Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: реле разности давлений РКС-1
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Отопление > Теплоснабжение
11Therion11
Доброго времени суток!!!

Столкнулся в упор с такими трудностями!!!

1. Нигде немогу найти паспорт или инструкцию как правильно настраивать реле разности давлений РКС-1. Огромная просьба поделиться инструкцией или на худой конец информацией.

2 перед насосом давление 4 бара...после насоса 3.5 бара на релюхе стоит 0,25 а она все равно замыкаеться..... как правильно посчитать перепад??? наверно я тупой... 4-3,5=0,5....чего оно при 0,25 замыкает?? воздух и грязь исключены я проверял!!!

HeatServ
Цитата(11Therion11 @ 22.12.2012, 0:45) *
перед насосом давление 4 бара...после насоса 3.5 бара
Это не очень хорошая информация.
11Therion11
Цитата(HeatServ @ 22.12.2012, 1:38) *
Это не очень хорошая информация.

ну чуточку наоборот rolleyes.gif .. смысл в том, что перепад есть и он 0,5 почему замыкает даже на минимуме?? наверно я чтото нетак делаю ,...поделитесь руководством....паспортом....и т.д. люди добрые helpsmilie.gif rolleyes.gif
tiptop
На этом реле написано "Зона нечувствительности - не более 0,3 кгс/см2" ?

Цитата(11Therion11 @ 22.12.2012, 14:32) *
поделитесь руководством....паспортом....и т.д. люди добрые helpsmilie.gif rolleyes.gif

"Сами ми не местные"...

Поисковик сразу показывет это:

"Описание
Назначение: для контроля, сигнализации и двухпозиционного регулирования разности давлений жидких и газообразных сред, неагрессивных к стали и латуни.
НАЗНАЧЕНИЕ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
1.1. Датчики-реле разности давлений РКС-ОМ5 и РКС-ОМ5-А (в дальнейшем – приборы) предназначены для контроля за работой системы смазки холодильных агрегатов, применяемых на судах, железнодорожном и автомобильном подвижных составах и в стационарных установках в условиях умеренного холодного и тропического морского климата.
1.2. Контролируемые среды: хладоны, воздух, масла (аммиак – только для РКС-ОМ5-А) и другие среды с вязкостью не более 0,8 Па.с. В случае использования в качестве рабочей среды масла температура его застывания должна быть ниже температуры окружающего воздуха не менее чем на 15 °С.
1.3. Значения пределов уставок, зоны нечувствительности, основной погрешности срабатывания и разброса срабатываний указаны в табл.1.
1.4. Масса прибора – не более 1,6 кг.
1.5. Изготовитель – Орловское ПО Промприбор.
1.6. Прибор изготавливался и испытывался по технической документации, одобренной Регистром СССР.
УСТРОЙСТВО И ПРИНЦИП РАБОТЫ
2.1. Зона нечувствительности приборов нерегулируемая и направлена в сторону повышения разности давлений контролируемых сред относительно уставки.
2.2. При понижении разности давлений до значения уставки контакты 1-2 размыкаются (1-3 замыкаются).
При повышении разности давлений на величину зоны нечувствительности контакты 1-2 замыкаются (1-3 размыкаются).
2.3. Рабочее положение прибора – вертикальное, кабельным вводом вниз.
2.4. Для настройки прибора на заданную разность давлений срабатывания контактов снимите крышку и вращайте винт настройки до совмещения указателя с соответствующей риской на шкале с помощью ключа, входящего в комплект поставки с прибором, затем установите крышку на свое место.
2.5. Не допускается указатель настройки устанавливать ниже нижней и выше верхней рисок шкалы более чем на 0,5мм.
РКС-1 0,02…0,18МПа
РКС-1А 0,2…2,5 кгс/см2
РКС-1Б 0,25…2,5 кгс/см2
РКС-1-ОМ5-01 0,2…2,5 кгс/см2
РКС-1-ОМ5-03 0,6…6,0 кгс/см2
РКС-1-ОМ5-01А 0,2…2,5 кгс/см2
РКС-1-ОМ5-02А 0,5…4,0 кгс/см2
РКС-1-ОМ5-03А 0,6…6,0 кгс/см2"
11Therion11
Цитата(tiptop @ 22.12.2012, 14:19) *
2.4. Для настройки прибора на заданную разность давлений срабатывания контактов снимите крышку и вращайте винт настройки до совмещения указателя с соответствующей риской на шкале с помощью ключа, входящего в комплект поставки с прибором, затем установите крышку на свое место.


Наверно я просто не тот винт крутил..... пожалуйста поподробнее где этот винт находиться и что это за супер пупер ключ????


по поводу зоны не чуствительности скажу.....хрен его знает..... Единственная надпись на корпусе пластика... фото прилагаю

VladV
Реле вообще ни как не реагирует на изменение давления? Или не реагирует именно на 0,5 кг/см2?
На вскидку:
- перепутали "-" и "+" на импульсных трубках;
- подключены контакты не на замыкание , а на размыкание;
- засорилась импульсная трубка ;
- засорился кран на закладной конструкциии;
- закрылся кран на закладной конструкции;
- показывающие манометры врут и перепад не 0,5 атм.;
- смещена стрелка и настроено на другое давление;
- реле каюк, т.к. уже больше 20 лет ему.

На сколько настроено реле можно видеть по стрелке, которую отчётливо видно на фотографии, выложенной tiptop-ом.
У Вас стрелка на каких циферах стоит?

Боюсь что то советовать, напишу как бы поступил я.
Снял бы минус и повесил на атмосферное давление.
Потом снял бы плюс (вернув обратно минус) и повесил на атмосферу.
Таким образом проверил бы принципиальную функциональность прибора и подключенных контактов.
(с обоих трубок должен бежать теплоноситель, в ином случае сначала добиться нормального гидравлического подключения).

Если все условия выполнены и срабатывание происходит верно - значит либо прибор действительно лежит вне зоны чувствительности, либо он сам не исправен.

P.S. Если я не путаю, винт должен находиться на првавом плече. Регулируется отвёрткой или шестигранником.
Повторюсь - процесс настройки контролируется положением стрелки, которая указывает на настроенное давление.

11Therion11
это насос циркуляции теплоносителя в контуре котла!! автоматика включает котел...котел работает какоето время.... насос тоже работает....и вообще все нормально работает в течении 5-7 минут а потом по непонятной причине срабатывает сигнализация.....ошибка - остановка насоса котлового контура ..... проверяю - насос работает.... после 2 часового стояния раком в позе зю замечаю, что при работе котла, насоса и вообще системы в целом в определенный период времени это реле замыкается и выпадает авария.... соответственно котел в оф.

стрелка в самом верхнем положении 0,25

большое спасибо VladV в понедельник полезу проверять все по 2 кругу. склоняюсь к мысли что просто гаплык релюхе хотя она новая котельной 3 год

Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.