Всем доброго времени суток
Проектирую канализацию в жилом доме. Дом только дали на проектирование и рабочие уже развели водопровод и канализацию. Под выпуски водопровода и канализации рабочие забыли сделать приямки. Теперь рабочие предлагают выйти на отметке +0,200 от уровня земли из дома и водопроводом и канализацией, утеплить трубопроводы и опустить их под землю. Кто-нибудь сталкивался с подобной задачей? Я хочу утеплитель ввод водопровода и выпуск канализации скорлупами из пенополиуретана (ППУ) толщиной 50-70 мм и поставить электрический греющий кабель Нормально ли такое решение?
Может быть есть типовой альбом на такие вводы?
какой ужас ...
Hiro Nakamura
24.8.2011, 9:36
альбомов таких нет, решение отвратительное,так делать нельзя. делайте по-нормальному. то что рабочие что-то там забыли это ни разу не аргумент.
greydemon13
24.8.2011, 9:37
Цитата(frolovA @ 24.8.2011, 9:49)

Всем доброго времени суток
Проектирую канализацию в жилом доме. Дом только дали на проектирование и рабочие уже развели водопровод и канализацию. Под выпуски водопровода и канализации рабочие забыли сделать приямки. Теперь рабочие предлагают выйти на отметке +0,200 от уровня земли из дома и водопроводом и канализацией, утеплить трубопроводы и опустить их под землю. Кто-нибудь сталкивался с подобной задачей? Я хочу утеплитель ввод водопровода и выпуск канализации скорлупами из пенополиуретана (ППУ) толщиной 50-70 мм и поставить электрический греющий кабель Нормально ли такое решение?
Может быть есть типовой альбом на такие вводы?
А в каком регионе объект расположен?
Объект расположен в Московской области
Я понимаю что так нельзя делать. Но другого выхода сейчас нет. Может есть у кого-нибудь вводы как делают в Сибири, где здания стоят на вечной мерзлоте
Hiro Nakamura
24.8.2011, 9:53
Почему наш раздел все считают не столь важным, если работоспособность системы ставится под вопрос все лишь из за безтолковости монтажников. сколько работаю постоянно слышу: все равно будет работать, хоть в узел завяжи, вк можно и без образования делать, а вот вентиляция!! ради нее и стены ломают... девушка, настаивайте на выполнении работы нормально. распечатайте мануал по работе с кувалдой и отдайте рабочим, пусть делают приямки. если уж там и сложно все-сделают усиление. не вижу проблемы.
На сколько я знаю....это не девушка=))))
Фролов А.
Hiro Nakamura
24.8.2011, 10:19
Упс

автор, прошу прощения за невнимательность
Есть у кого-нибудь вводы как делают в Сибири, где здания стоят на вечной мерзлоте?
Цитата
утеплитель ввод водопровода и выпуск канализации скорлупами из пенополиуретана (ППУ) толщиной 50-70 мм и поставить электрический греющий кабель
так и делают. вместо греющего часто используют прокладку в одной обойме трубопроводов водоснабжения и отопления.
также выполняют выход трубопровода из РЧВ стального. там никаких проходов через днище нет. и в здание станции очистки такой же ввод.
Нажмите для просмотра прикрепленного файла Нажмите для просмотра прикрепленного файлаповерх теплоизоляции - оцинк.лист для механической защиты
адресок дома напишите, чтоб ненароком там квартирку не купить, тогда дадим
Nick2, т.е. если я вас правильно понял на трубу ставят теплоизоляцию и еще сверху все это закрывают оцинкованной трубой Так?
Какую толщину изоляции проетируете и что за изоляция? ППУ подойдет?
Знаете ли вы такие смонтированные узлы? Проектировали ли сами такие узлы ввода водопровода? Как они в экспулуатации? Есть нарекания?
На 2 фото там где красный резервуар какого диаметра трубы выходят из резервуара?
Я не могу проложить трубы водопровода совместно с трубами теплоснабжения. Отдельно можно выполнить ввод водопровода т.к. вы написали?
можете установить трубы в ППУ изоляции с греющим кабелем. промышленность уже выпускает такие.
мы к трубе приматывали греющий - один виток на 20 см (на крайнем севере) и 50-70 см в Тюмени. кабель - саморегулирующий. кабель крепили алюминиевым скотчем - повышает теплоотдачу. сверху - минвата 100 мм, минвату обматывали скотчем армированным (серый) виток к витку, поверх прикручивали оцинк.лист
это Север, Самотлорское месторождение
Нажмите для просмотра прикрепленного файлав предыдущем пост.. трубы на фото Ду150, сталь с переходом на полиэтилен.
отопления среди этих труб нет.
Елена ВК
24.8.2011, 17:22
Добрый вечер! Извините конечно, но вы тут какой-то ерундой занимаетесь (утеплитель, термокабель, отсутствие приямка и т.д.). Главное помнить что ты- проектировщик и должен выполнять все проекты по нормам, а не так как этого хочется монтажникам! Настаивайте на своём! Есть СНиПы которые диктуют правила.
Мне страшно представить такой проект (без приямков)! А вы то сами рискнули бы жить в таком доме?
Цитата(Елена ВК @ 24.8.2011, 22:22)

