Проектируется база отдыха.
Общий расход воды порядка 60 м3/сут.
Рельеф - горный склон
(То есть геометрии для резервуара хватает)
Вода из скважины будет поступать в емкость (резервуар или водонапорная башня)
Оттуда распределятся по объектам
Вопрос что лучше ставить водонапорную башню или резервуар запаса воды.

Башня - Зимний режим - утепление?

емкость - гидроизоляция, помещение и т.д.
Игорь Борисов
Водонапорная башня ограничит вас давлением в системе... не более ее высоты... разве что после нее ставить станцию второго подьема... ИМХО - водонапорка не только не удобно, но и итогово гораздо дороже... Одно преимущество - при кратковременных, на несколько часов, пропаданиях электроэнергии вода хоть как-то будет. Мы делали базу отдыха с существующей водонапоркой - сделали смешанную схему - и то, и другое... а потом пришла СЭС и сказала что башню использовать только для пожарки...
andrey R
Мало данных для сравнения вариантов. Но если высоты и так хватает, зачем башню? Можно и резервуар. Ж/б. Делают же из бетона регулирующие полузаглублённые резервуары. Нормально. Типовые проекты есть.
Гость_Oleg
Суть в чем.

Нужно сравнить стоимость строительства резервуара и башни.
Но после этого возникают вопросы по эксплуатации.
база может работать 1 - 2 месяца в год на полную мощность тоесть порядка 200 человек, а потом раз в неделю может приезжать начальство попарится в сауне. от 2 до 5 человек)

и где лучше тогда хранить воду в башне или резервуаре?
Как обеспечить и нужно ли циркуляцию воды в системе.
andrey R
В контексте заданного вопроса это одно... одинаково biggrin.gif
С точки зрения качества воды, что резервуар, что башня должны её поддерживать на должном уровне. Циркуляцией или ещё как. Поэтому циркуляцию нужно обеспечивать. Как - отдельный вопрос. Возможно, будут два режима водопотребления. Для 200 человек и для 2-5 заезжих алкоголиков.
Maninblack
Цитата(andrey R @ 3.10.2006, 20:16) [snapback]51289[/snapback]
Типовые проекты есть.

Не поможете найти? unsure.gif
Михаил I
Цитата(Maninblack @ 8.8.2007, 19:41) [snapback]154541[/snapback]
Не поможете найти? unsure.gif


они бумажные и старые
делайте расчет напоров и ставьте бак на ногах или без ног.
башня дороже бака выйдет.
без расчета ничего не ясно
Skorpion
Район сейсмический? Тогда башня еще хуже.
andrey R
Не могу не поделиться фото с любителями башен biggrin.gif
BUFF
Цитата(andrey R @ 4.10.2006, 11:36) [snapback]51447[/snapback]
В контексте заданного вопроса это одно... одинаково biggrin.gif

это называется - "гомозиготно"
andrey R
Надо же, два года я терпеливо ждал - и наконец дождался biggrin.gif Теперь знаю, как это называется laugh.gif
BUFF
Цитата(andrey R @ 24.1.2009, 2:51) [snapback]343410[/snapback]
Надо же, два года я терпеливо ждал - и наконец дождался biggrin.gif Теперь знаю, как это называется laugh.gif

всего два? laugh.gif
это все потому, что отдельно взятые двоечники в школе плохо учили биологию tongue.gif
Михаил I
а чо это на фотках так и не понял, но не гомозиготно ph34r.gif
Palsan
Андрей, башня рожновского на 20 куб. стоит штук 350+доставка, монтаж. Железобетонный заглубленный резервуар с работами штук 200, металлическая емкость на ФБС с утеплением под 80. Нее... (у меня за год 14 проектов водоснабжения сельских поселений, из них 8 башень) я за емкости - от башень голова кружится newconfus.gif .
andrey R
Цитата(BUFF @ 24.1.2009, 3:01) [snapback]343412[/snapback]
это все потому, что отдельно взятые двоечники в школе плохо учили биологию tongue.gif

Могабыть, могабыть... rolleyes.gif А я то думал, что это всё от того, что "отдельно взятые двоечники" совсем не смотрят на даты... laugh.gif

