Здрасте всем!
У меня вопрос по помещению для оборудования лифтов. Нужна ли там вентиляция и какая там кратность воздухообмена???
ss.23
Естественная вентиляция. Подпор воздуха из шахты лифта. Предусмотрите возможность удаления воздуха.
zavhoz777
Приходилось делать и механическую вытяжку из расчета теплоизбытков.
Сергей В.
Цитата
Приходтлось делать и механическую вытяжку из расчета теплоизбытков.


У нас в конторе пришлось это сделать уже "в догонку", т.к. летом движки вылетали по перегреву и приходилось всем, не зависимо от ранга, ходить пешком. Уж лучше предусмотреть мех. вытяжку заранее.
Волжанин
rolleyes.gif я вот подумал - может в шахте лифта нужно ставить приток и вытяжку+датчик движения лифта: лифт движется вниз - включается приток/выключается вытяжка; лифт движется вверх- выключается приток/включается вытяжка.
Будет практически поршневой насос tomato.gif
zavhoz777
Цитата(Волжанин @ Aug 22 2006, 15:14 )
Будет практически поршневой насос tomato.gif

А по цене - практически космический корабль! biggrin.gif
trubo4ist
Цитата(Волжанин @ Aug 22 2006, 15:14 )
rolleyes.gif я вот подумал - может в шахте лифта нужно ставить приток и вытяжку+датчик движения лифта: Будет практически поршневой насос  tomato.gif

Это то же самое, что к автомобилю приделать велосипед и разгонять и тормозить машину с его помощью. thumbdown.gif
Лифт и ЕСТЬ ПОРШЕНЬ. За вас уже все сделано. Осталось направить энергию в мирное русло. biggrin.gif
Natacha
A вот стоит ли отапливать машинное помещение лифта? Как получается на практике: хватает ли тепловыделений от оборудования? huh.gif
Волжанин
Цитата(trubo4ist @ Aug 22 2006, 18:24 )
Лифт и ЕСТЬ ПОРШЕНЬ. За вас уже все сделано. Осталось направить энергию в мирное русло. biggrin.gif

tongue.gif точно, у меня появилось новое рац.предложение - поставить вентилятор над шахтой лифта а ремень соеденить с крышой лифта - лифт движется вниз - вентилятор работает на приток; лифт движется вверх - на вытяжку! bleh.gif

Добавлено - 16:49
Цитата(Natacha @ Aug 25 2006, 09:30 )
A вот стоит ли отапливать машинное помещение лифта? Как получается на практике: хватает ли тепловыделений от оборудования? huh.gif

отапливать не нужно, иногда нужно даже охлаждеть
trubo4ist
Цитата(Волжанин @ Aug 25 2006, 16:49 )
точно, у меня появилось новое рац.предложение - поставить вентилятор над шахтой лифта а ремень соеденить с крышой лифта - лифт движется вниз - вентилятор работает на приток; лифт движется вверх - на вытяжку!

Вы опять усложнили. bang.gif sport_boxing.gif bleh.gif
Не нужны ни автоматика, ни ремень, поскольку лифт=поршень. clap.gif
"используй то, что под рукой и не ищи себе другого" (с)
Нужно только "отсечь лишнее": лифт движется вниз - работает на приток; лифт движется вверх - на вытяжку!
e.o.l.
Цитата(trubo4ist @ Aug 25 2006, 22:30 )
лифт движется вниз - работает на приток; лифт движется вверх - на вытяжку!

и никаких застойных зон biggrin.gif
alex21
Добрый день!
ПУБЭЛ (Правила безопасной эксплуатации лифта) ПБ 10-558-03,
п.2.3.Необходимость устройства отопления и вентиляции помещений, предназначенных для размещения оборудования лифта, устанавливается при проектировании здания (сооружения) в соответствии с требованиями, предъявляемыми изготовителем (оборудования) к условиям его эксплуатации.
Почемуто в новом ПУБЭЛ этого нет, но обычно температура +5 - +35.
Или СНиП 2.08.01-89* ( http://www.secure.su/reference/snip/2-08-01-89/7/ )
температура +5 - +40, притока нет, вытяжка по рачету, но не менее кратности 0,5
С Уважением,
Alex21
Bеликий
Цитата(zavhoz777 @ 22.8.2006, 10:38) [snapback]43684[/snapback]
Приходилось делать и механическую вытяжку из расчета теплоизбытков.

А ориентировочно какой КПД у лифтового электродвигателя?
Akela
Цитата(kornkorn @ 20.3.2009, 12:20) [snapback]366839[/snapback]
А ориентировочно какой КПД у лифтового электродвигателя?


Написан у него на шильдике smile.gif

Ориентировочно 85%
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.