похоже на смесь наружного водостока и одореной технической мысли архитектора...
Приблизительный расход по площади 8,01л/с, если применяем воронку HL в зависимости от покрытия кровли для примера HL62В - 8,3 л/с на сию кровлю хватит и одной воронки, но выполняя пункт20.4 СНиП устанавливаем две воронки. Как создать уклон на проской кровле есть хорошая метода в руководстве ТехноНИКОЛЬ "Как создать уклон на плоской кровле" в инете есть.
Предложите архитектору ознакомится. С таким подходом как у вас вы кидаете зака в среднем на 30 тыс. на воронку + затраты на внутренний водоотвод.
Цитата(SV_vrn @ 30.10.2013, 11:21)

нет не так. если по конструкции кровли на ней несколько ендов - то в КАЖДОЙ ендове - по 2 воронки.
Зачем создавать искусственно ендову и иметь весь вытекающий гемор связанный с таким техническим решением??