orko
уважаемые господа! есть проблемка помогите!
На системе теплоснабжения стоят 2 насоса основной и резервный. Реле протока нет.
Как можно через тепловое реле насосов подать сигнал на клемы, к которым должно было подключаться реле протока, чтобы через контроллер включался резервный насос в случае отказа основного?
kdu
любые технические решения рез реле протока - это полная лажа! Можно подключить конечно через теплушку, но от сухого хода теплушка не спасёт!
HasBolla
можно попробовать через датчик давления в трубопроводе, реле протока как-то надежнее кажется
coverart
Дифф.реле давления Вам поможет. Я ставил такие http://www.danfoss.com/Russia/Products/Cat...e5eed098ba.html
Работают хорошо.
Ну а если без него, то теплушки можно подключить напрямую вместо реле протока, только нужно чтобы алгоритм контроллера не отслеживал срабатывание при включении насосов. Т.е, обычно при остановленной системе контакты реле протока/дифф.реле разомкнуты, при запуске насоса они замыкаются и контроллер отслеживает это событие. В случае подключения теплушек, контакты замкнуты вне зависимости включен насос или выключен.