dinamic555
Друзья! Нужен вас совет. Пришло замечание от заказчика(Врезка напорной линии в водосточную сеть должна выполняться через колодец гаситель.
Мой Ответ(Водобойный колодец ВС-15 выполняет функцию колодца гасителя.Заказчику не понравилась такая формулировка.и он мне говорит , что
(Водобойные колодцы применяются для гашения энергии бурного открытого потока, а на сетях канализации применяются колодцы -гасители.)
В связи с этим вопрос. Есть ли какая то разница между водобойным и гасителем. И в каких нормативах это прописано?
Dmitry_vk
Цитата(dinamic555 @ 28.12.2011, 10:45) *
(Водобойные колодцы применяются для гашения энергии бурного открытого потока, а на сетях канализации применяются колодцы -гасители.)

А их не смущаю однокоренные слова в трактовке разных по их мнению колодцев?
Мы водобойные колодцы ставим, а о гасителях и слыхом не слыхивал
andrey R
Гасители конструктивно отличаются от водобойных. Первые гасят энергию потока напорной трубы, вторые - самотечной.
dinamic555
Цитата(andrey R @ 28.12.2011, 12:22) *
Гасители конструктивно отличаются от водобойных. Первые гасят энергию потока напорной трубы, вторые - самотечной.

То есть получается, от насосной фонтана идет напорная труба ПНД,соответственно мне надо погасить напор. перед тем как скинуть воду в общий
колодец. мне надо ставить именно колодец гаситель? а не водобойный ? в чем их конструктивное отличие?
andrey R
На напорной - именно гаситель. Разница именно конструктивная, поищите картинки и того и другого, всё станет понятно
Stanislav A.
картинки колодцев, водобойного и гасителя.
Sinitschkina
Есть еще такой:Нажмите для просмотра прикрепленного файла
dinamic555
Всем спасибо большое за советы и подсказки.Буду разбираться дальше.
Dmitry_vk
Цитата(andrey R @ 28.12.2011, 11:35) *
На напорной - именно гаситель. Разница именно конструктивная, поищите картинки и того и другого, всё станет понятно

Ну да, разница огромная.
Цитата(Dmitry_vk @ 28.12.2011, 11:03) *
Мы водобойные колодцы ставим, а о гасителях и слыхом не слыхивал

Теперь можно написать так: мы гасители ставим, а с водобойными не сталкивался никогда. Но меня назовут еретиком, если я это обзову гасителем smile.gif
Нажмите для просмотра прикрепленного файла
Так годами сложилось, что у нас его водобойным кличут, все довольны. Может рискну здоровьем как-нибудь гасителем обозвать.
Спасибо всем, буду грамотнее.
Алекс_Кок
так мы увидим колодец гаситель или нет?! rolleyes.gif
Zarat
Вот один и второй )
rinatbay
Есть у кого чертеж водобойного колодца (гасителя после кнс) для водостока для больших диаметров. Напорные Ду400, отводящая Ду800.? helpsmilie.gif С меня хороший коньяк )))
rinatbay
Цитата(Dmitry_vk @ 18.9.2018, 12:58) *
Полбутылки точно заработал)

Спасибо. Мне бы со спецификацией laugh.gif
auzerius
тот случай, когда богатство языка определяет богатство технических решений.
практически водобойный колодец прекрасно работает и для гашения напорного потока.
Водяной
Цитата(Zarat @ 10.1.2012, 17:30) *
Вот один и второй )

помню применили второй вариант (со стенкой) на гашение потока от ливневой насосной станции. диаметр был 315мм (трубы две). Колодец был мелкий, ну может 1,2 м глубиной.
так молотило так, что крышка чугунная легкая с колодца поднималась и съезжала...подробности не помню, обычная КНС, напор после нее был в пределах 10 метров по-моему, не больше..
ProrbIv
Вот такой гаситель напора был запроектирован и установлен на сети ливневой канализации. Работает уже 4 года, нареканий нет (см гаситель 1). Второй был как вариант.
karuzo
Предлагаю свой очень простой вариант с отбойным листом под 45
град. приваренный к трубе двумя стержнями. Конструктивная критика
принимается с благодарностью
Водяной
Цитата(karuzo @ 20.9.2018, 9:40) *
Предлагаю свой очень простой вариант с отбойным листом под 45
град. приваренный к трубе двумя стержнями. Конструктивная критика
принимается с благодарностью