Добрый вечер! Извините конечно, но вы тут какой-то ерундой занимаетесь (утеплитель, термокабель, отсутствие приямка и т.д.). Главное помнить что ты- проектировщик и должен выполнять все проекты по нормам, а не так как этого хочется монтажникам! Настаивайте на своём! Есть СНиПы которые диктуют правила.
Мне страшно представить такой проект (без приямков)! А вы то сами рискнули бы жить в таком доме?
а в чем риск если не секрет?
Что касается Сибири, то есть много городов и поселков в которых сетей подземных минимум или вообще нет.
И, о ужас, НЕТ приямков. )))
Фролову - рассчитать теплоизоляцию, добавить греющий кабель.
здесь могут помочь ОВешники или прога по расчету теплоизоляции (в гугль).
архи пусть обыграют узел насчет ляпоты, если оцинковка не устраивает.
Цитата(даниил @ 24.8.2011, 18:44)

а в чем риск если не секрет?
первое отключение электричества зимой оставит дом еще и без воды с канализацией.
Hiro Nakamura
24.8.2011, 18:14
Даниил, риск всегда должен быть оправдан. если бы это была сибирь,то там и выхода другого нет, нужно изголяться. а когда это делают в МО то это просто глупость, ибо выйдет в итоге дороже и работать будет хуже или вообще не будет
Spok_only
24.8.2011, 18:40
Цитата(Hiro Nakamura @ 24.8.2011, 18:14)

если бы это была сибирь,то там и выхода другого нет, нужно изголяться. а когда это делают в МО то это просто глупость
+1
Цитата(frolovA @ 24.8.2011, 13:49)

Дом только дали на проектирование и рабочие уже развели водопровод и канализацию.
Вот собственно точка отсчета.
Можно и приямки лезть долбить.
А можно сделать как предлагают.
Криминала в этом нет.
Работать не будет? хм, а почему?
В Сибири не "изголяются", а применяют оптимальный в данных условиях вариант, исходя из затрат и т.д.
Hiro Nakamura
25.8.2011, 8:34
Цитата
Работать не будет? хм, а почему?
Случай указанный Янгом.
Цитата
В Сибири не "изголяются", а применяют
не цепляйтесь к словам, смысл же все-равно поняли...
Цитата(frolovA @ 24.8.2011, 10:41)

Объект расположен в Московской области
Цитата(даниил @ 24.8.2011, 18:44)

а в чем риск если не секрет?
а вот как раз,
что творилось в МО буквально этой зимой. И как быть в таком случае? Круглосуточно вводы/выпуски паяльником греть или костер жечь?
))) есть риск, есть степень риска.
решать все равно заказчику.
дизель-генератор - хит продаж? )))
а если где то что то творилось, то это не показатель что так должно быть, будет, всегда.
п.с. про теплоизоляцию позабыли? или греющий кабель единственное известное средство?
Цитата(даниил @ 25.8.2011, 10:08)

))) есть риск, есть степень риска.
есть отбойник сделать приямок )
Цитата(даниил @ 25.8.2011, 10:08)

п.с. про теплоизоляцию позабыли? или греющий кабель единственное известное средство?
отключения на несколько дней были, какая уж тут теплоизоляция.
Цитата(даниил @ 25.8.2011, 10:08)

решать все равно заказчику.
вот тут не поспоришь. Но есть вариант постоянно капать ему на мозг, рассказывать как всё будет плохо, отказываться ставить свою подпись под таким решением в конце концов.
alexandrpjatkov
25.8.2011, 10:44
Цитата(frolovA @ 24.8.2011, 11:49)

Всем доброго времени суток
Проектирую канализацию в жилом доме. Дом только дали на проектирование и рабочие уже развели водопровод и канализацию. Под выпуски водопровода и канализации рабочие забыли сделать приямки. Теперь рабочие предлагают выйти на отметке +0,200 от уровня земли из дома и водопроводом и канализацией, утеплить трубопроводы и опустить их под землю. Кто-нибудь сталкивался с подобной задачей?
Делайте как положено, с приямками и уходите на глубину промерзания. Иначе все промерзнет сразу же. Видел я как зимой уложили трубопровод в теплоизоляции выше глубины промерзания и на следующий день его весь порвало водой превратившейся в лед. (лопнули стальная труба и две задвижки). Это было как раз на еще почти незаселенном только что построенном доме, где водоразбор небольшой. Это помоему как раз ваша ситуация. И отвечать за подобное решение и его последствия-не рабочим а в первую очередь Вам.
Елена ВК
25.8.2011, 11:05
Цитата(alexandrpjatkov @ 25.8.2011, 11:44)

