Вот столкнулся с проблемой:
при проектировании производственно-дождевой канализации нефтебазы (г. Краснокаменск), я, согласно нормативам, собирался ставить колодцы с гидрозатвором на выпусках от резервуарного парка, аварийных емкостей и т.д. Но при глубине промерзания 6 м очевидно, что в зимний период вода оставшаяся в колодце замерзнет. Начальству не нравятся возможные варианты решения (типа ломом долбить, откачивать, "да все нормааально будет" и т.д.

Может есть у кого-нибудь опыт проектирования в таких условиях или просто хорошая мысль.
Собственно основной вопрос: не противоречит ли в данном случае использование колодцев с гидрозатвором СНиП 2.04.03-85 п.9.31 "Устройство открытых лотков в колодцах на сетях канализации не допускается."
Заранее спасибо!