в основание плиту бы добавил из толстой стали. бетон быстро вымоет. если стока много с хорошим расходом
karuzo
Да , в основание мы закладывали ст. лист , толщ. 10 мм
rinatbay
Цитата(ProrbIv @ 20.9.2018, 7:50) *
Вот такой гаситель напора был запроектирован и установлен на сети ливневой канализации. Работает уже 4 года, нареканий нет (см гаситель 1). Второй был как вариант.

Спасибо. У меня такой есть, но мне не понравился такой.
У меня вот такая есть идея колодца. Как думаете?
Dmitry_vk
Прям почти водобойный колодец при плотинном водосливе. Киселев
Нажмите для просмотра прикрепленного файла
Водяной
Цитата(rinatbay @ 20.9.2018, 20:20) *
Спасибо. У меня такой есть, но мне не понравился такой.
У меня вот такая есть идея колодца. Как думаете?

вода будет в трубе напорной оставаться, что не айс. в типовом в стенке два отверстия по краям и отводная труба на уровне подводящей
rinatbay
Цитата(Водяной @ 21.9.2018, 11:08) *
вода будет в трубе напорной оставаться

я думаю, что это не страшно
инж323
Цитата(rinatbay @ 21.9.2018, 16:59) *
я думаю, что это не страшно

особенно осадку там не страшно. соберется там и сидит сплотившись боясь выйти......
rinatbay
Цитата(инж323 @ 21.9.2018, 18:24) *
особенно осадку там не страшно. соберется там и сидит сплотившись боясь выйти......

Цитата(Водяной @ 20.9.2018, 10:52) *
. бетон быстро вымоет.
инж323
лоток размоет, да. а так в поднятой в трубе осадок не смоет- скорость для напорки тож не та что б унесло. И будет нарастать скорлупой, как на выводах к выпуску в подвалах- и скорости вроде хорошие и расходов хватает, а скорлупы систематически появляются даже на таких участках, где смоет вроде и слона, если изолентой(синей обязательно) не примотать.
Skorpion

[/quote]
Цитата(rinatbay @ 20.9.2018, 20:20) *
У меня вот такая есть идея колодца. Как думаете?

Уважаемый rinatbay!
Покажите на своей картинке уровень (уровни) воды, чтобы можно было задать вам вопрос.
И еще. Почему напорный трубопровод оказался гораздо ниже по отметкам по сравнению с отводящим?
rinatbay
Я схематично набросал быстро. Напорный ниже, чтобы вода накапливалась в этом приямке и стекала спокойно в отводящий. Слой воды дополнительно является гасителем для потока.
Skorpion
Цитата(ProrbIv @ 20.9.2018, 7:50) *
Вот такой гаситель напора был запроектирован и установлен на сети ливневой канализации. Работает уже 4 года, нареканий нет (см гаситель 1). Второй был как вариант.
] К сожалению, файл не открывается. Преобразуйте файл
DWG в JPG




Цитата(karuzo @ 20.9.2018, 9:40) *
Предлагаю свой очень простой вариант с отбойным листом под 45
град. приваренный к трубе двумя стержнями. Конструктивная критика
принимается с благодарностью

Устройство отбойного листа не есть очень простой вариант. Такое впечатление, что вы представляете себе, что поток из напорной трубы будет бить в противоположную стенку колодца струёй как из брандспойта или гидромонитора. Если не делать отбойного листа, то струя будет выглядеть, как на моем рис.
Нажмите для просмотра прикрепленного файла

Продолжение следукет
Skorpion
Цитата(rinatbay @ 20.9.2018, 20:20) *
У меня вот такая есть идея колодца. Как думаете?

