Цитата(DmitriyN @ 2.9.2011, 15:27)
I-d диаграмму сложно в контроллер загнать. Думаю универсальный регулятор написать для всех случаев центральных кондиционеров
Ясно, выведу формулу
А какой у вас контроллер? У Sauter например все уже загнано в контроллер и представлено в библиотеке в виде готовых к употреблению программных модулей. Заводите на вход такого модуля например температуры и относительные влажности - и на выходе получаете абсолютные влажности, точки росы и т.д. и т.п.
И ППИ-регуляторы готовые есть, прикольная штука - на один вход заводите например влажность на притоке, на другой вход - влажность в помещении, на третий - уставку влажности... работает лучше чем обычный ПИД. Это не реклама :-)