Доброго всем времени суток. В реконструируемом здании поликлиники требуется устройство приточно-вытяжной вентиляции. Проем в наружной стене выполнить проблематично, поэтому предлагается заменить окна на пластиковые, предусмотрев в них отверстие для прохождения приточного воздуховода. Не противоречит ли это действующим нормам?
WAKO
Цитата(AMETbl4 @ 17.2.2012, 10:30) *
Доброго всем времени суток. В реконструируемом здании поликлиники требуется устройство приточно-вытяжной вентиляции. Проем в наружной стене выполнить проблематично, поэтому предлагается заменить окна на пластиковые, предусмотрев в них отверстие для прохождения приточного воздуховода. Не противоречит ли это действующим нормам?

С технической точки зрения это возможно, только нужно не отверстия в окнах предусматривать, а заказать окна с приточными клапанами.
Нужно только рассмотреть этот вопрос с гигиенической точки зрения, разрешено ли СанПиН-ом в медучреждения подавать воздух с улицы без подогрева и фильтрации.
Denver
С технической точки зрения можно легко кол в задницу или лучше в голову забить, только нужно его заострить и подобрать соответствующий диаметр и материал, шоб не деформировался при нагрузке.
А вот с гигиенической точки зрения, велика вероятность запачкаться при этом.

дядя хочет не клапана в окне, я так понял (за это нужно было бы кол в голову), а хочет пропусть участок воздуховода до приточки через оконный проем, потому что ему "проблематично" с наружной стеной бодаться...

"отверстие в окне"... laugh.gif laugh.gif laugh.gif
в воздухе еще сделайте отверстие laugh.gif laugh.gif laugh.gif

даже не читая профильной НТД по "медичке" (а там много что может быть дописано):

допустим окно не открывается (и не "отверстие в окне", а сокращенный, новых размеров, оконный проем рядом с воздуховодом в том же технологическом отверстии получается... ) , на решетке оптимальная скорость и нет шума, нужная отметка низа решетки, отметка низа воздуховода тоже допустима по НТД, для эвако путей и тд и тп, участок идущий транзитом до венткамеры теплоизолирован (покрыт огнезащитой если нужно), где он там транзитом пойдет допустимо по НТД и тд и тп (далее читаем требования НТД по "медичке")

Вы НАРУШАЕТЕ ИНСОЛЯЦИЮ ПОМЕЩЕНИЯ, какого то демона, которая не вашими кривыми руками спроектирована!




Егор
проход воздуховода через окно вентиляционным нормам не противоречит
нужно спросить у архитекторов хватит ли инсоляции
Странная Белка
Голь на выдумки хитра. Порнография у вас будет, а не вентиляция.
olga_r
На самом деле, господа форумчане, я бы не была на вашем месте столь критичной . Делать забор воздуха через оконный проем это вынужденная мера для старых зданий, т.к. если дырявить фасад, то это согласование в КГА, да и к тому же если дом старый, еще не известно чем это бурение может обернуться. Лишние проблемы никому не нужны Поэтому меняют окно и в верхней части ставят сэндвич панель, а в ней уже делают отверстие для воздухозабора. и никаких приточных клапанов заказывать не надо
AMETbl4
Цитата(Denver @ 17.2.2012, 11:44) *
дядя хочет не клапана в окне, я так понял (за это нужно было бы кол в голову), а хочет пропусть участок воздуховода до приточки через оконный проем, потому что ему "проблематично" с наружной стеной бодаться...

Да, вы правильно поняли. Речь не идет о клапане))
Я собираюсь проводить воздуховод в окне не в основном кабинете, а во вспомогательном - пультовой. Думаю, инсоляция там как-нибудь перебьется. Или нет?
Вопрос: кто-нибудь так делал, т.е. заменял окна на новые, оставив "дырку" для венткороба, примерно как раньше ставили кондиционеры - оконники?
seryi 52
А что мешает вам просто взять ПВХ панель, вынуть верхнее стекло неоткрываемой полустворки, вставить туда эту панель, прорезать в ней отверстие и провести через него воздуховод? Мы так делали, ничего особенного.
olga_r
Цитата(AMETbl4 @ 17.2.2012, 15:08) *
Да, вы правильно поняли. Речь не идет о клапане))
Я собираюсь проводить воздуховод в окне не в основном кабинете, а во вспомогательном - пультовой. Думаю, инсоляция там как-нибудь перебьется. Или нет?
Вопрос: кто-нибудь так делал, т.е. заменял окна на новые, оставив "дырку" для венткороба, примерно как раньше ставили кондиционеры - оконники?

я так делала (не лично конечно wink.gif )
см. пост выше
raven9
Да сплошь и рядом имеено так и делают!
AMETbl4
Цитата(seryi 52 @ 17.2.2012, 14:36) *
А что мешает вам просто взять ПВХ панель, вынуть верхнее стекло неоткрываемой полустворки, вставить туда эту панель, прорезать в ней отверстие и провести через него воздуховод? Мы так делали, ничего особенного.

Да, я думал и над этим вариантом, но по эстетике это будет не очень. Кстати, никто претензий не предъявлял вам по этому поводу, тот же ГАСК, например?

Цитата(olga_r @ 17.2.2012, 14:41) *
я так делала (не лично конечно wink.gif )
см. пост выше


радует, что не я один буду городить такую конструкцию! а к вам лишних вопросов не возникало, особенно по части соблюдения норм?
seryi 52
ГАСК - Государственная академия славянской культуры? Не, этим вообще по барабану. smile.gif
AMETbl4
Цитата(seryi 52 @ 17.2.2012, 15:01) *
ГАСК - Государственная академия славянской культуры? Не, этим вообще по барабану. smile.gif

Ага, почти оно. Инспекция государственного архитектурно-строительного контроля)) Странно, что гугл выдает первым ваш вариант!
WAKO
Цитата(Denver @ 17.2.2012, 12:44) *
С технической точки зрения можно легко кол в задницу или лучше в голову забить, только нужно его заострить и подобрать соответствующий диаметр и материал, шоб не деформировался при нагрузке.
А вот с гигиенической точки зрения, велика вероятность запачкаться при этом.