1.Зачем стальные листы и железобетон? Сложно и не нужно. Без них скорость струи, попавшей в колодец, тут же гасится почти до нуля массой воды в колодце.
Нажмите для просмотра прикрепленного файла
2. Поскольку вы представили напорный и самотечный трубопроводы в разных уровнях, то следует заметить, что первый заглублен ниже нормативной величины (из условия промерзания), отсюда - лишние земляные работы.


Цитата(Dmitry_vk @ 21.9.2018, 10:11) *
Прям почти водобойный колодец при плотинном водосливе. Киселев
Нажмите для просмотра прикрепленного файла
Реплика, как обычно у вас это бывает, далека от темы. Зато добавилось количество сообщений (для рейтинга?): сейчас набралось аж 3665! blink.gif

Господа! Пора прекратить ломать голову над проблемой гашения напора, ибо этой проблемы не существует. Ее, этой проблемы, нет ни в одном учебнике или технических журналах. Вот только она почему-то время от времени всплывает на нашем форуме. Прилагаю рисунок перехода напорного режима в самотечный, как я его себе представляю.
Нажмите для просмотра прикрепленного файла
Dmitry_vk
Цитата(Skorpion @ 11.10.2018, 11:52) *
Реплика, как обычно у вас это бывает, далека от темы. Зато добавилось количество сообщений (для рейтинга?): сейчас набралось аж 3665! blink.gif

Анатолий, чувствуется личная обида)
Сообщения нужно не считать, а читать.
Про рейтинг тут как притянуто - не понял.
Цитата(Skorpion @ 11.10.2018, 11:52) *
Господа! Пора прекратить ломать голову над проблемой гашения напора, ибо этой проблемы не существует. Ее, этой проблемы, нет ни в одном учебнике или технических журналах. Вот только она почему-то время от времени всплывает на нашем форуме. Прилагаю рисунок перехода напорного режима в самотечный, как я его себе представляю.
Нажмите для просмотра прикрепленного файла

А покажите на вашей картине размещение гидравлического прыжка. Или его там не будет?
Проблема гашения напора как раз широко раскрыта в литературе, см. картинку в том самом "рейтинговом" сообщении
wink.gif
nagger
Цитата(Skorpion @ 11.10.2018, 11:52) *
[b]Господа! Пора прекратить ломать голову над проблемой гашения напора, ибо этой проблемы не существует. Ее, этой проблемы, нет ни в одном учебнике или технических журналах. Вот только она почему-то время от времени всплывает на нашем форуме.

Как тогда понимать:
Цитата(Водяной @ 19.9.2018, 8:56) *
помню применили второй вариант (со стенкой) на гашение потока от ливневой насосной станции. диаметр был 315мм (трубы две). Колодец был мелкий, ну может 1,2 м глубиной.
так молотило так, что крышка чугунная легкая с колодца поднималась и съезжала...подробности не помню, обычная КНС, напор после нее был в пределах 10 метров по-моему, не больше..

?
Skorpion
Цитата(Dmitry_vk @ 11.10.2018, 14:54) *
1. Анатолий, чувствуется личная обида)
2. А покажите на вашей картине размещение гидравлического прыжка. Или его там не будет?
3. Проблема гашения напора как раз широко раскрыта в литературе, см. картинку в том самом "рейтинговом" сообщении
wink.gif
Обид нет - незачто.
2. Его там нет.
3. Опять? ( я имею в виду безапелляционное заявление). Покажите список литературы (хотя бы часть его). Пусть все видят. И картинку покажите, ибо там их несколько. Тогда я отвечу. А простой трёп здесь никчему.


Цитата(nagger @ 11.10.2018, 17:22) *
Как тогда понимать: ?
Трудно понять. Может быть, что-то и было, но надо видеть подробности. но госп. Водяной заявил: " подробности не помню".
Что-то никто не высказывается (нет замечаний и вопросов) по моему посту #31
rinatbay
Цитата(Skorpion @ 11.10.2018, 19:50) *
Что-то никто не высказывается (нет замечаний и вопросов) по моему посту #31

в точке а напор будет больше, Вами учтен напор только от скорости. А скорость может быть и намного больше.
Skorpion
Цитата(rinatbay @ 12.10.2018, 10:13) *
1. в точке а напор будет больше, Вами учтен напор только от скорости.
2. А скорость может быть и намного больше.

