Здравствуйте! Подскажите пожалуйста!!!
Проектирую ЦТП, гаранированное давление холодной воды на вводе в ЦТП H=30м.в.ст, напор при пожаре должен быть 74м.в.ст на выходе из ЦТП. При выборе насоса на противопожарные нужды можно ли учитывать городское давление? или надо считать из условия что на входе в ЦТП 0 м.в.ст.
Буду рад ответам и коментариям.
Заранее спасибо!
aminopower
14.8.2012, 7:09
Цитата(falcon19821007 @ 14.8.2012, 2:38)

При выборе насоса на противопожарные нужды можно ли учитывать городское давление?
Нужно.
Года три назад из Мосводоканала для одного из объектов было получено письмо, что гарантийным напором следует считать не минимальный напор, указанный в ТУ на водоснабжение, а 10м вод.ст. согласно СНиП 2.04.02-84.
Но вот недавно я получил копию протокола совещания в Мосводоканале "по вопросу определения минимального напора при подборе насосов" (№01-07-31/12 от 28 января 2012г). Привожу суть по тексту:
2. Считать фактический минимальный напор на городской сети, который указывается в технических условиях, альтернативой понятию "наименьший гарантийный напор", употребляемому в п.12.9 СНиП 2.04.01-85* "Внутренний водопровод и канализация зданий".
3. Проектным организациям при подборе насосного оборудования в расчётах принимать величину фактического минимального напора.
Мосгорэкспертиза при общении предлагает руководствоваться этим документом. Хотя у нас, на сколько известно, не проводится проверка давления в сети при отборе пожарного расхода в районе здания. Представителя московского управления МЧС на указанном совещании не было.
Осталось понять, в какой степени этот документ защитит проектировщика с юридической точки зрения, если давление в горсети при пожаре окажется существенно меньше прописанного в ТУ. Ведь если принимать минимальное давление за гарантийное, на многих объектах можно обходиться вообще без насосных. Например, для подземных встроенных автостоянок.
falcon19821007
15.8.2012, 0:58
СПАСИБО! Наверно не буду учитывать!
Dmitry_vk
15.8.2012, 7:33
Цитата(falcon19821007 @ 15.8.2012, 1:58)

СПАСИБО! Наверно не буду учитывать!
А где логика?
Люди трудились вам ответы писали, как правильно подсказали, а вы пойдете своим путем?
Удачи
falcon19821007
17.8.2012, 14:10
Цитата(Dmitry_vk @ 15.8.2012, 8:33)

А где логика?
Люди трудились вам ответы писали, как правильно подсказали, а вы пойдете своим путем?
Удачи

Мне ответы очень помогли!!! Логика в том, что исходя из ответов лучше учитывать далвение на входе не более 10м.в.ст.
Nasosnik25
17.8.2012, 15:05
Засада в том, что Мосводоканал в ТУ указывает не минимальный/максимальный фактический гарантированный, а просто фактический напор. И как тут быть. На прошлой работе такое было на объект в ЦАО г.Москвы - чем закончилось - не знаю.
Serg Ivanov
24.8.2012, 14:34
Цитата(falcon19821007 @ 17.8.2012, 14:10)

Мне ответы очень помогли!!! Логика в том, что исходя из ответов лучше учитывать далвение на входе не более 10м.в.ст.
СНиП 2.04.02-84*
2.26. Минимальный свободный напор в сети водопровода населенного пункта при максимальном хозяйственно-питьевом водопотреблении на вводе в здание над поверхностью земли должен приниматься при одноэтажной застройке не менее 10 м, при большей этажности на каждый этаж следует добавлять 4 м.
Отсканирован документ, упомянутый в сообщении #3. Хотелось бы получить комментарий от УПО Москвы.