Делайте как положено, с приямками и уходите на глубину промерзания. Иначе все промерзнет сразу же. Видел я как зимой уложили трубопровод в теплоизоляции выше глубины промерзания и на следующий день его весь порвало водой превратившейся в лед. (лопнули стальная труба и две задвижки). Это было как раз на еще почти незаселенном только что построенном доме, где водоразбор небольшой. Это помоему как раз ваша ситуация. И отвечать за подобное решение и его последствия-не рабочим а в первую очередь Вам.
Абсолютно с вами согласна, коллега!
Приямки сделать- не вопрос! Старая малоэтажная застройка (5-9 этажей) сплош и рядом без приямков. В итоге меняем трубы, закладываем приямки и усиление фундамента в месте вскрытия. А если построили так, что вскрыть не могут- то это исключительно проблемы строителей. Технадзор это врядли подпишет, а авторский подписывайте только тогда, когда все будет сделано по проекту, или с РАЗУМНЫМИ отклонениями.
Dmitry_vk
26.8.2011, 0:31
Сделать приямки в существующем полу - не такая уж проблема для монтажников, другое дело, что лишнее время тратить, когда можно на чужие плечи переложить. Предлагают глупость. А как по вашему реконструкцию заводов делают? Архи/строители рисуют приямок, монтажники инструмент в зубы и работать. И никто не ноет.
Dmitry_vk
26.8.2011, 1:05
Цитата(даниил @ 25.8.2011, 10:08)

п.с. про теплоизоляцию позабыли? или греющий кабель единственное известное средство?
Теплоизоляция без обогрева (кабель, спутник) на наружных сетях ВК не спасет в случае отсутствия расхода или при малых скоростях движения воды. Можно еще зимой лить воду круглыми сутками, пусть жители платят. Но... Дополнительные отводы на выпуске канализации - чем не повод для засора? А в ночные часы водоразбор минимален. А еще можно привести множество причин для отключения вводных задвижек, и неотложно именно зимой, в самый лютый мороз, как назло.
А то, что монтажники ЗАБЫЛИ про приямки, это малое*учий фактор, дословно передайте! Ну прям дети в школе
alexandrpjatkov
26.8.2011, 5:11
aleksey_v
26.8.2011, 7:42
Оффтопик, Александр.
alexandrpjatkov
26.8.2011, 7:47
Цитата(aleksey_v @ 26.8.2011, 10:42)

Оффтопик, Александр.
Алексей. если не секрет-поясните значение слова "Оффтоп"-стыдно признаться, но я не знаю.
Цитата
Старая малоэтажная застройка (5-9 этажей)
Это что за дичь такая??
Serg Ivanov
26.8.2011, 8:51
Цитата(frolovA @ 24.8.2011, 8:49)

Проектирую канализацию в жилом доме. Дом только дали на проектирование и рабочие уже развели водопровод и канализацию.
А вот теперь хорошо подумайте для чего им понадобился проект. Если рабочие уже развели водопровод и канализацию.
Вас элементарно подставляют. Рисуйте так как положено по СНиП и всегда сможете оправдаться. А они пусть строят как хотят - это не Ваша проблема. Каждый отвечает за своё.
Цитата
Приямки сделать- не вопрос!
Цитата
Сделать приямки в существующем полу - не такая уж проблема для монтажников
только если там не монолитная подушка.
alexandrpjatkov
30.8.2011, 12:45
Цитата(Reflex @ 29.8.2011, 12:49)

только если там не монолитная подушка.
А если человек сделает проект, как описано в первом посте-это будет большая проблема для проектировщика.
Цитата
А если человек сделает проект, как описано в первом посте-это будет большая проблема для проектировщика.
А Вы хотите, чтобы проблема была в последствии у застройщика и жильцов? Или Вы считаете, что нарушить конструкцию фундамента это ВЫХОД из положения? Судя по всему, там действительно монолитная подушка под всем основанием здания, потому как в противном случае устройство вводов и выпусков было бы не проблемным. Уже где-то писал, что, когда у меня возникла подобная ситуация, выход нашелся в устройстве клумбы с перепадным колодцем.
alexandrpjatkov
30.8.2011, 13:55
Цитата(Reflex @ 30.8.2011, 16:45)