1. Точка а - это конец напорной трубы. По формуле Бернулли там остался только скоростной напор.
2. Все зависит от вас, как от проектировщика напорной канализации. Проектируя, вы не решитесь принять скорость порядка 2 м/с и более, чтобы спать спокойно. Зная проектный расход стоков от КНС, вы примете такой диаметр, чтобы скорость лежала, как и для водопровода, в области экономически выгодной, а это порядка 1 - 1,5 м/с. Так почему же вы сказали, что «скорость может быть намного больше» ? Намного - это сколько?
Dmitry_vk
Цитата(Skorpion @ 11.10.2018, 19:50) *

Принял эстафету, отвечу позже)
Skorpion
Перечитал свое сообщение #31 под номером 1 и спешу сообщить, что приведенная картинка ни в коем случае не является моей рекомендацией по устройству "колодца-гасителя". Наоборот,такую конструкцию применять нельзя ввиду того, что в пределах колодца скорость будет ниже самоочищающей и колодец заилится осадком.
karuzo
Расстояние до отбойного листа расчитывают исходя из скорости
струи и она бьет в него : энергия гасится
Dmitry_vk
Цитата(Skorpion @ 11.10.2018, 19:50) *
Обид нет - незачто.
2. Его там нет.
3. Опять? ( я имею в виду безапелляционное заявление). Покажите список литературы (хотя бы часть его). Пусть все видят. И картинку покажите, ибо там их несколько. Тогда я отвечу. А простой трёп здесь никчему.

1. Видимо, ошибся. Перечитал. Чувствуется взвешенный, не предвзятый подход.
3. Итак, речь о гашении скоростного напора. Вы говорите, что проблемы не существует, литература безмолвствует.
Цитата(Skorpion @ 11.10.2018, 11:52) *
Господа! Пора прекратить ломать голову над проблемой гашения напора, ибо этой проблемы не существует. Ее, этой проблемы, нет ни в одном учебнике или технических журналах.

Проблема же существует, широко раскрыта в гидротехнике. Именно проблема кинетической энергии потока и способов ее гашения. Согласен, скорости и удельные расходы водосбросов, как правило, несопоставимы со скоростями и расходами в напорной канализации. Но сути это не меняет.
Пожалуйста, для затравки энциклопедические знания, есть автор статьи, можете поинтересоваться его трудами, в т.ч. научными
Нажмите для просмотра прикрепленного файла
Далее СП 290.1325800.2016 Водопропускные гидротехнические сооружения (водосбросные, водоспускные и водовыпускные). Правила проектирования
Цитата
6.25 Для предотвращения опасного размыва скального грунта сбросным потоком необходимо рассматривать следующие варианты сопряжения бьефов:
с помощью отброса сбросного потока с носков-трамплинов, на безопасное расстояние от места сопряжения низовой грани плотины с основанием (рисунок 9 а, в); [b]гашение энергии при этом происходит в воронке размыва
;
с отбросом или падением струи на бетонное крепление с гашением энергии в затопленном гидравлическом прыжке (рисунок 9б);
с помощью водобойного колодца, в котором в гидравлическом прыжке происходит гашение основной части избыточной кинетической энергии сбросного потока, поступающего через водосбросы в теле плотины (рисунок 10).

