> Заполнение труб АПТ пропиленгликолем?
Stas40
сообщение 19.9.2012, 11:39
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 58
Регистрация: 10.6.2010
Пользователь №: 60782



Есть задание от зака: часть труб спринклерной АПТ склада находится на улице и тушит площадку разгрузки товаров (под навесом), а там-то холодно, воздухозаполненную не хочет, подавай ему значит заполненную. А чем, не важно, главное чтоб не воздух. Посмотрел и нашел такую смесь http://www.viessmann.ru/etc/medialib/inter...nL_full_rus.pdf, может кто сталкивался? Или есть альтернатива?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
BTS
сообщение 19.9.2012, 11:52
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 2320
Регистрация: 12.10.2009
Из: Москва
Пользователь №: 39493



За границей такое практикуется. Но где-то мне попадалась информация, что в США ввели ограничения из-за пожароопасности самого этиленгликоля(пропиленгликоля). У нас это решение не нормировано, и применение без серьёзных СТУ экспертизу ,скорее всего, не проскочит.

Сообщение отредактировал BTS - 19.9.2012, 11:54
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Stas40
сообщение 19.9.2012, 12:43
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 58
Регистрация: 10.6.2010
Пользователь №: 60782



Мда. Плохо. СТУ это очень плохо. А может еще какие-нибудь варианты?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
BTS
сообщение 19.9.2012, 13:26
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 2320
Регистрация: 12.10.2009
Из: Москва
Пользователь №: 39493



Цитата(Stas40 @ 19.9.2012, 13:43) *
Мда. Плохо. СТУ это очень плохо. А может еще какие-нибудь варианты?

Если воздушная спринклерная система заказчика не устраивает, в принципе возможна дренчерная с пуском от тепловых извещателей.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Якут@проектировш...
сообщение 20.9.2012, 5:22
Сообщение #5





Группа: New
Сообщений: 3
Регистрация: 12.9.2012
Пользователь №: 162938



Электро кабель или спутник отопления.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
BTS
сообщение 20.9.2012, 9:51
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 2320
Регистрация: 12.10.2009
Из: Москва
Пользователь №: 39493



Цитата(Якут@проектировшик @ 20.9.2012, 6:22) *
Электро кабель или спутник отопления.

biggrin.gif Это не для спринклерных систем. Даже если они смонтированы на северном полюсе. smile.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2Vtzqx9HerZ


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid: 2VtzqvmjJqS

ООО "АйДи-Электро" ИНН:6670013662 erid:2Vtzqwtpv5j

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 25.6.2025, 16:52
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных