meelstorm
Добрый вечер.Не могу разобраться в проектировании ИТП (Индивидуальный тепловой пункт)...Подскажите пожалуйста что за чем идет и что входит в ИТП? Может какая-нибудь литература по проектированию ИТП есть? весь интернет перерыл не нашел (кроме снипа)...

Заранее спасибо
Медведица
море примеров на нашем форуме
http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=5...0&start=120
keduardovich
Возникла аналогичная задача - нужно запроектировать ИТП.
Изучаю СП 41-101-2003 и Р НП АВОК 3.3.1-2009, больше ничего пока не нашел.
Уважаемые коллеги, не подскажете какие еще литературные (и др.) источники помогут в решении задачи?
Барабан
Книга "Современные тепловые пункты. Автоматика и регулирование", Пырков В.В. на нашем форуме


http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=1...amp;#entry80557


Пособия Данфосс

http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=18649
keduardovich
Цитата(Барабан @ 12.5.2016, 16:59) *
Книга "Современные тепловые пункты. Автоматика и регулирование", Пырков В.В. на нашем форуме


http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=1...amp;#entry80557


Пособия Данфосс

http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=18649

Спасибо!
Wiz
СП 41-101-95
tiptop
Цитата(Wiz @ 13.5.2016, 13:07) *
СП 41-101-95

Собственно, с этого надо было начинать.
keduardovich
Цитата(kkucheev @ 12.5.2016, 17:19) *
Возникла аналогичная задача - нужно запроектировать ИТП.
Изучаю СП 41-101-2003 и Р НП АВОК 3.3.1-2009, больше ничего пока не нашел.
Уважаемые коллеги, не подскажете какие еще литературные (и др.) источники помогут в решении задачи?



Цитата(tiptop @ 13.5.2016, 17:05) *
Собственно, с этого надо было начинать.

Да, ошибся, конечно СП 41-101-95.
keduardovich
Уважаемые специалисты - прошу проконсультировать. Выкладываю схему ИТП.
Источник теплоснабжения - котельная с параметрами 95/70. Погодное регулирование осуществляется в котельной.
Параметры теплоносителя в системе отопления - 80/60, материал труб - полипропилен.
Можно ли для снижения теплоносителя обойтись без регулировочного клапана и контроллера, а применить только ручной балансировочный, задав необходимую пропускную способность?

keduardovich
Цитата(kkucheev @ 8.6.2016, 15:04) *
Уважаемые специалисты - прошу проконсультировать. Выкладываю схему ИТП.
Источник теплоснабжения - котельная с параметрами 95/70. Погодное регулирование осуществляется в котельной.
Параметры теплоносителя в системе отопления - 80/60, материал труб - полипропилен.
Можно ли для снижения теплоносителя обойтись без регулировочного клапана и контроллера, а применить только ручной балансировочный, задав необходимую пропускную способность?

Поразмыслив, подумал, что будет некое подобие элеватора - сопротивление перемычки будет меньше сопротивления балансировочного клапана, таким образом организуется подмес обратки в трубопровод подачи. Только вот необходимо задать нужную настройку на балансировочном клапане, чтобы не превысить температуру теплоносителя в системе отопления.
Все же надеюсь на подтверждение (или опровержение) моих предположений от знающих специалистов smile.gif
tiptop
Цитата(kkucheev @ 8.6.2016, 14:04) *
Можно ли для снижения теплоносителя обойтись без регулировочного клапана и контроллера, а применить только ручной балансировочный, задав необходимую пропускную способность?

Можно.
А у температурного графика котельной есть излом?
В системе отопления есть количественное регулирование?

Цитата(kkucheev @ 9.6.2016, 15:06) *
Поразмыслив, подумал, что будет некое подобие элеватора - сопротивление перемычки будет меньше сопротивления балансировочного клапана, таким образом организуется подмес обратки в трубопровод подачи.

Элеватор здесь не при чём.
В общем случае, подмес может быть при любом соотношении сопротивлений.

Похожая тема: Нужен ли обратный клапан на Т1 до перемычки по ходу
keduardovich
Цитата(tiptop @ 9.6.2016, 16:17) *
Можно. А у температурного графика котельной есть излом?


Спасибо!
ТУ скудные, информации нет. Могу только предположить, что 70/40(30).



да, температура точки излома неизвестна, а не температура зоны излома rolleyes.gif
keduardovich
Цитата(tiptop @ 9.6.2016, 16:17) *
В системе отопления есть количественное регулирование?

Все отопительные приборы оснащены клапанами с термостатами.
Мощность системы небольшая, порядка 38 кВт.
sanja_k
Цитата(kkucheev @ 8.6.2016, 14:04) *
Уважаемые специалисты - прошу проконсультировать. Выкладываю схему ИТП.
Источник теплоснабжения - котельная с параметрами 95/70. Погодное регулирование осуществляется в котельной.
Параметры теплоносителя в системе отопления - 80/60, материал труб - полипропилен.
Можно ли для снижения теплоносителя обойтись без регулировочного клапана и контроллера, а применить только ручной балансировочный, задав необходимую пропускную способность?



Скажите а Вас не смущает, что Вы подавать в котельную будете 60 градусов, а не 70 как в ТУ? По-моему напрашивается независимая схема. Тогда тем более контроллер необходим!!!
RVR
Цитата(sanja_k @ 14.1.2017, 23:48) *
Скажите а Вас не смущает, что Вы подавать в котельную будете 60 градусов, а не 70 как в ТУ? По-моему напрашивается независимая схема. Тогда тем более контроллер необходим!!!

Понижение температуры обратной воды по сравнению с графиком не лимитируется. Указанную в ТУ температуру 70 оС превышать нельзя. ПТЭ ТЭ, пункт 6.2.59.