 10,5 - 11,5 м, шириной 2,5 м, принял бы горизонтальную часть площадки, заглубленную на 0,2 м, размером 12 х 3,6 м с приямком для сбора протечек и дождевых вод, укрытым защитной решеткой. Общие габариты площадки для АЦ 15 х 4 м. С уважением, Vikor.
Спасибо!
В проекте принял площадку АЦ с общими габаритами 18х3,5, с отбортовкой в 150 мм в соответствии с требованиями НПБ. въезд оборудован пандусом длинной 1м. Длину в 18 принял из за отсутствия конкретных данных о АЦ.
еще один вопрос к Вам:
на линии слива с площадки АЦ в аварийный резервуар, кроме запорной арматуры (я устанавливаю хлопушку ХП-80), устанавливаете какое либо дополнительное оборудование? Допустим огнепреградитель?
Пожалуйста!
Да, устанавливается огнепреградитель (по диаметру трубы), обязательно!
Цитата(Serjant @ 26.6.2011, 2:18)

я устанавливаю хлопушку ХП-80
для какой цели Вы устанавливаете хлопушку? каково ее предназначение в Вашем проекте?
Цитата(vikor @ 27.6.2011, 2:13)

устанавливается огнепреградитель (по диаметру трубы), обязательно!
ТОЛЬКО на трубопроводе деаэрации (рецеркуляции) паровой фазы.
Цитата(Process @ 27.6.2011, 5:55)

для какой цели Вы устанавливаете хлопушку? каково ее предназначение в Вашем проекте?
НПБ 111-98
п35*
- сливной трубопровод и лоток (трубопровод) отвода ливневых стоков следует оснащать запорной арматурой (заглушками, задвижками и т.п.).
Лоток площадки АЦ имеет уклон в сторону распределительного приямка, оборудованного трубопроводами и хлопушками, обеспечивающими слив топлива в аварийный резервуар (V=16 м3) в случае проливов топлива, а также отвод дождевых вод с площадки АЦ в резервуар загрязненных дождевых стоков .
Нормальное положение дренажного трубопровода - открытое. На время слива топлива хлопушка отвода дождевых вод закрывается, а хлопушка аварийного трубопровода открывается.
понятно, просто ввела в заблуждение хлопушка.
Цитата(Process @ 27.6.2011, 6:23)

ТОЛЬКО на трубопроводе деаэрации (рецеркуляции) паровой фазы.
Да по НБП огнепреградители устанавливаються только на линии деаэрации (рецеркуляции).
Но встречал несколько проектов в которых огнепреградители устанавливались на линии слива с площадки АЦ в авар. резервуар. Чем это обосновываеться неясно.
Эксперты и топливная инспекция ссылаются на Свод правил СП 4.13130. 2009 п. 6.4.56 "При самотечном сливе трубопроводы аварийного слива должны иметь диаметр не менее 100 мм и снабжены устройствами, предотвращающими распространению пламени через эти трубопроводы".
С уважением, Vikor.
Цитата(vikor @ 29.6.2011, 2:08)

Эксперты и топливная инспекция ссылаются на Свод правил СП 4.13130. 2009 п. 6.4.56 "При самотечном сливе трубопроводы аварийного слива должны иметь диаметр не менее 100 мм и снабжены устройствами, предотвращающими распространению пламени через эти трубопроводы".
С уважением, Vikor.
Аварийный слив с площадки АЦ и аварийный слив из надземных резервуаров внутри производственных зданий - разные вещи. Эксперты и топливная инспекция это должны понимать. Огнепреградители в этом случае можно устанавливать, т.к. слив герметичный из емкости в емкость. Но на площадке АЦ в случае проливов в аварийный сливной трубопровод будут попадать разного рода мусор, из-за чего забьется кассета огнепреградителя и слив работать не будет.
Цитата(vikor @ 18.6.2011, 9:56)

Такую бочку не применял, обходился меньшими объемами!
На мое усмотрение: если это прицеп-цистерна длиной 10,5 - 11,5 м, шириной 2,5 м, принял бы горизонтальную часть площадки, заглубленную на 0,2 м, размером 12 х 3,6 м с приямком для сбора протечек и дождевых вод, укрытым защитной решеткой. Общие габариты площадки для АЦ 15 х 4 м. С уважением, Vikor.
Здравствуйте, а скажите пожалуйста что нибудь о материалах этой площадки. рекомендуют кажется кислотостойкий бетон или вообще кислотостойкую плитку. а из чего сделать борты???? вопросов много....и фундамент надо или нет?????
Может подскажете где почитать?
Большое спасибо.
Цитата(hatiko @ 20.7.2011, 12:08)

Здравствуйте, а скажите пожалуйста что нибудь о материалах этой площадки. рекомендуют кажется кислотостойкий бетон или вообще кислотостойкую плитку. а из чего сделать борты???? вопросов много....и фундамент надо или нет?????
Может подскажете где почитать?
Большое спасибо.
см. НПБ 111-98, пункт 33
Цитата(Process @ 20.7.2011, 16:42)

