Цитата(Chop-kot @ 30.7.2018, 18:20)

Данные насосы увеличивают располагаемый напор непосредственно перед потребителями. С помощью корректирующих планируется регулировка температуры воды на выходе из ТП путем подмеса обратки в данную сеть.
Вот теперь нам (форуму) все понятно.
СП 41-101-95 Проектирование тепловых пунктов. (действующий или нет, понятия не имею, для понимания сути процесса - пойдет)
3.9 В тепловых пунктах потребителей теплоты с зависимым присоединением систем отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха, в которых режим теплопотребления не обеспечивается принятым на источнике теплоты центральным качественным регулированием отпуска теплоты, следует предусматривать корректирующие насосы или регулируемые элеваторы, осуществляющие снижение температуры воды после ЦТП или ИТП в соответствии с графиками температур теплоносителя в этих системах. При этом изменение температуры воды производится автоматически регулятором подачи теплоты.
Корректирующие насосы устанавливаются, как правило, на перемычке между подающим и обратным трубопроводами после отбора воды из подающего трубопровода и до отбора воды из обратного трубопровода на водоподогреватели или смесительные устройства горячего водоснабжения. Периоды работы этих насосов определяются в зависимости от принятого на источнике теплоты графика регулирования отпуска теплоты, схемы присоединения водоподогревателей горячего водоснабжения, расчетного графика температур воды в сетях после ЦТП и расчетных температур внутреннего воздуха в помещениях. Они могут быть также совмещены с подкачивающими насосами, устанавливаемыми по п.3.5.
Еще один момент. Гидравлика, т.е. располагаемый напор, должна сохраняться не взирая на изменения температуры теплоносителя, поэтому, ставя корректирующий насос до подкачивающего, Вы, тем самым снижаете температуру воды на нем, сохраняется расход через подкачивающий. Ставя корректирующий за подкачивающим, Вы снижаете на нем напор/расход, но сохраняете температуру.
И не регулятор давления после себя ставить, а частотник с функцией поддержания перепада давления на сетевой насос (подкачивающий), и частотник с функцией регулировки температуры на корректирующий насос. В этом случае, корректирующий нужно ставить после сетевого.