Далее перейдем к родной канализации: проблемы все те же: разрушающая скорость потока и пути гашения кинетической энергии.
Канализация. С. В. Яковлев, Я. А. Карелин, А. И. Жуков, С. К. Колобанов. 5-издание, переработанное и дополненное
Нажмите для просмотра прикрепленного файла
Нажмите для просмотра прикрепленного файла
Вы резонно скажете, что нет требований устанавливать гаситель на выходе из напорной трубы. Нет требования. Есть факторы, которые инженер должен учесть.
Также, по моим наблюдениям истечение из напорной трубы большого диаметра происходит, как правило, не полным сечением. При больших скоростях - полным сечением.
Нажмите для просмотра прикрепленного файла
Нажмите для просмотра прикрепленного файла
Форма струи очень напоминает свободную струю на водосливе (Киселев. Справочник по гидравлическим расчетам)
Нажмите для просмотра прикрепленного файла
Распределение скоростей существенно отличается по сечению. Например, для трубы 600 м скорость в нижней части струи выходит свыше 3 м/с.
А сточки зрения кинетической энергии важна и масса потока. Разница энергии потока 10 м3/ч и 1000 м3/ч при одинаковой скорости очевидна. Не даром в перепадных колодцах есть указание на диаметр трубы (определяет порядок расхода) и перепад в 0,3 м (в новом СП - 0,5 м).
Перейдем к вашей картинке
Нажмите для просмотра прикрепленного файла
Такая схема имеет место быть в типовом проекте выпускной камеры дюкера при переходе из напорного режима в самотечный.
Но на мой вопрос
Цитата(Dmitry_vk @ 11.10.2018, 14:54) *
А покажите на вашей картине размещение гидравлического прыжка. Или его там не будет?

Вы сходу ответили
Цитата(Skorpion @ 11.10.2018, 19:50) *
2. Его там нет.

Анализировать ситуацию вы даже не пробовали, хотя от меня требуете
Цитата(Skorpion @ 11.10.2018, 19:50) *
Опять? ( я имею в виду безапелляционное заявление). Покажите список литературы (хотя бы часть его). Пусть все видят. И картинку покажите, ибо там их несколько. Тогда я отвечу. А простой трёп здесь никчему.

Упоминание гидравлического прыжка мы уже встречали выше по тексту, какие предпосылки я вижу:
1. Переход от сжатого сечения к бытовой глубине.
2. Изменение уклона.
Картинка из Киселева при смене уклона Нажмите для просмотра прикрепленного файла
Гидравлический прыжок в свою очередь, характеризуется пульсацией давлений и при определенных скоростях возможна кавитация. Т.е. разрушительное воздействие на дно колодца динамической нагрузки требует расчета. Если же гидравлический прыжок окажется отогнан в самотечный трубопровод, то возможно нарушение самотечного режима течения. Таким образом, по предложенной схеме желательно просчитать сопряжение бьефов и последствия.
Я не претендую на научность моих предположений, хотя определенную логику сам для себя прослеживаю)
Ну и напоследок. Колодцы-гасители для напорной канализации на мой взгляд придумали не случайно, а по опыту эксплуатации оных систем. Недаром в разных проектных институтах из поколения в поколение передаются схемы этих гасителей, хотя нормативного требования вроде как и нет.
Жду взвешенного ответа без эмоций.

nagger
Цитата(Dmitry_vk @ 16.10.2018, 10:57) *
Вы резонно скажете, что нет требований устанавливать гаситель на выходе из напорной трубы. Нет требования. Есть факторы, которые инженер должен учесть.

В своих техтребованиях водоканал нашей деревни требует установку водобойного колодца на напорке перед присоединением к самотёку.
Dmitry_vk
Требование ресурсоснабжающей организации - это святое) Хоть и не нормативное.
Elenk_@
Цитата(nagger @ 16.10.2018, 14:58) *
В своих техтребованиях водоканал нашей деревни требует установку водобойного колодца на напорке перед присоединением к самотёку.

