Есть задание от зака: часть труб спринклерной АПТ склада находится на улице и тушит площадку разгрузки товаров (под навесом), а там-то холодно, воздухозаполненную не хочет, подавай ему значит заполненную. А чем, не важно, главное чтоб не воздух. Посмотрел и нашел такую смесь http://www.viessmann.ru/etc/medialib/inter...nL_full_rus.pdf, может кто сталкивался? Или есть альтернатива?
BTS
За границей такое практикуется. Но где-то мне попадалась информация, что в США ввели ограничения из-за пожароопасности самого этиленгликоля(пропиленгликоля). У нас это решение не нормировано, и применение без серьёзных СТУ экспертизу ,скорее всего, не проскочит.
Stas40
Мда. Плохо. СТУ это очень плохо. А может еще какие-нибудь варианты?
BTS
Цитата(Stas40 @ 19.9.2012, 13:43) *
Мда. Плохо. СТУ это очень плохо. А может еще какие-нибудь варианты?

Если воздушная спринклерная система заказчика не устраивает, в принципе возможна дренчерная с пуском от тепловых извещателей.
Якут@проектировшик
Электро кабель или спутник отопления.
BTS
Цитата(Якут@проектировшик @ 20.9.2012, 6:22) *
Электро кабель или спутник отопления.

biggrin.gif Это не для спринклерных систем. Даже если они смонтированы на северном полюсе. smile.gif