см. НПБ 111-98, пункт 33
Я видела этот пункт, но хочется по подробней
Цитата(hatiko @ 21.7.2011, 12:11)

Я видела этот пункт, но хочется по подробней

тогда Вы должны смотреть СНиП "Защита строительных конструкций от коррозии".
Подскажите пожайлуста на линии слива в аварийный подземный резервуар из надземного резрвуара установленного в производственно помещении должна быть запорная арматура (кран, задвижка) размещенная снаружи здания?
на линии слива в аварийный подземный резервуар из надземного резрвуара установленного в производственно помещении должна быть запорная арматура (кран, задвижка) размещенная снаружи здания
СНиП 2.11.03-93
СКЛАДЫ НЕФТИ И НЕФТЕПРОДУКТОВ.
ПРОТИВОПОЖАРНЫЕ НОРМЫ
10.10. Из наземных расходных резервуаров единичной и общей вместимостью более 1 куб.м для легковоспламеняющихся и 5 куб.м для горючих нефтепродуктов, устанавливаемых в производственных зданиях, должен предусматриваться слив в аварийный подземный резервуар или опорожнение их продуктовыми насосами в резервуары основной емкости склада.
Объем аварийного резервуара должен быть не менее 30% суммарной вместимости всех расходных резервуаров и не менее вместимости наибольшего резервуара помещения.
Аварийный резервуар, в который обеспечивается самотечный слив, должен быть подземным и располагаться снаружи здания на расстоянии не менее 1 м от стен без проемов и не менее 5 м от стен с проемами. Специальный аварийный резервуар может не предусматриваться, если обеспечивается самотечный слив нефтепродуктов в резервуары основной емкости склада.
При самотечном сливе трубопроводы аварийного слива должны иметь диаметр не менее 100 мм и снабжены устройствами, предупреждающими возможность передачи огня.
На каждом аварийном трубопроводе, соединяющем расходные резервуары с аварийным резервуаром, должно быть запорное устройство, устанавливаемое вне здания или на первом этаже (как правило, вблизи выхода наружу).
Продуктовые насосы, обеспечивающие откачку нефтепродуктов при аварии, необходимо размещать в отдельном от резервуаров помещении или вне здания.
Аварийный слив из резервуаров (баков) для масел, размещаемых в подвальных помещениях, допускается не предусматривать.
А внутри на линии аварийного слива запорная арматура ставиться? Какое назначение запорной арматуры на линии слива вне здания?
внутри на линии аварийного слива запорная арматура ставиться
НТПД-90 Нормы технологического пр дизельных электростанций.
4.2.8. Расходные баки топлива емкостью более 1 м оборудуются трубопроводами аварийного слива и перелива в подземный резервуар, расположенный на расстоянии не менее 1 м от "глухой" стены здания и не менее 5 м при наличии в стенах проемов.
Емкость подземного резервуара должна быть не менее 30% суммарной емкости всех расходных баков и не менее емкости наибольшего бака. Допускается аварийный слив осуществлять в подземный резервуар запаса топлива.
Диаметр переливного трубопровода должен обеспечивать пропуск топлива самотеком с расходом равным не менее 1,2 производительности насоса. Аварийный трубопровод каждого бака должен иметь две задвижки: одну, непосредственно у бака, опломбированную в открытом положении, другую - в легкодоступном при пожаре месте.
При установке расходных баков в отдельном помещении вторая задвижка устанавливается вне помещения. Диаметр трубопровода аварийного слива должен быть не менее 100 мм и обеспечивать самотечный слив из баков за время не более 10 минут.
Разработчик документа (ОАО "РОСЭП" Центр проектирования электростанций) в своем письме от 04.05.2005 N 15/372 ответил, что:
Использование НТПД-90 даже в качестве справочного материала неприемлемо. Предполагается разработка новой редакции норм. Проектирование ДЭС должно осуществляться на основе требований других нормативных документов.
http://www.normacs.nnov.ru/index.php?mod=p...cslashUMBQ.html
Park__Er
24.9.2013, 11:59
Цитата(vikor @ 18.6.2011, 9:56)

Такую бочку не применял, обходился меньшими объемами!
На мое усмотрение: если это прицеп-цистерна длиной 10,5 - 11,5 м, шириной 2,5 м, принял бы горизонтальную часть площадки, заглубленную на 0,2 м, размером 12 х 3,6 м с приямком для сбора протечек и дождевых вод, укрытым защитной решеткой. Общие габариты площадки для АЦ 15 х 4 м. С уважением, Vikor.
Если ставим решетку, то зачем такая большая длина? Длины полуприцепов 9,1-9,5 м
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста,
пройдите по ссылке.