а есть деревни где водоканалы этого не требуют? blink.gif
Skorpion
Господин rinatbay поставил четкий и ясный вопрос:
Цитата(rinatbay @ 17.9.2018, 21:18) *
Есть у кого чертеж водобойного колодца (гасителя после кнс) для водостока для больших диаметров. Напорные Ду400, отводящая Ду800.? helpsmilie.gif С меня хороший коньяк )))

А господин Dmitry_vk все время нас уводит от простейшей темы, предлагая разного рода водобойные колодцы:
Цитата(Dmitry_vk @ 21.9.2018, 10:11) *
Прям почти водобойный колодец при плотинном водосливе. Киселев
Нажмите для просмотра прикрепленного файла

Речь же не идет о водосбросе, о нижнем бьефе и т. п. Летом я еженедельно проезжаю туда-сюда через плотину Жигулевской ГЭС, там есть верхний (до плотины) и нижний (после плотины) бьефы. А между ними есть водосбросы, разница уровней между бьефами 17 м.(!). Конструкция водосбросов имеет конфигурацию практического профиля, предназначенного для гашения кинетической энергии, чтобы не было водопадов, гидравлических прыжков, чтобы не разрушать бетонное основание водосброса. Вот видите, я тоже кое-что знаю из высоких материй, о которых пишет 'Dmitry_vk'. И мы давайте обсуждать простейший вопрос – «колодец-гаситель» для примитивной канализации – как перейти из напорного режима в самотечный.



Цитата(Skorpion @ 11.10.2018, 19:50) *
Обид нет - незачто.
2. Его там нет.
3. Опять? ( я имею в виду безапелляционное заявление). Покажите список литературы (хотя бы часть его). Пусть все видят. И картинку покажите, ибо там их несколько. Тогда я отвечу. А простой трёп здесь никчему.
Где список хотя бы из одного пункта?


Цитата(rinatbay @ 12.10.2018, 10:13) *
в точке а напор будет больше, Вами учтен напор только от скорости. А скорость может быть и намного больше.

А почему вы боитесь скорости? А канализация не боится. Посмотрите, какие скорости допускаются в самотечной канализации:
Нажмите для просмотра прикрепленного файла
Но если в напорной канализации скорость меньше, чем максимально допустимая в самотечной, то к чему гаситель? Ставить обычный смотровой колодец и нема делов. Впрочем, если кто-то хочет подстраховаться, то погасить скорость (но не напор, его там практически нет), можно при помощи перехода на напорной канализации – смотрите мои картинки Рис. 1, Нажмите для просмотра прикрепленного файла2 и 3.

Цитата(Dmitry_vk @ 16.10.2018, 10:57) *
1. Видимо, ошибся. Перечитал. Чувствуется взвешенный, не предвзятый подход.
3. Итак, речь о гашении скоростного напора. Вы говорите, что проблемы не существует, литература безмолвствует.
Проблема же существует, широко раскрыта в гидротехнике. Именно проблема кинетической энергии потока и способов ее гашения. Согласен, скорости и удельные расходы водосбросов, как правило, несопоставимы со скоростями и расходами в напорной канализации. Но сути это не меняет.
Пожалуйста, для затравки энциклопедические знания, есть автор статьи, можете поинтересоваться его трудами, в т.ч. научными
Нажмите для просмотра прикрепленного файла
Далее СП 290.1325800.2016 Водопропускные гидротехнические сооружения (водосбросные, водоспускные и водовыпускные). Правила проектирования


Далее перейдем к родной канализации: проблемы все те же: разрушающая скорость потока и пути гашения кинетической энергии.
Канализация. С. В. Яковлев, Я. А. Карелин, А. И. Жуков, С. К. Колобанов. 5-издание, переработанное и дополненное
Нажмите для просмотра прикрепленного файла
Нажмите для просмотра прикрепленного файла

Вы резонно скажете, что нет требований устанавливать гаситель на выходе из напорной трубы. Нет требования. Есть факторы, которые инженер должен учесть.
Также, по моим наблюдениям истечение из напорной трубы большого диаметра происходит, как правило, не полным сечением. При больших скоростях - полным сечением.
Нажмите для просмотра прикрепленного файла
Нажмите для просмотра прикрепленного файла
Форма струи очень напоминает свободную струю на водосливе (Киселев. Справочник по гидравлическим расчетам)
Нажмите для просмотра прикрепленного файла
Распределение скоростей существенно отличается по сечению. Например, для трубы 600 м скорость в нижней части струи выходит свыше 3 м/с.
А сточки зрения кинетической энергии важна и масса потока. Разница энергии потока 10 м3/ч и 1000 м3/ч при одинаковой скорости очевидна. Не даром в перепадных колодцах есть указание на диаметр трубы (определяет порядок расхода) и перепад в 0,3 м (в новом СП - 0,5 м).
Перейдем к вашей картинке
Нажмите для просмотра прикрепленного файла
Такая схема имеет место быть в типовом проекте выпускной камеры дюкера при переходе из напорного режима в самотечный.
Но на мой вопрос

