Полная версия этой страницы:
Увлажнение и взрывозащита
Коллеги помогите поломать голову.
Необходимо увлажнить воздух 3500 м3/ч с 0 до 70% при температуре 40 (40 под вопросом) скорей всего будет 20 гр, воздух подается в жутко взрывоопасно-пыльное помещение.
Вентилятор улитка во взрвывобезопасном исполнении.
Система существующая умерла, апгрейд.
В древние времена, вероятно увлажняли с помощью этого устройства либо это искрогаситель.
1. Помогите опознать устройство.
2. В приточной камере все устройства по возможности во взрывобезопасном исполнении сейчас, хотя технологи дали по ПУЭ класс П-II, то есть не взрывоопасный с размещением оборудования IP54, при невозможности допускается IP44.
Но традиция.
Чтобы придумать чтоб увлажняло, регулировалось, и было взрывобезопасным и дуракоустойчивым.
Положительные моменты:
цена не важна
энергопотребление тоже
к нам периодически обращаются для водоподготовки на увлажнители (в сушку древесины, в мукомольное производство и т.п.).
для увлажнения используют форсунки, распыляя воздух в помещении.
может поможет?или таквода требовалась обессоленая (дистиллят), подготовка через обратный осмос
Как там эти трубы внутри?
Похоже на объемный искрогаситель (смотровое стекло, слив). В быту максимально-близкая аналогия - кальян. Прохождение дыма сквозь воду. Будет ли это еще и увлажнителем? надо смотреть разрез. Если организована барботация - то вполне возможно.
Разреза не будет, он в единственном числе местного изготовления.
Воздух используется либо для сушки продукта, тогда 40 градусов, или для увлажнения продукта, тогда 20 градусов т.е. при просеве воздух подают на падающий продукт.
Этой же системой поддерживают влажность в помещении 40-60%.
В принципе можно сделать две ветки с разными увлажнителями под разные задачи.
Цитата(Vik @ 14.9.2011, 12:37)

Похоже на объемный искрогаситель (смотровое стекло, слив).
А такой промышленного изготовления кто нибудь видел?
Спасибо, но там 160 кубов в час максимально у затвора.
Разберитесь с назначением этого устройства.
Если что гуглить по : "пламяпрерыватель", "искрогаситель", "жидкостный затвор".
В принципе одно и то же, только искрогасители теперь только сухие.
Желаю удачи.
Решил так:
Домик окружен обваловкой на случай бах, за обваловкой зона безопасности - там можно ставить всё.
Туда ставят контейнер с электро котлами для теплоснабжения домика и туда выведен (метров 20 по улице) воздухозабор системы эжектора.
Поставлю в зоне безопасности контейнер, в нем приточка без секции вентилятора, с пароувлажнением, далее до домика по улице воздуховод в изоляции, в домике в венткамере улитка во взрывозащите, искорогаситель -и далее в систему.
Есть у кого замечания либо камни подводные?
Зачем улитка в домике? Ставьте все в зоне безопасности.
В домике она стояла до меня, есть приточная венткамера и место в ней.
В контейнер её засовывать сильно возрастут его размеры, если на улице, то её изолировать
Хочу минимизировать изменение системы, хотя надо подумать, спасибо
Всё, что во взрывобезопасном исполнении можно оставлять в зоне безопасности, что нет (приточка) выносится из зоны.
Я бы, наверное, поставил приточку наружного исполнения в зоне безопасности, в вашем контейнере - автоматику и пароувлажнитель с котлом, а в венткамере - только искрогаситель.
Хотя вам на месте, конечно, виднее.
Понял.
Подумаю.
Еще вопрос -подскажите производителя эжекторов, не гуглится в прямую воздушные - всё водяные.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста,
пройдите по ссылке.