Описываю ситуацию: Цех по производству бытовой химии, категория В1/П-IIa. В воздухе рабочей зоны присутствует выделение вредных веществ 2-го класса опасности (хлор. едкий натр и т.д.). Данное помещение обслуживается приточно-вытяжной установкой (существующей) с движками в обычном исполнении без резерва соответственно с кратностью воздухообмена около 4-х. По заданию технологов необходимо предусмотреть аварийную вентиляцию с обеспечением 8-кратного воздухообмена помещения вентилятором во взрывозащищенном исполнении + резервный.
Вопрос заключается в следующем: правильно ли я понимаю, что в данной ситуации мы не можем использовать общеобменную установку приточно-вытяжную при аварии в помещении и необходимо ее автоматическое отключение и закрытие обратных клапанов на венткамере (для предовращения перетекания в венткамеру веществ 2-го класса опасности) и включение аварийной вентиляции в 8-ми кратном объеме, при выходе из строя основного (аварийного) включается резерв?! Для компенсации вытяжки аварийной предусматривается автоматическое открытие фрамуг.
Подскажите еще: данные аварийные вентиляторы дожны быть в коррозийностойком и взрывозащищенном исполнении? Кто сталкивался с подобным оборудованием подскажите фирму производителя вентияторов! Расход аварийной вентиляции 22350 м3/ч (8 крат).
Если вентиляторы располагать на кровле - требования по взрывозащите же сохранятся?
Всем огромное спасибо за ранее!