Цитата(Bayguksyu @ 1.3.2011, 16:01)

Добрый день, уважаемы специалисты!!!
по СНиП 2.04.01-85* п.17.3 Устройство отступов на канализационных стояках не допускается, если ниже отступов присоединены санитарные приборы.
Занимаюсь сейчас изменениями в проекте и в представленной схеме отступы эти есть, подскажите в данном случае нарушается пункт СНиПа?
Нарушается. Рекомендую в месте отступа установить вентиляционные клапана (
например HL). в таком случае участок стояка ниже отступа будет вентилироваться за счет вент.клапана и возможность срыва гидрозатвора будет меньше. так же рекомендую просчитать возможность работы этого невентилируемого участка как невентилируемого стояка (СП 40-102-2000)