poi12poi
на резательном станке установлено реле безопасности PILZ pnoz xv3.которое отрубает станок при нажатии на аварийные кнопки. так вот однажды пришлось нажать на эту аварийку реле отключило станок(резательный механизм),кнопку аварийную отщелкнули но станок так и не пкстился.
это пресловутое реле как я понимаю не вернулось в исходное состояние.
ладно подумали брак,поставили новое такое же конечно.станок пустился,но через месяц таже ситуация вынужденое нажатие аварийной кнопки и снова не можем запустить станок.
снова замена реле,на новое,станок пускается.но ставить каждый раз новое реле после аварийного стопа это безпредел просто.
может существует какая то схема вернуть это реле в работу после срабатывания?по логике оно так и должно быть.
beastmaster
Пока само реле не сбросить (замкнуть определнные контакты), оно не вернется в исходное остояние. Нужно разобраться со схемой его подключения, которая реализована в Вашем станке. Вот инструкции:
HasBolla
А в течении месяца ниразу стопом не пользовались? Или может концевичёк на защитах глючит, а может оптические датчики барьера безопасности (если имеется) запачкались или сбились с оси? Полностью отключите от сети, закройте двери, верните концевики в исх. положение, потом подайте питание. Если заведется, значит после нажатия и отпускания СТОПа где то в цепи безопасности не собираются контакты. Или кнопку reset забыли или неправильно подключили.
poi12poi
beastmaster спасибо за помощь,пытаюсь освоить выложеные вами файлы,но получается с трудом.эх если бы на русском.

HasBolla спасибо за помощь .ход ваших мыслей понятен.но стоп и аварийный стоп это совсем разные вещи.аварийкой пользуются в крайне редких случаях,когда ситуация или производственный процесс выходит из под контроля.
если бы глючил какой то концевик или сработали оптические датчики реле отключило бы станок самопроизвольно.
а тут нет,сами нажали аварийный стоп,и после этого хрен вам.
а что вы имеете ввиду под кнопкой reset, и что значит не так подключили?
oennn
2 poi12poi
Цитата
а что вы имеете ввиду под кнопкой reset, и что значит не так подключили?

после того,как вы вернули кнопку аварийного останова(концевики....) в норм состояние на модуль необходимо подать внешний сигнал сброса RESET для возврата модуля безопасности в рабочий режим. В документации вход у модуля для этих целей называется RESET/START

ps: прочитайте руководство по эксплуатации оборудования. Наверняка прописано с какой периодичностью необходимо проверять работоспособность цепей аварийного останова!!! Вы, как я понял, никогда это не делали, а зря.
Ka3ax
Цитата(oennn @ 29.11.2012, 10:26) *
2 poi12poi

после того,как вы вернули кнопку аварийного останова(концевики....) в норм состояние на модуль необходимо подать внешний сигнал сброса RESET для возврата модуля безопасности в рабочий режим. В документации вход у модуля для этих целей называется RESET/START

не обязательно подавать внешний сигнал. это реле с автоматическим сбросом.
пример 1 и 6 из английской версии.
вприниципе все подобные реле с автоматическим восстановлением но не все.
poi12poi
уфф. разобрался.
да все верно есть автосброс и есть ручной.
что бы реализовать автосброс нужно поставить перемычку s13 s14.
спасибо всем за помощь.
отдельное спасибо beastmaster за предоставленные файлы
Ka3ax
Цитата(poi12poi @ 1.12.2012, 16:24) *
что бы реализовать автосброс нужно поставить перемычку s13 s14.

в одноканальном режиме.
да не одну.
можно "готовую" схему заглядеть?
возможно что.то новое.
jitkoff
нужна помощь!
В шкафу управления центрифугами стоят Pilz Pnox XV3P, после запуска в нормальном режиме центрифуга не может разогнаться до максимальных оборотов. Pilz отключает оборудования, при этом на экране релюшки появляется то одна ошибка (ошибка датчика скорости/оборотов), то другая (ошибка по вибрации/датчиквибрации), все сто раз проверили, ничего не получается.
Есть журнал ошибок, в нем все ошибки храняться, мы сбрасываем текущую ошибку запускаем снова- реле отключает по новой уже с другой ошибкой, как она их генерирует? Непонятно... Может быть необходимо обнулит полность "журнал" ожибок?
Переставляем тоже реле из шкафа другой центрифуги (рабочей), результата нет, с новым реле также ничего не работает.
Прошу сообщить , что может быть причиной подобных ситуаций
jitkoff
Неверно указал... у нас Pilz Pnoz s30, все беды от нее