А Вы хотите, чтобы проблема была в последствии у застройщика и жильцов? Или Вы считаете, что нарушить конструкцию фундамента это ВЫХОД из положения? Судя по всему, там действительно монолитная подушка под всем основанием здания, потому как в противном случае устройство вводов и выпусков было бы не проблемным. Уже где-то писал, что, когда у меня возникла подобная ситуация, выход нашелся в устройстве клумбы с перепадным колодцем.
а разве в описанном случае у жильцов не будет проблем? Например если водпровод или канализация перемерзнут? Ведь если труба перемерзнет и будет повреждена, то в последующем (когда оттает) не исключен подмыв фундамента.
С какого перепуга она перемерзнет та, а!? ))))
alexandrpjatkov
30.8.2011, 15:01
Цитата(даниил @ 30.8.2011, 17:24)

С какого перепуга она перемерзнет та, а!? ))))
об этом выше говорилось
Dmitry_vk
30.8.2011, 18:53
Цитата(Reflex @ 29.8.2011, 10:49)

только если там не монолитная подушка.
А вот пусть нам автор темы и скажет, зачем пальцем в небо?
alexandrpjatkov
30.8.2011, 20:31
Цитата(Dmitry_vk @ 30.8.2011, 21:53)

А вот пусть нам автор темы и скажет, зачем пальцем в небо?
+1
Автора в студию!!
Все правильно
У меня монолитная подушка
Dmitry_vk
31.8.2011, 0:49
Респект to Reflex, с полуслова угадал.
Цитата(Reflex @ 30.8.2011, 14:45)

возникла подобная ситуация, выход нашелся в устройстве клумбы с перепадным колодцем.
Согласен с клумбой, мне это решение ближе, чем просто теплоизоляция. Сам 2 таких сооружения из кирпича для выпуска бытовой закладывал. В 2009 одно построили, 2 зимы пережили, не перемерзла (правда не в курсе, был постоянный расход в морозы или нет). Второе делал год спустя тому же заказчику - не возражал.
alexandrpjatkov
31.8.2011, 6:54
Цитата(Dmitry_vk @ 31.8.2011, 3:49)

Респект to Reflex, с полуслова угадал.
Согласен с клумбой, мне это решение ближе, чем просто теплоизоляция. Сам 2 таких сооружения из кирпича для выпуска бытовой закладывал. В 2009 одно построили, 2 зимы пережили, не перемерзла (правда не в курсе, был постоянный расход в морозы или нет). Второе делал год спустя тому же заказчику - не возражал.
Тогда пожалуй это действительно единственный выход, с одной поправкой-должна быть сверхмощная теплоизодяция плюс греющий кабель. Но я бы не хотел в таком доме жить. Причины указаны выше.
Дом в котором меня просят сделать ввод водопровода и выпуск канализации через фасад здания построен в Московской области.
Расходы воды по дому получились следующие Qcут=25 м3/сут, Qср час=1,17 м3/ч, Qмакс час=3,76 м3/ч, Q сек=1,78 л/с.
На ввод предполагаю поставить трубу ПЭ 63х3,8 (Двн=55,4 мм) по ГОСТ 18599-2001 скорость в трубе 0,74 м/с , на трубу одеть изоляцию 100 мм утеплитель Rockwool и греющий кабель.
Как думаете нормально ввод сделать трубой ПЭ d63 или лучше поставить трубу пошире - d90?
нарушение этапов строительства не есть обоснование для применения технически "ненужного" решения. Тем более это не будет аргументом в Экспертизе и тем более в КГСН. А под нарушения нормативов будет стоять подпись проектировщика и монтажник сделав удивленные глаза в дальнейшем скажет, что все смонтировал как именно в проекте- нуна переделать то платите.
А в МО, не как Сибире, запросто пройдут дожди в ноябре, а потом прелестные заморозки и вся ваша промокшая теплоизоляция не сработает. А у монтажника документ будет- ваш проект. Это не собственная дача,где можно городить почти все что нравиться.
я не буду расписываться под этим решением. Это документ для строительства
И куда денетесь при подписании Актов в папку КГСН о приемке систем? Решение это будет в проекте- в штампик что .. подпись не поставите? Задание электрику не дадите на подключение греющего кабеля? Все оставляет след, вас пробуют назначить крайним. Вы собираетесь стать им или сделать нормальное решение?
Я спрашиваю как лучше сделать. Мне пишут что решение плохое Я сам знаю что решение плохое.
Может кто-нибудь ответить на мой последний вопрос. Если ввод водопровода выше глубины промерзания, то лучше взять трубу большого диаметра или взять трубу диаметра как полагается?
А вас бОльшие потери днем при пике расхода интересуют или совсем малые скорости при отсутствии разбора ночью тревожат?
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста,
пройдите по ссылке.