Mareka
Здравствуйте! Помогите в решении вопроса? Возможно ли подключение п/п водопроводадля подземного паркинга (встроенного в дом) на внутридомовую установку пожаротушения? Конечно с учетом пересчета расходов. И если возможно, что делать с избыточным давлением от насосов? Домовое пожаротушение расчитано на 13 этажей.
Young
Нельзя
СНиП 21-02-99
6.3 Инженерные системы автостоянок, встроенных в здания другого назначения или пристроенных к ним, должны быть, как правило, автономными от инженерных систем этих зданий.
Mareka
Спасибо Вам большое! попробую доказать данный пункт ГИПу )
alexandrpjatkov
Цитата(Mareka @ 22.3.2012, 10:28) *
Здравствуйте! Помогите в решении вопроса?

для более подробных консультаций обратитесь сюда. отсебя же добавлю следующее:
Цитата(Mareka @ 22.3.2012, 10:28) *
Возможно ли подключение п/п водопроводадля подземного паркинга (встроенного в дом) на внутридомовую установку пожаротушения?

Если речь идет про внутридомовое АВТОМАТИЧЕСКОЕ пожаротушение то я бы подключил противопожарный водопровод паркинга непосредственно в помещении, где установлена насосная установка системы пожаротушения, но не к подающим трубопроводам непосредственно секции системы АПТ. т.е паркинг выделяете как бы в отдельную секцию этой системы АПТ.
Кстати. а что в вашем паркинге нет системы пожаротушения? Если бы она была, то волне логично было бы запитать противопожарный паркинг от неё...
если же речь идёт про подключение к внутридомовому противопожарному водопроводу-то тогда вообще нет никаких проблем с подключением, подключайтесь так же непосредственно у насоса. либо у ввода водопровода в здание, этим вы достигнете того что система будет автономна от систем остального здания...
Цитата(Mareka @ 22.3.2012, 10:28) *
Конечно с учетом пересчета расходов. И если возможно, что делать с избыточным давлением от насосов?

ничего не делать, взять максимальный расход и максимальное давление...
Young
Цитата(alexandrpjatkov @ 22.3.2012, 9:49) *
если же речь идёт про подключение к внутридомовому противопожарному водопроводу-то тогда вообще нет никаких проблем с подключением...

вааще никаких. Ну разве, что снип запрещает, а так никаких, да.
alexandrpjatkov
Цитата(Young @ 22.3.2012, 10:53) *
вааще никаких. Ну разве, что снип запрещает, а так никаких, да.

Почитайте-я уточнил там... Заптиаться от одного ввода или от одной насосной-можно, в данном случае получится что ввод или насосная работают на две отдельные системы.
Young
Цитата(alexandrpjatkov @ 22.3.2012, 9:55) *
Почитайте-я уточнил там... Заптиаться от одного ввода или от одной насосной-можно,

от одной насосной нельзя, Александр, вы еще раз этот пункт перечитайте. А лучше и весь снип, заодно найдете, что и АПТ с ВПВ в парковках в 2 этажа уже разделяют и прочие интерсные вещи.
Hiro Nakamura
Янг, осторожнее, вас сейчас носом в Википедию ткнут или в гуглоссылки...
alexandrpjatkov
Цитата(Hiro Nakamura @ 22.3.2012, 14:04) *
Янг, осторожнее, вас сейчас носом в Википедию ткнут или в гуглоссылки...

Википедия как норматив уже не катит (да и ссылался в профильных темах я на неё только в одной теме один раз, чтобы припоминать это спустя более чем год). СП и СНИПЫ рулят!!!:rolleyes:
Если серьёзно-я действительно ошибся...
Hiro Nakamura
Цитата(alexandrpjatkov @ 22.3.2012, 14:13) *
Википедия как норматив уже не катит


laugh.gif

Смех сдержать не удалось...


Цитата(alexandrpjatkov @ 22.3.2012, 14:13) *
да и ссылался в профильных темах я на неё только в одной теме один раз, чтобы припоминать это спустя более чем год


Ох аккуратнее, Александр, с такими заявлениями wink.gif
Помнится вы не раз говорили "только один раз" а следом выяснялось обратное.
Только прошу не нужно просить указать на второй, это лирика и автору темы это совершенно не интересно.

А вам, если серьезно, нужно быть осторожнее с советами по вопросам, в которых вы не пониманиете. Пожарные дела дела - вещь очень серьезная, бестолковый совет хуже флуда...
avtor
От ввода ,через узел учета , на насосную,и каждая группа насосов(2шт) своя ветвь. 28,8 л/с на расчетный участок 200 м2. И отдельно то-же путь на ПК.
Young
Цитата(avtor @ 22.3.2012, 15:31) *
28,8 л/с на расчетный участок 200 м2.

вот это вот откуда? СП5 полистайте перед тем как советовать, для парковок минимум 30л/с и расчетная площадь уже не 200 квадратов.
avtor
посмотрите ДБН В.2.5-13-98*,приложение Б стр.38,ошибся с площадью рассчетная 240 м2.
Hiro Nakamura
Цитата(avtor @ 22.3.2012, 18:27) *
посмотрите ДБН В.2.5-13-98*,приложение Б стр.38,ошибся с площадью рассчетная 240 м2.


Скажите, а зачем человеку из Самары смотреть в ДБН?
Young
Цитата(Hiro Nakamura @ 22.3.2012, 18:40) *
Скажите, а зачем человеку из Самары смотреть в ДБН?

Для расширения кругозора, вестимо rolleyes.gif
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
Форум IP.Board © 2001-2025 IPS, Inc.