дядя хочет не клапана в окне, я так понял (за это нужно было бы кол в голову), а хочет пропусть участок воздуховода до приточки через оконный проем, потому что ему "проблематично" с наружной стеной бодаться...

Пардон, читать разучился. )))
seryi 52
ИГАСК вводишь выдает ИГАСК))

Да вроде хорошо получалось, симпатично... Ну это вы уж сами смотрите, или у вас центральная улица города или пром.зона в лесу.))
olga_r
Цитата(AMETbl4 @ 17.2.2012, 15:52) *
Да, я думал и над этим вариантом, но по эстетике это будет не очень. Кстати, никто претензий не предъявлял вам по этому поводу, тот же ГАСК, например?



радует, что не я один буду городить такую конструкцию! а к вам лишних вопросов не возникало, особенно по части соблюдения норм?

Вы имеете виду нормы по освещению?
Нет никаких вопросов не было, все гут
инж323
Цитата(AMETbl4 @ 17.2.2012, 16:12) *
Ага, почти оно. Инспекция государственного архитектурно-строительного контроля)) Странно, что гугл выдает первым ваш вариант!

Лет десять (даже больше) уже и не ГАСК, и несколько лет как не ИГАСН, в гуглить стоит КГСН.

А помещение получается венткамерой станет, у него есть ограничения, стоит просмотреть назначение помещений соседних на предмет возможности устройства в этом помещении приточной венткамеры. Трапы ж еще понадобятся и прочие дела.
Windower
Цитата(seryi 52 @ 17.2.2012, 15:36) *
А что мешает вам просто взять ПВХ панель, вынуть верхнее стекло неоткрываемой полустворки, вставить туда эту панель, прорезать в ней отверстие и провести через него воздуховод? Мы так делали, ничего особенного.
Есть ещё более простой вариант: сделать в стёклах круглые вырезы. Только стёкла поставить толщиной 4 мм.
Denver
я про кол правильно написал...
в башку на ... всем воткнуть...
не до всех дошло

......

seryi 52
Цитата(Windower @ 17.2.2012, 16:42) *
Есть ещё более простой вариант: сделать в стёклах круглые вырезы. Только стёкла поставить толщиной 4 мм.

Вы пробовали делать вырезы в стеклах 4мм? smile.gif
Windower
Цитата(seryi 52 @ 17.2.2012, 21:17) *
Вы пробовали делать вырезы в стеклах 4мм? smile.gif
Да. Нормально получается. Снимки заказывать для доказательства, или на слово поверите?
Даже стеклопакеты можно делать с круглыми отверстиями, но это заметно дороже.
AMETbl4
Цитата(Windower @ 17.2.2012, 17:42) *
Есть ещё более простой вариант: сделать в стёклах круглые вырезы. Только стёкла поставить толщиной 4 мм.

Ничего себе! я такого даже и представить не могу себе! Это что прямо дырка в стекле, а в ней воздуховод прямо идет? От первого же ветра вся эта конструкция не рассыпется?
Windower
Цитата(AMETbl4 @ 19.2.2012, 14:35) *
Ничего себе! я такого даже и представить не могу себе! Это что прямо дырка в стекле, а в ней воздуховод прямо идет? От первого же ветра вся эта конструкция не рассыпется?
Постарайтесь представить. Дырка в 2-х стёклах толщиной 4 (или 5) мм каждое. Не рассыпется.
инж323
Архи более любят заполнять решеткой весь размер проема в переплете,но не меняя формулу переплета относительно других окон фасада.
Windower
Цитата(инж323 @ 19.2.2012, 18:06) *
Архи более любят заполнять решеткой весь размер проема в переплете, но не меняя формулу переплета относительно других окон фасада.
По-любому, меньше заметен будет воздуховод в стекле одной из створок, чем дырка в непрозрачном её заполнении. Это технологичнее и дешевле. Раньше для этого использовали оргстекло.
Альтернатива - прорезание диаметром 150-200 мм стены с возможной арматурой и проблемная установка наружной решётки.
Ну а пластиковые окна тут и вовсе ни при чём.
инж323
Мне вообще так не нравится,но... вобщем как то обыгрывают архитектурно это место конструкции фасада, тут не стоит давить выдвигая какие то еще требования архам. Это их хлеб и пусть едят его как они считают правильно, а ОШникам только свое тут отслеживать(скорости, коэф. теплопередачи, шум, сопряжения помещений, проходы в помещениях коммуникаций) с точки зрения появления новой приточки.
Windower
Цитата(инж323 @ 19.2.2012, 20:26) *
Мне вообще так не нравится,
Мне тоже.
Единственное, что я хотел сказать: чисто технологически есть возможность пройти через стекло, не устанавливая пластиковых окон и не вставляя вместо створки сэндвич-панель. Это недорого. Может быть, кому-то эта идея пригодится.
В вопросы вентиляции и архитектуры не вмешиваюсь: не специалист.
EJIEHA
У меня было такое тех. решение. Там и вовсе установка в уличном исполнении, а воздуховоды шли в помещение именно через верхнюю фрамугу окна. Сделали раму по спецзаказу. Но! Все художества со двора, окно было в кладовой, и это была территория, где чужие не ходили.