Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Колодец с гидрозатвором при глубине промерзания 6 м ?
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Сантехника, водоснабжение, канализация
shooma4
Здравствуйте уважаемые форумчане!

Вот столкнулся с проблемой:
при проектировании производственно-дождевой канализации нефтебазы (г. Краснокаменск), я, согласно нормативам, собирался ставить колодцы с гидрозатвором на выпусках от резервуарного парка, аварийных емкостей и т.д. Но при глубине промерзания 6 м очевидно, что в зимний период вода оставшаяся в колодце замерзнет. Начальству не нравятся возможные варианты решения (типа ломом долбить, откачивать, "да все нормааально будет" и т.д. thumbdown.gif ).
Может есть у кого-нибудь опыт проектирования в таких условиях или просто хорошая мысль.

Собственно основной вопрос: не противоречит ли в данном случае использование колодцев с гидрозатвором СНиП 2.04.03-85 п.9.31 "Устройство открытых лотков в колодцах на сетях канализации не допускается."

Заранее спасибо!
Водяной
а сети как прокладываются в глубине промерзания? это СНиП не противоречит?
shooma4
Режим работы канализации летний. Зимой будет работать только небольшой ее участок. Сеть проектируется закрытой. Мне думается, что противоречий нет. Заглублятся ниже глубины промерзания нет сил smile.gif все-таки 6м.
Водяной
значит электрообогрев небольшого участка и гидразотвора, к примеру...
shooma4
На этом участке стоки теплые пойдут, конденсат от паропроводов и т.д. Вопрос в том, что делать с теми гидрозатворами которые работают только летом. В зимний период они использоваться не будут, и вода в них замерзнет закупоривая колодец. Это тоже вроде не беда. Талых стоков можно избежать уборкой снега (наверное..). Вопрос больше связан с нормативом для вечномерзлых грунтов который запрещает устройство лотков в колодцах.
Водяной
как вариант, закрытый гидрозатвор из полуотводов...
shooma4
Но ведь там вода останется (если я правильно все понял) и зимой труба лопнет. Вот нашел тему на форуме http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=6...%F0%EE&st=0
но она как-то не раскрыта. Там кто-то писал, что изогнутая труба с водой от взрыва не спасает.
Водяной
Как вариант, прописать откачку после летнего режима работы и заполнение перед работой....и обычный гидразотвор, как Alex написал в ссылочной теме..
shooma4
Видимо все-таки так и будет. Колодцам с гидрозатвором БЫТЬ. Службе эксплуатации БДЕТЬ. biggrin.gif
Спасибо за помощь. cool.gif