Anfisa
Уважаемые коллеги! Помогите советом! Систуация не совсем стандартная smile.gif
Описываю ситуацию: Цех по производству бытовой химии, категория В1/П-IIa. В воздухе рабочей зоны присутствует выделение вредных веществ 2-го класса опасности (хлор. едкий натр и т.д.). Данное помещение обслуживается приточно-вытяжной установкой (существующей) с движками в обычном исполнении без резерва соответственно с кратностью воздухообмена около 4-х. По заданию технологов необходимо предусмотреть аварийную вентиляцию с обеспечением 8-кратного воздухообмена помещения вентилятором во взрывозащищенном исполнении + резервный.
Вопрос заключается в следующем: правильно ли я понимаю, что в данной ситуации мы не можем использовать общеобменную установку приточно-вытяжную при аварии в помещении и необходимо ее автоматическое отключение и закрытие обратных клапанов на венткамере (для предовращения перетекания в венткамеру веществ 2-го класса опасности) и включение аварийной вентиляции в 8-ми кратном объеме, при выходе из строя основного (аварийного) включается резерв?! Для компенсации вытяжки аварийной предусматривается автоматическое открытие фрамуг.
Подскажите еще: данные аварийные вентиляторы дожны быть в коррозийностойком и взрывозащищенном исполнении? Кто сталкивался с подобным оборудованием подскажите фирму производителя вентияторов! Расход аварийной вентиляции 22350 м3/ч (8 крат).
Если вентиляторы располагать на кровле - требования по взрывозащите же сохранятся?

Всем огромное спасибо за ранее!
Gruz1709
Насчет хлора не в курсе, но при взрывоопасных смесях аварийная вентиляция включается в дополнение к общеобменной.
Ну и исполнение взрывобезопасное.
Веза точно делает такие вентиляторы. Может ещё кто.
eklmneka
п 7.6.6 СНиП 41-01-2003 "Для возмещения расхода воздуха, удаляемого аварийной вентлияцией, специальные приточные системы можно не предусматривать."
Странная Белка
Насколько я помню, едкий натр только ПЭ воздуховоды не разъедает, а оцинковку и нержавейку на ура.
Denver
Напишу пару мыслей в доплнение.
Приточно-вытяжная установка это как? Отдельно приточная система, отдельно вытяжная?
Если так- то приточка и не должна быть во взрывозащите с учетом наличия ОК, при пересечении венткамеры
(приточная венткамера с тепловым узлом в таком помещении обязательна при любом раскладе).
Про вытяжку общеобменку: по СНиПу и не обязаны при "В1" делать взрывозащиту, если нет указания технологов,
в данном случае вроде оно есть (я так понял, уточняйте) - по идее нужно менять вытяжной вент.
Аварийная вытяжка работает дополнительно к общеобменой вытяжке (если он будет взры-й, если нет, то только аварийка, но тут уточняйте уже им нужно 8 крат или все таки 12 (8+4)?). 8-крат следует считать по полному объему помещения (а не на высоту 6 метров как общеобменку). Делать резерв аварийки(?), странно, где это прописано?Пусть еще зададут резерв резерва аварийки.
География месторасположения вытяжного вентилятора не влияет на степень его взрывозащиты- у вас взрывозащищенный. Взрывозащита бывает разной, смотрите вашу категорию и группу смеси и тоже самое в характеристиках вентилятора.

как то так для начала rolleyes.gif