ElenaK
Добрый день!
Уважаемые коллеги, подскажите пожалуйста, не могу нигде найти сколько нужно отступать по вертикали от подошвы фундамента до сети В1?
Ситуация такая, труба В1 и основание фундамента на одних отметках, как лучше сделать:
1. заложить В1 ниже? на сколько?
2. выполнить подъем В1 около фундамента? тогда не будет соблюдаться требование Нпр+0,5.
Здание без подвала. Водомерный узел не требуется. Приямок в помещение ввода делать арх-ы отказываются, т.к. он получается очень глубоким и большим. Материал наружки скорей всего пластик, а в здании сталь - в каком лучше месте сделать переход материалов?
Dima_UA
переход делайте в здание....соеденение будет разъемное-значит доступ к нему должен быть.
в месте ввода зделать локальное понижение фундамента
ElenaK
Спасибо за ответ:-)
Вроде конструкторы понижают фундамент. Но а все же есть какие-то растояния, которые нужно выдерживать, если труба идет ниже?
alexandrpjatkov
Цитата(ElenaK @ 20.2.2012, 11:25) *
Спасибо за ответ:-)
Вроде конструкторы понижают фундамент. Но а все же есть какие-то растояния, которые нужно выдерживать, если труба идет ниже?

Я бы просто в этом месте проложил трубу в футляре. А если поднимать на глубину выше чем нормативная глубина заложения, то естественно, не обошелся бы без утепления с греющим кабелем.
faker
Цитата
Но а все же есть какие-то растояния, которые нужно выдерживать, если труба идет ниже?

я нашел только п. 9.7. СНиПа 2.04.01-85 " Пересечение ввода со стенами подвала следует выполнять в сухих грунтах с зазором 0,2 м между трубопроводом и строительными конструкциями с заделкой отверстия в стене водонепроницаемым и газонепроницаемым (в газифицированных районах) эластичными материалами, в мокрых грунтах - с установкой сальников."
И еще п. 14.13 СНиПа 2.04.01-85. "Укладку труб под фундаменты зданий следует предусматривать в футлярах из стальных или железобетонных труб, при этом расстояние между верхом футляра и подошвой фундамента должно быть не менее 20 см." - но это для сейсмики.

А так - ни у Староверова, ни СНиПах нет более ничего...
Быть может, чтото могут подсказать конструкторы?
ElenaK
И еще п. 14.13 СНиПа 2.04.01-85. "Укладку труб под фундаменты зданий следует предусматривать в футлярах из стальных или железобетонных труб, при этом расстояние между верхом футляра и подошвой фундамента должно быть не менее 20 см." - но это для сейсмики.

вот и получается, что для сейсмики прописано, для просадочных грунтов тоже пункт 14.5 в СНиПе есть. А если простые грунты - не понятно чем руководствоваться. unsure.gif
Ориентировались на СНиПе 2.07.01-89* в п. 4.13 При пересечении инженерных сетей расстояния по вертикали (в свету) должны быть, не менее:
а) между трубопроводами или электрокабелями, кабелями связи и железнодорожными и трамвайными путями, считая от подошвы рельса или автомобильными дорогами, считая от верха покрытия до верха трубы (или ее футляра) или электрокабеля, - по расчету на прочность сети, но не менее 0,6 м.
принимая подошву не релься, а фундамента
Но все же не всегда получается понижать фундамент...
Skorpion
Я в своей практике делал так. Тупо выдывал арху задание на трубопровод (диаметр, отметка), не анализируя при этом, ниже или выше низа фундамента проходит труба. А он делал как надо.
Михаил I
А если в сваю?
Ivan84
В справочнике Староверова есть схемы прокладки водопровода, канализации под фундаментом... Да и чем вам не нравится прокладка в футляре по пункуту для сейсмики?
Skorpion
Если это не сейсмика, то футляр - излишество, а за излишество экспертиза может дать замечание
Сержжж
А запас на просадку фундамента вообще не даете? Вот и получается что вы делаете ввод в футляре\гильзе- называйте как нравится.
Skorpion
Цитата(Сержжж @ 28.2.2012, 21:06) *
А запас на просадку фундамента вообще не даете? Вот и получается что вы делаете ввод в футляре\гильзе- называйте как нравится.

К кому вопрос?
Раньше где-то было прописано - запас 200 мм от верха трубы. Но повторяю, это забота арха.