alenusic
Подскажите пожалуйста. Необходимо ли устройство внутреннего противопожарного водопровода для двухэтажного здания: 1-й этаж - магазин, 2-й - кафе? Если да, то должен ли он проходить через водомерный узел?
galysiaaa
Посмотрите в соответствующие нормы здания торговли и общественного питания. Водопровод холодной воды должен иметь обводную линию, через которую и может осуществляться пожаротушения.
Young
для ответа нужно как минимум знать объем здания.
alenusic
Общая площадь 427 м2, а объем 2593 м3
Young
не нужно, в общественных зданиях ВПВ делается при строительном объеме от 5000м3
alenusic
Спасибо большое за ответ. Но почему то все равно решили вести на пожарку, говорят, а вдруг пожар.
Young
Цитата(alenusic @ 30.8.2012, 16:14) *
Спасибо большое за ответ. Но почему то все равно решили вести на пожарку, говорят, а вдруг пожар.

rolleyes.gif а вдруг атомный взрыв? или цунами? предлагаю рассчитывать стены чтобы выдерживали и то и другое. Одновременно.
alenusic
Я иолодой специалист и ко мне пока не прислушиваются) Скажите а тогда в случае пожара тушат от уличных гидрантов? А внутри вешают огнетушители?
Nasosnik25
Не нуачо, нормальное желание ответственного зака. alenusic, ставте ПК Ду 50, на водомере - байпас - пож.расход не должен через счетчик проходить (поищите в разделе Проекты - там должно быть в ВКшном проекте каком-нить), ПК встроенные или навесные - согласуйте с архами - какие им больше нравятся...расход 2,5 л/с.
Ну а так считается, что от гидрантов тущат + огнетушители внутри.