Цитата(Palsan @ 24.1.2009, 9:35) [snapback]343433[/snapback]
Нее... я за емкости

А зря, с башнями прикольнее smile.gif Посмотрите, красота то какая... biggrin.gif
BUFF
Цитата(andrey R @ 24.1.2009, 11:50) [snapback]343455[/snapback]
А я то думал, что это всё от того, что "отдельно взятые двоечники" совсем не смотрят на даты... laugh.gif

так ситуация за два года лучше не стала biggrin.gif
andrey R
Цитата(BUFF @ 24.1.2009, 11:53) [snapback]343457[/snapback]
так ситуация за два года лучше не стала biggrin.gif

Ну да, как были двоечниками, так и остались smile.gif Вон Миша, даже не понимает, что это на фото такое... tongue.gif biggrin.gif
Palsan
Посмотрите, красота то какая...

Я эту красоту каждую зиму воочую наблюдаю
BUFF
Цитата(Palsan @ 24.1.2009, 9:35) [snapback]343433[/snapback]
Андрей, башня рожновского на 20 куб. стоит штук 350+доставка, монтаж.

не нравятся мне эти цены... как-то уж совсем мало... Коллега, не подскажете вес башни на 20 кубов в сборе? Очень не хочется считать.
Palsan
Сергей, а какой высоты надо? У меня и фудаменты под них есть, и типовой проект.
BUFF
прикинул на глаз...
вес башни из металла толщиной 10 (бак диаметром 2.7 3 метра, ствол диаметром 1,2, 9 метров) - 8,3 тонны, грубо.
При стоимости Ст 3 порядка 30 тыр за тонну, изготовление без покраски с коэффициентом 2 должно стоить порядка 500 тыр. При обработке антикором изнутри и снаружи, при площади покраски 220 метров - грубо 100 тыр за антикор (не сурик)
Доставка - минимум 2 машины, по 20-30 тыр - 50-60 тыр.
Итого с доставкой - порядка 700, и без монтажа, и без фундамента под нее. Грубо - миллион с монтажем. Откуда 350 за все?
BUFF
Цитата(Palsan @ 24.1.2009, 12:35) [snapback]343468[/snapback]
Сергей, а какой высоты надо? У меня и фудаменты под них есть, и типовой проект.

да можете типовым в личку поделиться - я не обижусь smile.gif Мы их не вяжем, мы ставим резервуары - но посмотреть интересно... особенно фундаменты под них. А покупать ТП из чисто спортивного интереса - жаба душит biggrin.gif
я прикинул на 12 метров - смотрите выше.
инж323
Эт вы Бафф, что то очень грубо прикинули.А с авто привезшего детали башни сразу монтаж пошел, с колес так сказать?Или сперва с авто снять на землю?Да и монтаж- кран будет пока распорки не установят- а это не одна смена у автокрана.
BUFF
Цитата(инж323 @ 24.1.2009, 12:50) [snapback]343473[/snapback]
Эт вы Бафф, что то очень грубо прикинули.

Я и вес грубо прикинул. Да и коэффициент 2 - это роскошь (для Москвы)
И солидный фундамент под этот фалоимитатор - под ветровую нагрузку 27 кг/м2, и вес башни с водой- не учитывал... И всю обвязку...
Порядок стоимости такой... 900, или 1300 - это ведь уже не исходные 350.
ЖБ Резервуар на 20 кубов - примерно похоже, а вот башня - ну, никак. Да и то, 200 - это будет себестоимость СМР по резервуару. А смета - немножко другая... совсем другая biggrin.gif
Михаил I
а сосчитайте эксплуатационные затраты - насос 5кВт. Примерно 90тр в год эл-ва и столько же эксплуатации.
BUFF
Цитата(Михаил I @ 24.1.2009, 16:00) [snapback]343511[/snapback]
а сосчитайте эксплуатационные затраты - насос 5кВт. Примерно 90тр в год эл-ва и столько же эксплуатации.

