Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: что такое система гидроуплотнения в КНС?
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Сантехника, водоснабжение, канализация
AlexeyP
Добрый день.

В СНиП 2.04.03-85 пункт 7.24 написано

7.24. В насосных станциях следует контролировать следующие технологические параметры: расход перекачиваемой жидкости (при необходимости);

уровни в приемном резервуаре;

уровни в дренажном приямке;

давление в напорных трубопроводах;

давление, развиваемое каждым насосным агрегатом;

давление воды в системе гидроуплотнения.

Уважаемые коллеги, подскажите что это за система и для чего может применятся?
Автоматчики интересуются, а я затрудняюсь в ответе.

С уважением,
Алексей


Ігор
конструкция некоторых насосов предусматривает гидроуплотнение сальников или смазка, или охлаждение
в паспортах насосов пишут что нужно или завод изготовитель может ответить
AlexeyP
Спасибо, за отклик.

Уплотнители там должны быть, например сальники, другие резиновые уплотнители, но что б назвать это системой гидроуплотнения, да еще давление в ней контролировать?
Куда тогда там манометр ставить, что б контролировать давление в этой системе?
В насосах этого типа есть свой контур охлаждения, как в автомобилях?
Тогда какой жидкость он заполняется водой?

Ігор
во вложенном файле Руководство по эксплуатации насоса прочтите и поймете что к чему
у каждого насоса есть Паспорт и Руководство по эксплуатации там пишется что нужно а что нет
гидроуплотнение сальников это значит что уплотнять нужно ЖИДКОСТЬЮ
ее давление и нужно мерять
не у всех насосов есть гидроуплотнение

Цитата(AlexeyP @ 21.1.2013, 18:08) *
В насосах этого типа есть свой контур охлаждения, как в автомобилях?
Тогда какой жидкость он заполняется водой?

в насосах какого типа?
я не вижу тип ваших насосов
SV_vrn
отечественные насосы СД и СМ точно требуют гидроуплотнения - это насосы которые подают воду под давлением немоного превышающим рабочее давление основных насосов - напор и расход на гидроуплотнение указан в паспорте рабочих насосов.

грундфосы не требуют.

а как показывает жизнь - почти на всех кнс система гидроуплотнения давно умерла и все работает без нее - сальнички понемногу подтекают, все говно стекает в дренажный приямок и оттуда откачивается в резервуар дренажным насосом или по дедовской схеме вообще дополнительнм сосуном основного smile.gif))

в принципе любой типаж кнс советский по кнс с насосами в сухом исполнении откройте и там будет эта система.
AlexeyP
Спасибо, за помощь.


Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.