Цитата(Nasttya @ 26.11.2012, 12:34)

Подскажите, как привильно поступить в такой ситуации: есть котельная, на вводе ставим ГРУ снижая давление с 0,19 МПа до 50 кПа. Перед регулятором ставим ПЗК. Далее газ разводится по горелкам котлов (3 шт.). В комплект поставки горелок входит "газовая рампа", включающая в себя:запорное устройство, газовый фильтр, регулятор давления газа, компенсатор (я так думаю - гибкая вставка). Регулятор давления снижает давление газа с 50 кПа до 2,4 кПа. Так вот, нужно ли перед регуляторами давления, входящими в комплект поставки горелок, тоже устанавливать ПЗК?
Чья поставка GRM? Котлы - отечественные?
Если горелка, например, на 200мбар, то ставят узел учета и газ 0,2-0,3 МПА подают сразу на эту рампу GRM. На этой рампе обычно в регулятор встроен предохранительный запорный клапан и сросной клапан (бывает сбросной стоит сразу за регулятором отдельно). Еще ставят счетчик перед каждым котлом.
У Вас низкое давление газа и возможно производитель не подобрал регулятор с таким большим перепадом давления или не занал входное давление (если оборудование не заказано может указать поставщику входное давление газа - поставит регулятор с нужным входным давлением)
Если все таки перед GRM надо будет давление предварительно понижать, то Вам необходимо ставить регулятор, т.е. у Вас будет ГРУ со всеми вытекающими: надо ставить ПЗК и ПСК после регулятора (тут применимы п. 5.6 Правил). Т.к. это предохранительные устройства при неисправности регулятора. Это м.б. не совсем очевидно, но доказать обратное будет крайне сложно.