Делаю дренаж от фанкойлов. Возникло 2 вопроса:
1. Как вычислить диаметр трубы?
2. Вообще это делается ВК или в разделе ОВ?
v-david
Цитата(alexandrpjatkov @ 14.3.2012, 7:30) *
2. Вообще это делается ВК или в разделе ОВ?

это пограничная тема, думаю профессионалы с многолетним опытом более доказательно пояснят этот вопрос. в принципе как вариант можно предложить: горизонтали, до дренажных стояков (если они есть в проекте) - раздел ОВ, стояки и далее - ВК. Но! такое разделение убивает идею, а именно: система дренажа перестает существовать как система со всеми вытекающими (или уже не вытекающими) последствиями (у семи нянек...). конечно все зависит от размеров этой системы, на больших объектах, скажем условно от 2000-3000 кв.м. я бы выделял систему дренажа в отдельную марку, но это имхо и в жизни пока не встречалось.
alexandrpjatkov
Цитата(v-david @ 14.3.2012, 9:53) *
это пограничная тема...

а вот как посчитать диаметры этих трубопроводов от нескольких фанкойлов? На прошлой работе было условлено что изначально до 5 фанкойлов вешаем на трубу, диаметр которой равен диаметру дренажного отверстия фанкойлов, затем увеличиваем на 1 типоразмер, и так далее по мере добавления количества фанкойлов.
alexandrpjatkov
Неужели никто не сталкивался с расчетом диаметров дренажа от фанкойлов?
Водяной
в паспорте фанкойла есть расход дренажа?
alexandrpjatkov
Цитата(Водяной @ 14.3.2012, 14:12) *
в паспорте фанкойла есть расход дренажа?

Покрайней мере-не нашел (искал очень усиленно rolleyes.gif )
v-david
посчитать дренаж легко. берете влажность по осени или после дождя (%80), температуру под 25-27, определяете влагосодержание - это на входе фанкоила. берете выходную температуру - около 8-12 и влажность не более 95% (больше не будет), считаете то же самое и разницу - в дренаж, формулы надо? диаметр трубы, если самотечная - то чтоб заполнялась не более половины при скорости от 0.2 до 0.3. Ну как-то так, поправляйте, если ошибаюсь.
JJJJ
Расход известен, распологаемый напор известен,
остается найти диаметр при котором потери давления
равны распологаемому напору. По моему ничего сложного.
Водяной
Цитата(JJJJ @ 14.3.2012, 16:56) *
Расход известен, распологаемый напор известен,
остается найти диаметр при котором потери давления
равны распологаемому напору. По моему ничего сложного.

не понял про располагаемый напор...там разве не самотёк?
Н.С.
Расход конденсата-0,5-0,8л/час на 1 кВт холодопроизводительности. Режим - самотечный, диаметр-по таблице Лукиных. Подробности- в Методических рекомендациях по монтажу систем кондиционирования.
Водяной
Цитата(Н.С. @ 14.3.2012, 19:38) *
Расход конденсата-0,5-0,8л/час на 1 кВт холодопроизводительности. Режим - самотечный, диаметр-по таблице Лукиных. Подробности- в Методических рекомендациях по монтажу систем кондиционирования.

спасибо, хорошая штучка...
JJJJ
Цитата(Водяной @ 14.3.2012, 15:28) *
не понял про располагаемый напор...там разве не самотёк?

Разность уровней и есть распологаемый напор. rolleyes.gif
holgerson
Эмпирически было получено 0,8-1,0 литр в час на 1 киловатт!
@@@
Цитата(holgerson @ 8.11.2013, 14:51) *
Эмпирически было получено 0,8-1,0 литр в час на 1 киловатт!

Ну вот, то есть озадачиваться расчетом и не нужно. 32 пластмасса достаточно во всех случаях,
хоть 50 фанкойлов объедините. Бывает и медь применяют, но тут уже опасность засорения трубы со временем, поэтому не менее 22 трубы, хотя от фанкойла и 15 мм достаточно было бы.
HellFire
http://chillers.ru/bibl/allowances/sewer.php

всегда вот этой таблицей пользовался...
4TONN
зачем изолировать трубу дренажа 15мм изоляцией??
По хорошему можно вообще не изолировать
Водяной
фанкойлы и кондишны бывают и с помпами....дело не маловажное...в таких зачастую выход 25 диаметром сделан
LudmilaLerina
Цитата(Н.С. @ 14.3.2012, 19:38) *
Расход конденсата-0,5-0,8л/час на 1 кВт холодопроизводительности. Режим - самотечный, диаметр-по таблице Лукиных. Подробности- в Методических рекомендациях по монтажу систем кондиционирования.

в таблицах диаметр только с 50. а меньше бывает? дренаж от фанкойлов при 90кВт производительности системы - какой будет диаметр?
спасибо

Цитата(HellFire @ 22.11.2013, 16:36) *
http://chillers.ru/bibl/allowances/sewer.php

всегда вот этой таблицей пользовался...

сразу не заметила
спасибо