Цитата(ts_s @ 14.2.2025, 10:52)

Есть пункт ПУЭ 2.1.16, в котором говорится о недопустимости прокладки цепей до 42 В с теми, что выше, но это оптика и вроде как вообще без напряжения
Поясняю.
Линии напряжением до 42 вольт называются линиями со сверхнизким напряжением и прокладываются в опасных условиях - влажные и мокрые помещения, и т.д. При прокладке совместно с линиями более высокого напряжения и нарушении изоляции может произойти попадание напряжения выше 42 вольт м распространения его по линиям сверхнизкого напряжения. Поэтому совместная прокладка запрещена.
Волоконно-оптические линии сюда не попадают:
1. ВОЛС не являются электрическими линиями. Распространение напряжения по ВОЛС невозможно (они диэлектрические).
2. ВОЛС с металлическим несущим элементом теоретически могут распространять напряжение при нарушении внешней изоляции, но они не имеют выхода металлического несущего элемента наружу (даже при прокладке в опасных условиях). Кроме того, металлический несущий элемент заземляется.
Таким образом размещение ВОЛС рядом с силовыми линиями не несёт опасности.
Скажу больше - существуют даже волоконные линии внутри проводников воздушных линий 110 кВ и 220 кВ. То есть, прямо внутри токопроводника с высоким напряжением.
Единственное ограничение - при размещении ВОЛС на опорах ВЛ выше 1000 вольт требуется применять волоконно-оптические кабели с неметаллическим (диэлектрическим) несущим элементом.
Цитата(ts_s @ 14.2.2025, 10:52)

В доме имеется Ростелеком (очень и очень наглая контора), монтажники которого все случайные люди (сегодня здесь, завтра там) сильно не заморачиваются и кидают свою оптику между этажами прямо по гофре силового кабеля питания квартир.
.....
в соседнем доме так 2 этажа электрощитов выгорело из-за кабелей провайдеров, которые хорошо поддерживают горение и идут по каналам вместе с силовыми.
А точно речь идёт о оптоволокне? Абонентов обычно подключают витой парой, ну в 90 % случаев.
Касательно горения - пожарные требования по горючести распространяются на все материалы определённой зоны. Если для данного помещения требования предусматривают определённую категорию - ей должны соответствовать и силовые кабеля, и оптика, и ТВ-кабеля, и даже гофра.