Вы сходу ответили

Анализировать ситуацию вы даже не пробовали, хотя от меня требуете

Упоминание гидравлического прыжка мы уже встречали выше по тексту, какие предпосылки я вижу:
1. Переход от сжатого сечения к бытовой глубине.
2. Изменение уклона.
Картинка из Киселева при смене уклона Нажмите для просмотра прикрепленного файла
Гидравлический прыжок в свою очередь, характеризуется пульсацией давлений и при определенных скоростях возможна кавитация. Т.е. разрушительное воздействие на дно колодца динамической нагрузки требует расчета. Если же гидравлический прыжок окажется отогнан в самотечный трубопровод, то возможно нарушение самотечного режима течения. Таким образом, по предложенной схеме желательно просчитать сопряжение бьефов и последствия.
Я не претендую на научность моих предположений, хотя определенную логику сам для себя прослеживаю)
Ну и напоследок. Колодцы-гасители для напорной канализации на мой взгляд придумали не случайно, а по опыту эксплуатации оных систем. Недаром в разных проектных институтах из поколения в поколение передаются схемы этих гасителей, хотя нормативного требования вроде как и нет.
Жду взвешенного ответа без эмоций.
Ну как же без эмоций! Я тоже, перед тем, как писать длинные монологи-ответы на более длинные ваши попытки втянуть всех в гидросооружения и увести всех от конкретной темы, выпиваю рюмку-другую спиртного, но не напиваюсь до поросячьего визга. Выделенное синим - опять тянете в сторону.
Выделенное красным. Никто, и я в том числе, не против перепадных колодцев, но при чем здесь перепад, о которых в данной теме речь не идет?
Цитата(nagger @ 16.10.2018, 14:58) *
В своих техтребованиях водоканал нашей деревни требует установку водобойного колодца на напорке перед присоединением к самотёку.
А вы попросите водоканал вашей деревни сослаться на нормативные материалы. Они, по-моему, обязаны это делать
Dmitry_vk
Цитата(Skorpion @ 17.10.2018, 21:11) *
Господин rinatbay поставил четкий и ясный вопрос:
А господин Dmitry_vk все время нас уводит от простейшей темы, предлагая разного рода водобойные колодцы:

Уважаемый Анатолий, рюмка чая, похоже, была лишняя. Господин rinatbay предложил конструкцию
Цитата(rinatbay @ 20.9.2018, 20:20) *
У меня вот такая есть идея колодца. Как думаете?

А я ей нашел существующий аналог. Вы же умышленно путаете причину со следствием. Или случайно?
Цитата(Skorpion @ 17.10.2018, 21:11) *
Вот видите, я тоже кое-что знаю из высоких материй, о которых пишет 'Dmitry_vk'.

Вижу. Вы знаете кое-что не то) Чуть-чуть то, чуть-чуть не то. По порядку
Цитата(Skorpion @ 17.10.2018, 21:11) *
Летом я еженедельно проезжаю туда-сюда через плотину Жигулевской ГЭС, там есть верхний (до плотины) и нижний (после плотины) бьефы. А между ними есть водосбросы, разница уровней между бьефами 17 м.(!). Конструкция водосбросов имеет конфигурацию практического профиля

Это знаете верно
Цитата(Skorpion @ 17.10.2018, 21:11) *
конфигурацию практического профиля, предназначенного для гашения кинетической энергии, чтобы не было водопадов, гидравлических прыжков, чтобы не разрушать бетонное основание водосброса.

