Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Регистрация котельной в энергонадзоре
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Отопление > Теплоснабжение
Артём 86
Ситуация такова: котельная водогрейная (до 115), работает 6 лет, питает производственную базу, В ЭНЕРГОНАДЗОРЕ НЕ ЗАРЕГИСТРИРОВАНА. Нужно ли на данном этапе работы котельной ее регистрировать и на сколько это важно??? И какие плдводные камни могут возникнуть после ее регистрации в энергонадзоре???
Газовые сети зарегистрированны в газнадзоре. Сторонних потребителей по теплу нет.
Галиев
Небыло предписания - не ищите головную боль.
Артём 86
Я бы рад не искать головную боль, но головная боль находит меня в лице главного энергетика
CNFHSQ
Цитата(Артём 86 @ 11.2.2012, 7:57) *
В ЭНЕРГОНАДЗОРЕ НЕ ЗАРЕГИСТРИРОВАНА.
Газовые сети зарегистрированны в газнадзоре. Сторонних потребителей по теплу нет.


Вы хотите сказать в Ростехнадзоре?
Артём 86
котельная не под котлонадзором т.к. до 115 градусов, газовые сети ГРУ поднадзором, но котельную же надо регистрировать как тепловую энергоустановку в ростехнадзоре (энергонадзор)???
CNFHSQ
Цитата(Артём 86 @ 12.2.2012, 10:58) *
ростехнадзоре (энергонадзор)???

В Центральном ростехнадзоре есть управление, отвечающее за энергоэффективность, но когда, обратились в местный ростехнадзор нам посоветовали больше не появляться. Типа возле виска покрутили пальцем.
Если ваш энергетик требует, ему виднее.
motov
В Ростехнадзоре положено регистрировать котельные мощностью более 360кВт. В некоторых регионах местные отделения Ростехнадзора берут под контроль котельные мощностью 100 и более кВт, хотя по нормам и не должны. Все что ниже этой мощности относится к хоз-быту. То, что температура теплоносителя ниже 115 град. говорит о том, что котельная не поднадзорна котлонадзору, но если при этом мощность выше указанного минимума то в Ростехнадзоре все равно регистрировать.
zeman
Цитата(motov @ 13.2.2012, 9:51) *
То, что температура теплоносителя ниже 115 град. говорит о том, что котельная не поднадзорна котлонадзору

Это уже устаревшая информация. Не скажу точно с какого времени, но уже больше года это точно, надзор за строительством котельных с температурой до 115°С отписывают одновременно и газовому инспектору и котлонадзоровскому. Котлонадзор пи этом должен выполнять примерно ту же функцию, которую раньше несла упраздненная тепловая инспекция энергонадзора.
Да, про вопрос топиксартера. Если котельная отдельностоящая и имеет свой отдельный электрический ввод, то конечно нужна регистрация и сдача электроустановки по полной форме. Но раз уже она эксплуатируется 4 года и никто ничего не чухнул, значит энергопитание было произведено от внутренних сетей и единственное, что может проверить энергонадзор - это расчет нагрузок и соответствие требованиям электробезопасности (заземление, наличие автмоматики и т.д.)
Артём 86
Мощность котельной 12,5 МВт. зарегистрировона по газу и все , работает уже 6 лет, котельная сдана и зарегистрированна как электроустановка.
kabak
Подскажите, нужно ли регистрировать в Ростехнадзоре дизельную водогрейную котельную мощностью 700кВт с температурой воды 100 градусов? Или, раз она не подпадает под ФНиП ПБ "Правила промышленной безопасности опасных производственных объектов, на которых используется оборудование, работающее под избыточным давлением", то и регистрировать не нужно?

Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.