Цитата(Rizay @ 15.4.2012, 11:09)

Интересует целесообразность использования сеператора непрерывной продувки, котлы ДКВР-6,5 и 10; продувка 5% составляет примерно 0,8 т/ч.
Сепараторы что я нашел минимум на 7/3,5 т/ч при разных давлениях. Вот и не понятно, на какой минимальной загрузке может работать сепаратор. А также не совсем выяснил цены на сеператоры.
Пар вторичного вскипания с сепаратора чаще всего напраляют в деаэратор. Его количество зависит от давления в котле и в сепараторе. При сбросе давления с 14 кг до 2, образуется 13% пара вторичного вскипания, ну или 104 кг/час пара из 0,8 т воды. Ну или 258 Гкал/отопительный сезон.
Реже, но всеже используют охладитель непрерывной продувки, на выходе воды с сепаратора ставят теплообменник нагревающий ХОВ или сырую воду. Охладив продувку до 40 градусов, получите экономический эффект 312 Гкал/отопительный сезон.
Итого 570Гкал/год. сколько у Вас Гига стоит? Рублей 700-800? Окупится все за один-два сезона.