Lockmir
Господа, возникла проблема. Архитекторы прислали план потолка, который состоит из ламелей. Шаг между ними меньше чем ширина любой решетки. К тому же архитекторы не хотят, чтобы между рейками были видны решетки. В итоге наш отдел видит 2 выхода из подобной ситуации.

1) Повесить диффузор над ламелями. Но тут возникает вопрос в распространении воздуха.
2) Не устанавливать ни чего, а просто подвести воздуховод и таким образом осуществлять вытяжку.

Фальшстены в проекте не будут использованы.

Если есть идеи по поводу того, как усуществить приточную вентиляцию через такой потолок жду предложений.

Вопрос цены в данном проекте стоит на 2 месте. Главное сделать качественно.

За ранее спасибо. Жду рекомендаций и советов.
azar
Растровый потолок? Тип Грильято?

Многое зависит от исходных данных. Размер ячеек. Высота помещения, межпотолочки. Размеры помещения и его назначение. Темп-ра внутри помещения и подаваемого воздуха. Объёмы подаваемого воздуха.

Если высоты велики и межпотолочное большое, то диффузоры типо Konica, 4АПР ставили. Воздуховоды и диффузоры красятся в цвет потолка (как правило в тёмные тона: чёрный, тёмно-синий) Тогда их не видно почти, глаз видит ярко белый растровый потолок.

С уважением.
K_a_t_r_i_n
были варианты когда в грильято врезали решетки , были и когда просто над потолком их размещали .
я считаю вытяжку можно просто подвести воздуховодом в проектное место и обрезать . а приток уже смотреть по месту стоит ли напрягаться с врезкой решетки в потолок или нет. если размещать за потолком решетку то ИМХО 4АПР и аналоги не годится . нужто чтото с направлением струи вниз - просто вентрешетка с прямыми жалюзи ...
azar
Цитата(K_a_t_r_i_n @ 23.11.2012, 14:24) *
ИМХО 4АПР и аналоги не годится . нужто чтото с направлением струи вниз - просто вентрешетка с прямыми жалюзи ...


А коли подаётся охлаждённый воздух?
Lockmir
Цитата(azar @ 23.11.2012, 14:53) *
А коли подаётся охлаждённый воздух?

Да там ещё плюсом будет ещё охлаждение фанкойлами.
azar
Разрешите продолжить тему.

Существующее кафе. Стоит 25кВт высоконапорный канальник. Зак жмётся, понимаю.
Задача, зал рассчитан на курящих (зал 129м2, 3,5м потолок до перекр.)
По факту канальник работает на 60% притока (по проекту) и при общем расходе (3970м3/ч) составляет1260м3 в холодный и 2000м3/ч в тёплый период (при этом все регулировки - это самопальные шибера).
Приток с улицы не оснащён вентилятором,Ю но есть нагреватель (22кВт) и фильтр, шибер. По проекту и факту вытяжка с зала (76 посет) объеденина с кухонной и из с/у. Причём с зала вытяжка 400м3/ч (проект), с 2-х с/у в зале 200м3/ч. Могу предположить, что имели ввиду, что вытяжка будет осущ-ся через проёмы - вырубленные в стене на кухню - бред в общем.
Но не втом суть, суть в том, что минимальный объём удаляемого из зала воздуха составляет 4200м3/ч ( 40% курящих одновременно).
С учётом вытяжки с кухни (60% компенсации) подать в зал необходимо 6150м3/ч. В общем караул по энергопотреблению.
Зак не тянет охлаждение притока в канале. Хочет применить потолок типа грильято, только более сложный (данных пока нет).
Возник вопрос, чем и как раздать воздух с канальника (его переводим на 15-20% притока, соберём приток на него новый) - это составит около 1000м3/ч. Остальное надо как то раздать по помещению.
Чем и как это лучше сделать? Т.е. если раздачу делать всю за потолком и с канальника и с приточного, при этом и вытяжка там - уж боюсь, что там за грильято, учитывая малый размер и высоту помещения, всё и будет обмениваться, а внизу будет - толка в общем, не будет.
Потолок 3,5м. Не так высоко, учитывая, что воздуховод от канальника 350мм. плюс подвесы и прочее. Сам зал разделён высоким ригелем (от потока 700мм) на 1/3 и 2/3 помещения.

Первоночально предпологал вытесняющую, долго прикидывал - но после примерных расчётов понял - зак не тянет эти суммы.

Потом канальник зимой работает как отопительный агрегат, надо с потолка раздать воздух вниз, с дельтой +15К (т-ра в канале будет около 35-40С). А летом -10-12К (в канале +12+14С). В общем задачка.
Заказал рассчёт в Prihoda. Мембранный воздуховод. Мне идея понравилась - летом ввех и стороны, зимой вниз и в стороны. Но его надо будет проложить открыто, иначе как себя поведут потоки ударившись в грильято (точнее подобие). Боюсь конденсата в пространстве за "грильято"
Как перемешать воздух, которые подали не охлаждая, и который нагрели зимой так, чтобы он перемешивался нормально с воздухом из канальника.

Посчитаные теплопритоки 18 кВт в максимуме (это без воздуха) при +31,1 на улице. Едят одновременно около 50%. Макс. нагрузка (76 чел и персонал)
На охлаждение хотя бы 4200м3/ч с +30С 55% до +23С 60% необходимо 24кВт холода. Плюс 18квт получаем в сумме 42кВт....
В ощем пока не могу опредилиться.
Хотя был бы бюджет, конечно было бы попроще. Закон о запрете курения в общ. местах примут только в 2015 году. Заку жить надо эти 2 года. У нас люди пока считают курение креативным занятием.

С уважением!
azar
Вот схемка зала...
Если бы не задача на курящих, честно, обошёлся бы притоком в канальник из расчёта 1000-1500м3/ч - и добавил бы в зал немного - как говор. х.с.ним.
Но зак настойчив и требует эффективного удаления дыма от курения.... Не имея бюджета (предположу, что 04- 0,5 ляма предел и то...).