Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Засыпка песком канала - регламентирующие документы
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Отопление > Теплоснабжение
PaGal
Нужно доказать эксперту, что канал нужно засыпать песком, а не укладывать трубы по ГОСТ 30732 на основание из песка 200 мм.

Она ссылается на СП 41-105-2002 п.4.45 "Изолированные трубопроводы диаметром до 400 мм при прокладке на участках в непроходных каналах рекомендуется укладывать на основание из песка с коэффициентом фильтрации 5 м/сут.".

Подскажите есть ли какие-то нормативные документы или монтажные руководства, где внятно расписано про засыпку песком. В Стройполимере нашел в разделе прокладка под дорогой. Нужно, чтобы было четко написано что делать в "общих случаях". Строительство новое, поэтому п.4.46 СП про реконструкцию не подходит.
nik4t
PaGal
Даже не знаю что сказать.
Какие либо другие нормативные документы наверное не найдутся, а если и найдутся, то будут иметь "региональную окраску" и Вам скорее всего не подойдут...
Вы, я так понимаю, хотите засыпать, а эксперт не хочет?
Так может пойти на встречу эксперту rolleyes.gif
У него так все сети лежат, наверное... с оглядкой на практику в Ростове-на-Дону, так сказать...
Зачем Вы отстаиваете полностью запесоченный канал?
PaGal
В Ростове как раз каналы засыпают biggrin.gif

Если засыпать, то теплотрасса работает по принципу самокомпенсации при бесканальной прокладке с условными неподвижными опорами, а если класть на подсыпку, то нужно ставить неподвижки из ж/б бетона.

Приходится идти навстречу - в нормативке ничего, типовых нет (ППЧ1 и 2 и 313.ТС не содержат таких решений), монтажные руководства тоже безмолствуют.
nik4t
PaGal
Разумно rolleyes.gif
Цитата
В Ростове как раз каналы засыпают

Из чего можно сделать вывод, что эксперт не Ростовский. А где?
January
Несмотря на "региональный окрас", попробуйте сослаться на МГСН 6.03-03. В пункте 4.1.13 чётко написано, что канал полностью засыпается песком.
nik4t
January
Класс! То, что надо!
Как раз расшифровывается эта недосказанность из СП.
Не читал МГСН, видимо стОит laugh.gif
PaGal
January

Спасибо, интересный документ. Хотя про приоритетные скользящие опоры то же, к сожалению - осталось, видимо, от минераловатной изоляции.

Московские региональные нормы у нас не принимают вообще.

nik4t Объект и экспертиза в ЮФО.

nik4t
PaGal
Так, а откуда "ноги растут"?

Вы первый раз в ЮФО, или Вы первый раз засыпаете канал песком, или первый раз общаетесь с этим экспертом?
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.