Цитата(robin @ Jan 22 2007, 21:21 )
Давайте рассуждать:
давайте)
несовсем с вами согласен,
зачем догревать смесь с +8 град.С до +18 град.С,
ведь если сделать темп. притока +9 гр.С,
то при расчетных теплопоступлениях (148 кВт),
температура рабочей зоны будет +16 гр.С,
темп. вытяжки +17,3 гр.С,
покрайней мере на бумаге получается так
(если конечное нет ошибки)
дошло....))
ночь:
температура внутреннего воздуха +10 гр.С(дежурное отопление),
вентустановки не работают,
утро:
после включения приточки,
температура вытяжного воздуха +10 гр.С,
температура смеси +3,6 гр.С(10000 м3/ч нар. воздух + 37500 м3/ч вытяжной воздух),
требуемая температура воздуха внутри помещения в рабочее время 16 гр.С,
перегрев воздуха на компенсацию теплопотерь:
дежурное отопление-теплопотери=56-65=9кВт
dt=3,6*9000/(1,005*1,2*47500)=0,6 гр.С,
следовательно
температура притока 16,6 гр.С
требуемая мощность калорифера(47500 м3/ч,с +3,6 до +16,6 гр. С)=207 кВт.
тока интересно,
будет ли нормально работать калорифер в двух режимах:
1.Q=16 кВт,t= с +8 до +9 гр.С,L=47500
2.Q=207 кВт,t= c +3,6 до +16,6 гр.С,L=47500.
и еще,нигде не нашел ограничение
минимальной температуре приточного воздуха в холодный период.
млин,я так понимаю надо делать расчет приточной струи....(((