Миша, не начинайте по новой.
Я Вам однажды уже объяснял свою позицию - и пояснял, в картинках, цифрах, и в танцах с выходом - почему считаю правильным делать так, а не иначе. В прошлый раз Вы били себя пяткой в грудь, и уверяли, что башня - дешевле по капзатратам, на пару с украинским товарищем. Пока цифры не появились. Давайте не будем по второму кругу? А то у меня стойкое ощущение, что я эти расходы считап, а вот Вы - нет.
Я даже не буду у Вас выяснять, с какого потолка Вы взяли насос в 5 кВт, почему он один, а не положенные 2 + резервный + гидробак, и сколько надо потратить в год энергии, чтобы в башне держать запас воды, поднимаемой с 100 метров, сколько реально жрет насос с частотником на реальной сети, отрегулированной по давлению, и откуда Вы взяли 90 тыр/год эксплуатации.
Кроме шуток, давайте не будем?... Мне лично времени жалко на пустопорожний треп. Я же Вас не агитирую за резервуары, делайте, как считаете нужным.
Я просто попросил уточнить цифру, которая мне показалась заниженной.
Михаил I
Цитата(BUFF @ 24.1.2009, 19:12) [snapback]343521[/snapback]
Миша, не начинайте по новой.


Давайте не будем smile.gif
Я просто смотрю народ ухахатывается над изобретением башен. Расчет и сравнение нужно-безусловно.
Palsan
Смотрите смету, которая экспертизу прошла. Прайс был реальный, созванивался с производителем.
Насос к башне не учитывается: он либо в павильоне насосной, либо в водозаборых скважинах, тем более, ч к емкости тоже насос подходит.
BUFF
Цитата(Palsan @ 24.1.2009, 18:10) [snapback]343534[/snapback]
Прайс был реальный, созванивался с производителем.

Занятно.
Я ошибся в расчетах - лишнего металла насчитал, бак посчитал 9 метров высотой. Порядка 4-5 тонн вес. Плохею...
В принципе, можно было выйти в 2007 году на 185 тыр за башню - на условиях франко-завод, при цене металла 25 тыр/тн, при минимальной рентабельности, но: без антикоррозионной обработки (только грунт плюс эмаль), и не закладываясь на коррозию - т.е., урезав толщину металла до минимума... результат - на фотках, выше. Если еще и доставка в цене - все совсем грустно. Неудивительно, что они текут все не переставая, через несколько лет эксплуатации.
ИМХО, есссно.
Кстати.. а кто строил по этой чудесной смете, не в курсе?
В том, что она экспертизу прошла, сомнений нет. Будь там еще меньше денег - она бы еще лучше ее прошла... Кстати... а что, так и надо - башня куплена на 25 кубов, а монтаж - башни на 15 кубов, и за целых 14 тысяч рублей? smile.gif очевидно, строго по Инжу - прямо с низкорамника устанавливали smile.gif
11 тыр за доставку башни спецтранспортом - это малька смешно. Не было таких цен в подмосковье в 2007 году... сейчас низкорамник по подмосковью на день - порядка 30, а если из Москвы - я могу только материться... причем согласования и утрясания стоят половину. А эту дуру диаметром 2.7 на чем попало не повезешь...
BUFF
Цитата(Михаил I @ 24.1.2009, 17:54) [snapback]343528[/snapback]
Я просто смотрю народ ухахатывается над изобретением башен.

не над изобретением... вопрос долговечности, удобства эксплуатации, эстетики, наконец.
Мы сейчас насосную АПТ под землю прячем, на минус 5 - Зак сказал, чтобы на поверхности не было резервуаров и здания. Вообще. Не принято в корпорации. И готов платить за это, а мы вешаемся - это просто похоронить насосы...
andrey R
Цитата(BUFF @ 24.1.2009, 20:11) [snapback]343544[/snapback]
Кстати... а что, так и надо?

Так под задачу считали, но неряшливо. Мой любимый сметчик на возмущенный рёв - что это там твои ребята насчитали, неизменно отвечал - а сколько надо, ты скажи, сделаем biggrin.gif
инж323
А у нас начсметного отдела всегда уточняла- а куда смета эта?Для кого?Если подрядчику по ней работать, то одна сумма, а вот инвестору совсем другая тогда смета должна быть.И через экспертизы , и экспертов многих организаций ходили эти сметы на одну работу с разной стоимостью в разы иногда.И резали их в пределах заранее практически известных, даже специально для резки некоторые вещи писались.Как та желтая собачка на картине художника из анекдота.
andrey R
Цитата(инж323 @ 24.1.2009, 21:05) [snapback]343557[/snapback]
уточняла- а куда смета эта?

