dima1978
21.9.2006, 14:43
Здравствуйте!
От газового крана до настенного котла проложил газ медью на пайке. Это допускается нормами? Сегодня была проверяющая из горгаза, замечаний не сделала
Цитата(dima1978 @ Sep 21 2006, 15:43 )
Здравствуйте!
От газового крана до настенного котла проложил газ медью на пайке. Это допускается нормами? Сегодня была проверяющая из горгаза, замечаний не сделала

Дима, обязательно проверьте, чтобы не было непосредсвеных соединений медь/бронза-сталь. Проверяющие не обращают внимание на это, носамо место соединения разрушается очень быстро. И еще, проверьте со специалистом опоры,поддержки и комперенсатора. На подключение к горелке рекомендую испоьзовать гофрированный шланг, соответствующего давления. С успехом!
в нормативах везде стальные трубы и сварные швы, соединения на фланцах и резьбовые - только для арматуры.
Для внешнего газопровода допускается пластиковая труба.
медь нигде не указана... никогда не сталкивался.
вернее видел на продувке - медные трубы с фитингами на опрессовке (!), реакцию газовых служб не знаю.
Но мы так делать не будем...
Цитата(Dimur @ Sep 22 2006, 10:52 )
в нормативах везде стальные трубы и сварные швы, соединения на фланцах и резьбовые - только для арматуры.
Для внешнего газопровода допускается пластиковая труба.
медь нигде не указана... никогда не сталкивался.
вернее видел на продувке - медные трубы с фитингами на опрессовке (!), реакцию газовых служб не знаю.
Но мы так делать не будем...
Dimur,
Применяются для газоснабжения низкого давления трубы медные на пайке и вальцовке чрезвычайно часто. Предпочтительно применять такие трубки для скрытой проводки в стенах потолках и полах ( в том числе и бетонных). В этих случаях применяется кожух пластиковый, соответствующего диаметра.
Для газовых сетей среднего и высокого давления-медные трубы на пайке и вольцовке не применяются.
dima1978
26.9.2006, 12:08
Цитата(vdik @ Sep 21 2006, 23:10 )
Цитата(dima1978 @ Sep 21 2006, 15:43 )
Здравствуйте!
От газового крана до настенного котла проложил газ медью на пайке. Это допускается нормами? Сегодня была проверяющая из горгаза, замечаний не сделала

Дима, обязательно проверьте, чтобы не было непосредсвеных соединений медь/бронза-сталь. Проверяющие не обращают внимание на это, носамо место соединения разрушается очень быстро. И еще, проверьте со специалистом опоры,поддержки и комперенсатора. На подключение к горелке рекомендую испоьзовать гофрированный шланг, соответствующего давления. С успехом!
у меня именно переход медь/бронза - сталь. Ставить диэлектрическую вставку?