А вот здесь каша полная. Водосброс предназначен
Цитата
4.3 Водопропускные сооружения должны обеспечивать выполнение следующих функций:
а) водосбросные сооружения:
сброс расходов воды в период половодья и дождевых паводков и других неиспользуемых расходов воды, во избежание превышения установленных проектом уровней воды в верхнем бьефе;
пропуск льда, шуги, мусора и других плавающих предметов из верхнего бьефа в нижний, если это требование предъявляется по условиям эксплуатации гидроузла;

Для гашения же кинетической энергии уже за водосбросом требуется устройство гасителей энергии. И на Жигулевской ГЭС они как раз в наличии, да еще и каскадом. Если вы чего-то не видите, это не значит что его на самом деле нет)
Нажмите для просмотра прикрепленного файла
Нажмите для просмотра прикрепленного файла
Наличие водосброса никак не препятствует образованию гидравлического прыжка, который в свою очередь может быть не только совершенным с поверхностным вальцом, но и в форме прыжка-волны.
Цитата(Skorpion @ 17.10.2018, 21:11) *
Где список хотя бы из одного пункта?

Так он перед вами и был, из нескольких пунктов. Еще раз. Вы утверждаете
Цитата(Skorpion @ 11.10.2018, 11:52) *
[b]Господа! Пора прекратить ломать голову над проблемой гашения напора, ибо этой проблемы не существует. Ее, этой проблемы, нет ни в одном учебнике или технических журналах.

При этом давление на срезе трубы равно 0. Значит гасители напора предназначены для гашения именно скоростного напора. Логично же. Или нет?
Ниже по тексту как раз о гашении скоростного напора - кинетической энергии, с указанием источников.
Цитата(Dmitry_vk @ 16.10.2018, 10:57) *
3. Итак, речь о гашении скоростного напора. Вы говорите, что проблемы не существует, литература безмолвствует.
Проблема же существует, широко раскрыта в гидротехнике. Именно проблема кинетической энергии потока и способов ее гашения.



Дальше ответ картинкой, т.к. количество цитат зашкаливает
Нажмите для просмотра прикрепленного файла
nagger
Цитата(Skorpion @ 17.10.2018, 21:11) *
А почему вы боитесь скорости? А канализация не боится. Посмотрите, какие скорости допускаются в самотечной канализации:

Гм. Скорость больше 3 м опять же наш водоканал не пропустит на самотёке. У Калицуна есть обоснование. Да и достичь таких скоростей более 4 м/с можно только на запредельных уклонах.

Цитата(Skorpion @ 17.10.2018, 21:11) *
А вы попросите водоканал вашей деревни сослаться на нормативные материалы. Они, по-моему, обязаны это делать

Не буду просить: меня устраивает устраивать водобойный колодец, где надо.
Dmitry_vk
Еще информация к размышлению для Skorpion.
Родная Гидравлика, Френкель
Нажмите для просмотра прикрепленного файла
При средней скорости 1,5 м/с имеем скоростной напор 0,1 м.
При альфа равном 5 и выше получим 0,5 -1 м на излив, то самое, что прописывают труды великих насосников. Всё сходится)
Skorpion
Цитата(rinatbay @ 17.9.2018, 21:18) *
Есть у кого чертеж водобойного колодца (гасителя после кнс) для водостока для больших диаметров. Напорные Ду400, отводящая Ду800.? helpsmilie.gif С меня хороший коньяк )))
Сообщите, пожалуйста, какой расчетный расход в напорной трубе Ду400?
Dmitry_vk
Анатолий, режим игнора активирован?
rinatbay
Цитата(Skorpion @ 19.10.2018, 8:23) *
Сообщите, пожалуйста, какой расчетный расход в напорной трубе Ду400?

уже неактуально. это я кому-то помогал в Мосводостоке согласовать проектик. Спасибо.
Возможно Вы правы по вопросу того, что можно не делать колодец гаситель, но проще сделать и не бодаться с водоканалом. В ТУ Мосводостока прописано, что присоединение всегда выполнять с применением колодца гасителя