Ну да, так и есть.
Так куда та смета, что нам показал Palsan? smile.gif
инж323
Может бригаду Сфинкса нанимать? biggrin.gif
BUFF
бюджет, однако
Palsan
Смета для местного бюджета (сельские поселения). Эти башни меняем на новые.
В принципе эти башни может изготовить любая монтажная организация по месту по готовым чертежам.
Vitori
Цитата(Гость_Олег @ 3.10.2006, 17:46) [snapback]51265[/snapback]
Проектируется база отдыха.
Общий расход воды порядка 60 м3/сут.
Рельеф - горный склон
(То есть геометрии для резервуара хватает)
Вода из скважины будет поступать в емкость (резервуар или водонапорная башня)
Оттуда распределятся по объектам
Вопрос что лучше ставить водонапорную башню или резервуар запаса воды.

Сейсмика есть?
Если есть, тогда башню нельзя!
Только резервуар!
andrey R
Цитата(Vitori @ 28.1.2009, 11:41) [snapback]344968[/snapback]
Сейсмика есть?
Только резервуар!

С добрым утром biggrin.gif
/Гость_Олег @ 3.10.2006/ tongue.gif
БДИ
Цитата(andrey R @ 28.1.2009, 14:44) [snapback]345090[/snapback]
С добрым утром biggrin.gif
/Гость_Олег @ 3.10.2006/ tongue.gif

clap.gif
Vitori
Цитата(andrey R @ 28.1.2009, 14:44) [snapback]345090[/snapback]
С добрым утром biggrin.gif
/Гость_Олег @ 3.10.2006/ tongue.gif

Ай! tomato.gif
Очки дома забыл... biggrin.gif
БДИ
Цитата(Vitori @ 28.1.2009, 15:34) [snapback]345149[/snapback]
Ай! tomato.gif
Очки дома забыл... biggrin.gif

Не расстраивайтесь - всяко бывает smile.gif Я поэтому их снимаю только на ночь и в бане biggrin.gif
EkoloWka
Добрый день!
Помогите, пожалуйста, разобраться.
Встал вопрос о замене водонапорной башни. И появилось 3 варианта (конечно важна цена вопроса):
- старую башню на новую поменять и не думать ни о чем,
- поставить резервуары и НС-2,
- или на скважинный насос СУ.
Пользование - только летнее - поэтому проблем с башней в зимний период не бывает.
первые два варианты - мне понятно как работают.
но как может постоянно работать скважинный насос, пусть и с частотником??? насос ЭЦВ-8-40-90...
Водопотребление - 200 м3/сут - это дачный поселок.
Такое вообще реально?
nick2
Реально.
EkoloWka
т.е. возможно избавиться от башни поставив только частотник - или нужен еще гидроаккумулятор - для обеспечения минимального водоразбора?
И как долго при такой системе проработает насос? рабочее колесо не сотрется от постоянной работы?
Spok_only
Цитата(EkoloWka @ 14.6.2011, 8:51) *
но как может постоянно работать скважинный насос, пусть и с частотником??? насос ЭЦВ-8-40-90...
Водопотребление - 200 м3/сут - это дачный поселок.
Такое вообще реально?

Рально:
1.Если дебет скважины около 40 куб.м/час.
2.Если будет уверенность, что во всем диапазоне расходов (особенно при минимальных) будет происходить охлаждение двигателя насоса.
EkoloWka
Спасибо.
получается, что если насос с частоником - то он вообще постоянно работает - даже когда водоразбора нет? или когда нет водоразбора - тогда и нет давления в сети - насос и не работает? а когда водоразбор маленький - кран включил кто-то - система это уловит - насос включиться - или там есть какой-то определенный порог чувствительности?
nick2
на частотнике ставят минимальную частоту работы насоса, есть кривая (скорость ) разгона-включения.
на выходном трубопроводе можно поставить дополнительно реле максимального давления, по его сигналу - полный стоп частотника
Цитата
а когда водоразбор маленький - кран включил кто-то - система это уловит - насос включиться

есть вариант - делают небольшой байпас - возврат воды прямо в скважину, т.е. постоянно присутствует минимальный расход через насос (охлаждение), насос постоянно работает на минимальной частоте.
EkoloWka
а если без байпаса - гидроаккумулятор спасет?
насосу не надо прям всегда работать - давление в сети будет...
nick2
г/акк + реле максим. давления
EkoloWka
спасибо.