Есть задание от зака: часть труб спринклерной АПТ склада находится на улице и тушит площадку разгрузки товаров (под навесом), а там-то холодно, воздухозаполненную не хочет, подавай ему значит заполненную. А чем, не важно, главное чтоб не воздух. Посмотрел и нашел такую смесь  
http://www.viessmann.ru/etc/medialib/inter...nL_full_rus.pdf, может кто сталкивался? Или есть альтернатива?
 
 
 
 
 
  За границей такое практикуется. Но где-то  мне попадалась информация, что в США ввели ограничения из-за пожароопасности самого этиленгликоля(пропиленгликоля). У нас это решение не нормировано, и применение без  серьёзных СТУ экспертизу ,скорее всего, не проскочит.
 
 
 
 
  Мда. Плохо. СТУ это очень плохо. А может еще какие-нибудь варианты?
 
 
 
 
  Цитата(Stas40 @ 19.9.2012, 13:43) 

Мда. Плохо. СТУ это очень плохо. А может еще какие-нибудь варианты?
Если воздушная спринклерная система заказчика не устраивает, в принципе возможна дренчерная с пуском от тепловых извещателей.
 
 
 
 
  Якут@проектировшик
  20.9.2012, 5:22
  
 
  Электро кабель или спутник отопления.
 
 
 
 
  Цитата(Якут@проектировшик @ 20.9.2012, 6:22) 

Электро кабель или спутник отопления.
 
  Это не для спринклерных систем. Даже если они смонтированы на северном полюсе.