опоры,поддержки и комперенсатора - что это?
dima1978,
1. Если Вы прокладываете в стене, в полу или в потолке (по штрабе, в пластиковой трубе-футляре), то отпадает надобность в опорах и пр.
2. Если Вы прокладываете по стене или потолку, то нужны опоры для поддержки и исключения скапливания конденсата.
3. На длинных прямолинейных участках применяются компенсатры различных профилей, для компенсации линейных расширений.
4. При контакте медь/бронза-сталь прокладка (между фланцами) или тефлоноваялента /пакля на сурике ( в резьбовых соединениях) необходимы для Вашей же безопасности.
Успеха Вам.
dima1978
26.9.2006, 15:55
Цитата(vdik @ Sep 26 2006, 14:24 )
dima1978,
1. Если Вы прокладываете в стене, в полу или в потолке (по штрабе, в пластиковой трубе-футляре), то отпадает надобность в опорах и пр.
2. Если Вы прокладываете по стене или потолку, то нужны опоры для поддержки и исключения скапливания конденсата.
3. На длинных прямолинейных участках применяются компенсатры различных профилей, для компенсации линейных расширений.
4. При контакте медь/бронза-сталь прокладка (между фланцами) или тефлоноваялента /пакля на сурике ( в резьбовых соединениях) необходимы для Вашей же безопасности.
Успеха Вам.
спасибо!
использовал ФУМ. Общая длина меньше 2-х метров.
Serg Ivanov
25.10.2006, 16:26
А компресионные соединения можно? С обжимным кольцом? Если нет-почему?
А что Вы паяли на 2м? Угольники? А согнуть трубу можно?
Цитата(Serg Ivanov @ Oct 25 2006, 17:26 )
А компресионные соединения можно? С обжимным кольцом? Если нет-почему?
это самая приятная штука (самообжимные соединения, те что с кольцами) используемая при монтаже импульсной и прочей мелкой трубки из тех что я видел. в принцыпе у нас медь стоит как по низкой (1 кпа) газ на запальники, так и по высокой стороне (до75кс/см2) обвязка регуляторов, трубки правда все не длинные. паяных штуцеров - мало, но есть, чаще развальцованные. гнуть трубу можно по всякому, переносит она это довольно сносно. не оч любит вибрацию, в нагруженных местах может сломаться.
Serg Ivanov
26.10.2006, 10:50
Цитата(Guest @ Oct 26 2006, 07:17 )
Цитата(Serg Ivanov @ Oct 25 2006, 17:26 )
А компресионные соединения можно? С обжимным кольцом? Если нет-почему?
это самая приятная штука (самообжимные соединения, те что с кольцами) используемая при монтаже импульсной и прочей мелкой трубки из тех что я видел. в принцыпе у нас медь стоит как по низкой (1 кпа) газ на запальники, так и по высокой стороне (до75кс/см2) обвязка регуляторов, трубки правда все не длинные. паяных штуцеров - мало, но есть, чаще развальцованные. гнуть трубу можно по всякому, переносит она это довольно сносно. не оч любит вибрацию, в нагруженных местах может сломаться.
А 15мм трубу можно? Наши газовики говорят -нельзя. Только развальцованные соединения.
насчет меди не уверен (в смысле не видел) а вот тонкостенную нержавейку с такой разделкой применяли, диаметр что то около 14-16мм. давление порядка 20кг/см2
Цитата(Guest @ Oct 26 2006, 14:42 )
давление порядка 20кг/см2
Газа?! Это где такие давления?
допустим: на компресорных станциях, на входе в грс, на агнкс вообщем везде где есть магистральный газопровод и его отводы. кста на агнкс - давление порядка 200кг/см2.
Vladimirovich
1.11.2006, 13:48

200 кг/см2? Это же 20 МПа...
Магистральный, на сколько мне известно, до 6...7 МПа.
20 МПа только для хранилищ.
Господа, а конденсации метана при 20 МПа и примерно + 5 С не произойдет?
все правильно, 200кг=20мпа. допустим на голубом потоке кс береговая выдает те самые 200кг. в пхг другая ситуация и закачное давление смотрят по скажем так ситуации.
в нашей стране в связи со старостью газотранспортной системы есть магистральные трубопроводы с давлением порядка 25-30кг.
стандартные величины для мг 55, 75 кг - наиболее распостранены.
по технологии компрессорных цехов во внутри лощадочных сетях вообще куча разных давлений.
Господа, я возвращаю вас к исходному.
1.
Цитата
Для газовых сетей среднего и высокого давления-медные трубы на пайке и вальцовке не применяются.
2.Guest, Вы не ошиблись с давлением на обвязке регуляторов 75 бар? Если такое существует , не могли бы Вы передать мне подробности: Какой регулятор и марку меди, изготовитель?
не, не ошибся. ибо... ибо... ито только что проходил мимо блока подготовки газа. итак что там стоит - регулятор рду-80-01. медь там в обвязке дросселя и пилотного задатчика. выпускает сей агрегат кто только может ибо простои и надежный он, как угол дома. забейте в поиске название девайса и будет вам счастье, а именно масса предложений о продаже (в т.ч. от заводов изготовителей) и описаний. единственная рекомендация - не брать то что выпускает нечто под названием "старорусприбор" - редкостное гуано.
Tallinskij
10.6.2007, 1:18
Nastennij kotel?
Mozno. V evrope davno, nikto ne sobiraet domashnie kotelnie iz stali.
Bolee togo... sejchas udivlju - LICHNO videl plastikovuju trubu dlja vnutrennih ustanovok - v Germanii ispolzujutsja vo vsju.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста,
пройдите по ссылке.