Уважаемые специалисты!
Есть ли среди вас те, кто имеет опыт анализа последствий гироударов.
Поясню ситуацию.
Старый теплообменник "лаваль" проработал на отоплении и вениляции почти 10 лет, подвергался только химической чистке без разборки. Максимальное рабочее давление, по паспорту, 10 бар.
Рвн=4 бар
Рвнеш(теплосеть)=8-9 бар в течение 8 сезонов, последние 2 сезона давление поднялось до 11-12 бар, что и явилось причиной выдавливания прокладки (по мнению инженера из Лаваля, здесь я с ним спогласен).
ОК звоним в Лавль, оплачиваем, меняем весь блок пластин и прокладок и тут начинается самое интересное.
Первая замена, пуск. Сразу оговорюсь, что на подающей городской воды, на входе теплообменника стоит не совсем исправный вентиль, давление держит, но открывается со щелчком (формально гидроудар, но, таких "гидроударов" старые пластины и прокладки вадержали на один 10 раз!).
Теплообменник потек, через 8 часов.
Осмотр-выдавливание прокладки из-за смятия ближней к неподвижной доске пластины, на внешней стороне, в районе фланца присоединения обратной трубы.
Переборка, пуск, постарались открыть как можно плавнее, но получили 3 не сильных щелчка (формально тоже гидроудары). Потек через час. Картина внутри та же. Инженер из Лаваля говорит, что последствия гидроудара.
Переборка, пуск, закрыли и открыли ввод, удара нет. Потек через час. Картина та же. Инженер из Лавля говорит тоже самое.
Последняя перееборка, пуск без гидроудара, простоял около 30 часов, потек, не разбирали, но внешне все как и раньше.
Что посоветуете, уважаемые? Сдать старые и новые пластины на механические и химические испытания, уже пишу письмо, еще что нибудь...
Буду благодарен за любой совет!