Ivasoft
Подскажите алгоритм укрупненного расчета теплообменника ГВС

Суть такова : Есть новый дом, в котором будет индивидуальное отопление и ГСВ, но пока индивидуальные котлы не введены в эксплуатацию, как временную меру требуется поставить теплообменник для ГВС. ( как будут топить сами квартиры не указывается ) Из исходных данных - только архитектура (планы и фасады ). Ни расходов ни перепадов давлений ни температур нет .
Ernestas
Сколько квартир будет? Это то известно?
Тут, скорее всего, надо говорить о "укрупненном" расчете потребности тепла на ГВС.
Вот когда будет нагрузка, расчет теплообменника плевое дело (простой, укрупненный не понадобиться)
Ivasoft
Цитата(Ernestas @ 8.10.2012, 8:42) *
Сколько квартир будет? Это то известно?


30 квартир. Ну хорошо. нагрузку ГВП, я посчитаю, плюс минус лапоть, а как теперь выйти на теплообменник ?
Ernestas
30 квартир это порядка 180 кВт (с учетом теплопотерь)
Теплообменники выбирайте на свой вкус и взгляд (расчетные параметры поставил привычные для нас)
Нажмите для просмотра прикрепленного файла
A.R.
Учтите только, что устанавливать надо только тот конкретный теплообменник, который Вы рассчитали. Ибо при расчёте на программе одного производителя и установке похожего теплообменника другого производителя (даже с полностью совпадающими площадями поверхностей) влететь можно по крупному.
Ivasoft
Цитата(Ernestas @ 8.10.2012, 22:22) *


А какие там графики должны быть ? t= 67/55 - 5/25 Это, я так понимаю, теплообменник стоит на обрате отопление последовательно. А на лето, как то переключается через байпас. и температурный график становиться 95/70, или нет ?

И еще. Учитывается, где то что температура в обогреваемом контуре сначала t=+5, а потом нагревается, и за счет циркуляции будет >+5 ?
Ernestas
Цитата(Ivasoft @ 9.10.2012, 23:44) *
А какие там графики должны быть ? t= 67/55 - 5/25 Это, я так понимаю, теплообменник стоит на обрате отопление последовательно. А на лето, как то переключается через байпас. и температурный график становиться 95/70, или нет ?

Какой сумбур.
Есть расчетные температуры для теплообменника - это самые "неудобные" летние (минимум что можно получить из сети). Зимой теплообменник будет "трудится" в лучших условиях и будет мощнее чем надо. На обратке ставят 2-ю ступень.

Цитата(Ivasoft @ 9.10.2012, 23:44) *
И еще. Учитывается, где то что температура в обогреваемом контуре сначала t=+5, а потом нагревается, и за счет циркуляции будет >+5 ?

А это Вам зачем?

Вполне пришло время для "законного" вопроса.
А Вы в этой ситуации собственно кто будите? biggrin.gif
*Sasha*
Цитата(Ernestas @ 10.10.2012, 6:21) *
А Вы в этой ситуации собственно кто будите? biggrin.gif

И откуда? Регион тоже важен.
Ivasoft
Цитата(*Sasha* @ 10.10.2012, 9:24) *
И откуда? Регион тоже важен.


Не очень понял, как это относиться к подбору теплообменника ? В разных организациях законы физики работают по разному ?
zr84
Цитата(Ivasoft @ 11.10.2012, 21:22) *
Не очень понял, как это относиться к подбору теплообменника ? В разных организациях законы физики работают по разному ?

У ТСО есть температурный график, где есть две(возможно) характерные точки: точка срезки, и точка излома, вот на вторую и считайте теплообменник... схема теплообменников от соотношения нагрузок Отопления и ГВС, см. СП 41-101-95...
Ivasoft
Цитата(Ernestas @ 10.10.2012, 6:21) *
Какой сумбур.
Есть расчетные температуры для теплообменника - это самые "неудобные" летние (минимум что можно получить из сети). Зимой теплообменник будет "трудится" в лучших условиях и будет мощнее чем надо. На обратке ставят 2-ю ступень.


А это Вам зачем?

Вполне пришло время для "законного" вопроса.
А Вы в этой ситуации собственно кто будите? biggrin.gif



Я главный инженер, или ведущий инженер (по крайней мере больше людей с техническим образованием на фирме нет) фирмы, которая производит (паяет) и продает теплообменники.
*Sasha*
Цитата(Ivasoft @ 11.10.2012, 19:24) *
Я главный инженер, или ведущий инженер (по крайней мере больше людей с техническим образованием на фирме нет) фирмы, которая производит (паяет) и продает теплообменники.

Марку назовите, знать чтобы фирму где есть человек с техническим образованием biggrin.gif
jota
Цитата(Ivasoft @ 8.10.2012, 0:35) *
Подскажите алгоритм укрупненного расчета теплообменника ГВС

Cкачайте программу подбора теплообменников Данфосс, подставите температуру и мощность - приспособите к своим.
http://ru.heating.danfoss.com/Content/91A5...335_SIT130.html
Ivasoft
Цитата(*Sasha* @ 11.10.2012, 20:14) *
Марку назовите, знать чтобы фирму где есть человек с техническим образованием biggrin.gif


Да пожалуйста. Наслаждайтесь )) http://www.tradekey.com/product_view/id/1963370.htm
A.R.
Цитата(jota @ 11.10.2012, 20:26) *
Cкачайте программу подбора теплообменников Данфосс, подставите температуру и мощность - приспособите к своим.
http://ru.heating.danfoss.com/Content/91A5...335_SIT130.html

Нельзя этого делать.
Коэфициент теплопередачи зависит от формы пластин и расстояния между ними. Может и в два раза различаться даже у теплообменников разных серий одной и той же фирмы (что уж говорить о разных). Соответственно и с размером можно при подборе в два раза ошибиться.
*Sasha*
Цитата(Ivasoft @ 11.10.2012, 23:35) *
Да пожалуйста. Наслаждайтесь )) http://www.tradekey.com/product_view/id/1963370.htm

т.е. вам нужен приблизительный расчет именно вашего теплообменника?
Ernestas
Дык это надо к восточным братьям обращаться.
Или узнать с кого они мерки сняли huh.gif
jota
Цитата(A.R. @ 12.10.2012, 7:50) *
Нельзя этого делать.
Коэфициент теплопередачи зависит от формы пластин и расстояния между ними. Может и в два раза различаться даже у теплообменников разных серий одной и той же фирмы (что уж говорить о разных). Соответственно и с размером можно при подборе в два раза ошибиться.

В программе есть размеоы, площадь теплообмена и зазор меду пластинами... если очень захотеть, можно методом приближений получить достаточно достоверные данные
A.R.
Цитата(jota @ 12.10.2012, 10:23) *
В программе есть размеоы, площадь теплообмена и зазор меду пластинами... если очень захотеть, можно методом приближений получить достаточно достоверные данные

В первую очередь испытаниями своего теплообменника и подбором чужого подходящего расчёта. Ибо форма пластин имеет очень большое значение.
Но в данном случае надо было идти в заимствованиях да конца и копировать расчётную программу тоже.