На этом реле написано "Зона нечувствительности - не более 0,3 кгс/см2" ?
Цитата(11Therion11 @ 22.12.2012, 14:32)

поделитесь руководством....паспортом....и т.д. люди добрые

"Сами ми не местные"...
Поисковик сразу показывет это:
"
ОписаниеНазначение: для контроля, сигнализации и двухпозиционного регулирования разности давлений жидких и газообразных сред, неагрессивных к стали и латуни.
НАЗНАЧЕНИЕ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
1.1. Датчики-реле разности давлений РКС-ОМ5 и РКС-ОМ5-А (в дальнейшем – приборы) предназначены для контроля за работой системы смазки холодильных агрегатов, применяемых на судах, железнодорожном и автомобильном подвижных составах и в стационарных установках в условиях умеренного холодного и тропического морского климата.
1.2. Контролируемые среды: хладоны, воздух, масла (аммиак – только для РКС-ОМ5-А) и другие среды с вязкостью не более 0,8 Па.с. В случае использования в качестве рабочей среды масла температура его застывания должна быть ниже температуры окружающего воздуха не менее чем на 15 °С.
1.3. Значения пределов уставок, зоны нечувствительности, основной погрешности срабатывания и разброса срабатываний указаны в табл.1.
1.4. Масса прибора – не более 1,6 кг.
1.5. Изготовитель – Орловское ПО Промприбор.
1.6. Прибор изготавливался и испытывался по технической документации, одобренной Регистром СССР.
УСТРОЙСТВО И ПРИНЦИП РАБОТЫ
2.1. Зона нечувствительности приборов нерегулируемая и направлена в сторону повышения разности давлений контролируемых сред относительно уставки.
2.2. При понижении разности давлений до значения уставки контакты 1-2 размыкаются (1-3 замыкаются).
При повышении разности давлений на величину зоны нечувствительности контакты 1-2 замыкаются (1-3 размыкаются).
2.3. Рабочее положение прибора – вертикальное, кабельным вводом вниз.
2.4. Для настройки прибора на заданную разность давлений срабатывания контактов снимите крышку и вращайте винт настройки до совмещения указателя с соответствующей риской на шкале с помощью ключа, входящего в комплект поставки с прибором, затем установите крышку на свое место.
2.5. Не допускается указатель настройки устанавливать ниже нижней и выше верхней рисок шкалы более чем на 0,5мм.
РКС-1 0,02…0,18МПа
РКС-1А 0,2…2,5 кгс/см2
РКС-1Б 0,25…2,5 кгс/см2
РКС-1-ОМ5-01 0,2…2,5 кгс/см2
РКС-1-ОМ5-03 0,6…6,0 кгс/см2
РКС-1-ОМ5-01А 0,2…2,5 кгс/см2
РКС-1-ОМ5-02А 0,5…4,0 кгс/см2
РКС-1-ОМ5-03А 0,6…6,0 кгс/см2"