Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Дождеприемная воронка ВР-9
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Сантехника, водоснабжение, канализация
Elenk_@
Доброе утро.
Скажите пожалуйста, возможно ли на кровле Protan устанавливать чугунные воронки ВР-9. Заказчик не хочет ставить чугун, хочет пластик, аргументирует тем, что чугун с Protan плохо стыкуется и течет. Прав ли заказчик ?
alexandrpjatkov
Цитата(Elenk_@ @ 27.12.2012, 11:51) *
Доброе утро.
Заказчик не хочет ставить чугун, хочет пластик, аргументирует тем, что чугун с Protan плохо стыкуется и течет. Прав ли заказчик ?

Слышал про подобные проблемы.
Цитата(Elenk_@ @ 27.12.2012, 11:51) *
Доброе утро.
Скажите пожалуйста, возможно ли на кровле Protan устанавливать чугунные воронки ВР-9.

Я в таких случаях ставлю воронки HL (1,2) специально предназначенные для крепления на таких кровлях (воронки для кровли с мембраной-как-то так они называются)
Elenk_@
я нашла HL69 http://www.fastengroup.ru/files/certificates/69.pdf
заявляют сказочные условия..температура от -50 до +100, скро службы 100 лет, присоединение к любой трубе...ну что то как то очень сказачно звучит...
Young
Цитата(Elenk_@ @ 27.12.2012, 10:02) *
я нашла HL69 http://www.fastengroup.ru/files/certificates/69.pdf
заявляют сказочные условия..температура от -50 до +100, скро службы 100 лет, присоединение к любой трубе...ну что то как то очень сказачно звучит...

в файле, на который вы ссылку дали, срок службы - 50 лет.
С другой стороны, этож пластик, он не кородирует, что ему сделается за эти 50 лет?
Elenk_@
Цитата(Young @ 27.12.2012, 10:09) *
в файле, на который вы ссылку дали, срок службы - 50 лет.
С другой стороны, этож пластик, он не кородирует, что ему сделается за эти 50 лет?

ну извиняюсь) 50))
что будет ? треснет ...при перепадах за сутки в 20 градусов
Young
Цитата(Elenk_@ @ 27.12.2012, 10:23) *
ну извиняюсь) 50))
что будет ? треснет ...при перепадах за сутки в 20 градусов

не, не треснет, будьте спокойны )
Elenk_@
ну в общем заложили HL 69P cool.gif
SweetDream
Чтобы не создавать новую тему спрошу здесь)
Если архитектор задает двойную водосточную воронку, дескать одна засорится, в другую стечет, как выглядит этот узел? сразу готовой такой воронки я так понимаю нет? helpsmilie.gif
OlgaO
Цитата(SweetDream @ 29.10.2013, 16:58) *
Чтобы не создавать новую тему спрошу здесь)
Если архитектор задает двойную водосточную воронку, дескать одна засорится, в другую стечет, как выглядит этот узел? сразу готовой такой воронки я так понимаю нет? helpsmilie.gif

Две рядом. Нет?
SV_vrn
Цитата(SweetDream @ 29.10.2013, 16:58) *
Если архитектор задает двойную водосточную воронку,

это не архитектор задает, а требует СНиП 2.04.01-85 п.20.4.

и вкшник должен знать это лучше архитектора.
Kostyan777
всегда 2 ставлю рядом, где то на 500 мм друг от друга, архитекторы никогда не возражали wink.gif
flus_vk
п.п 20.4 СНиП 2.04.01-85* говорит, что "На плоской кровле И в одной ендове необходимо устанавливать не менее двух водосточных воронок"
О том что они должны стоять рядом нет ни одного слова, далее по пункту "...следует размещать с учетом рельефа..."
Не две рядом, а на кровле две воронки, даже если по расчету объем пропускает одна. В п.п. 20.4 еще и примечание есть читайте.
SweetDream
прикрепляю план кровли с подписанными воронками, чтобы не быть голословной)
SV_vrn
Цитата(flus_vk @ 30.10.2013, 10:01) *
Не две рядом, а на кровле две воронки, даже если по расчету объем пропускает одна.


нет не так. если по конструкции кровли на ней несколько ендов - то в КАЖДОЙ ендове - по 2 воронки.
flus_vk
blink.gif похоже на смесь наружного водостока и одореной технической мысли архитектора...
Приблизительный расход по площади 8,01л/с, если применяем воронку HL в зависимости от покрытия кровли для примера HL62В - 8,3 л/с на сию кровлю хватит и одной воронки, но выполняя пункт20.4 СНиП устанавливаем две воронки. Как создать уклон на проской кровле есть хорошая метода в руководстве ТехноНИКОЛЬ "Как создать уклон на плоской кровле" в инете есть.
Предложите архитектору ознакомится. С таким подходом как у вас вы кидаете зака в среднем на 30 тыс. на воронку + затраты на внутренний водоотвод.


Цитата(SV_vrn @ 30.10.2013, 11:21) *
нет не так. если по конструкции кровли на ней несколько ендов - то в КАЖДОЙ ендове - по 2 воронки.


Зачем создавать искусственно ендову и иметь весь вытекающий гемор связанный с таким техническим решением??
SweetDream
Цитата(flus_vk @ 30.10.2013, 11:25) *
blink.gif похоже на смесь наружного водостока и одореной технической мысли архитектора...
Приблизительный расход по площади 8,01л/с, если применяем воронку HL в зависимости от покрытия кровли для примера HL62В - 8,3 л/с на сию кровлю хватит и одной воронки, но выполняя пункт20.4 СНиП устанавливаем две воронки. Как создать уклон на проской кровле есть хорошая метода в руководстве ТехноНИКОЛЬ "Как создать уклон на плоской кровле" в инете есть.
Предложите архитектору ознакомится. С таким подходом как у вас вы кидаете зака в среднем на 30 тыс. на воронку + затраты на внутренний водоотвод.


я с вами полностью согласна! попробую переубедить cool.gif
Kostyan777
Цитата(flus_vk @ 30.10.2013, 10:01) *
п.п 20.4 СНиП 2.04.01-85* говорит, что "На плоской кровле И в одной ендове необходимо устанавливать не менее двух водосточных воронок"
О том что они должны стоять рядом нет ни одного слова, далее по пункту "...следует размещать с учетом рельефа..."
Не две рядом, а на кровле две воронки, даже если по расчету объем пропускает одна. В п.п. 20.4 еще и примечание есть читайте.

по разуклонке кровли ставлю 2 в самом низком месте.
В п.п. 20.4: "...допускается устанавливать по одной ВВ..." - не значит что воронка должна быть одна. Их должно быть две, но "допускается" и одна. Возможно я не прав, но как я уже сказал, всегда две ставил.
Kostyan777
Цитата(flus_vk @ 30.10.2013, 11:25) *
Зачем создавать искусственно ендову и иметь весь вытекающий гемор связанный с таким техническим решением??


Ендова на плоской кровле не может получиться. Ендова конструктивно получается только на скатной деревянной кровле в местах поворота кровли (в плане) на какой-то угол.
Как вы искуственно ендову создать сможете? laugh.gif
flus_vk
Цитата(Kostyan777 @ 30.10.2013, 11:56) *
Ендова на плоской кровле не может получиться. Ендова конструктивно получается только на скатной деревянной кровле в местах поворота кровли (в плане) на какой-то угол.
Как вы искуственно ендову создать сможете? laugh.gif


Согласно представленной картинке между парапетом и заданным уклоном возникает ендова (не угол 45, но все же ендова) отсюда проблем: зарастание (будем выращивать цветы и деревья, "плесень появиться уже по весне"; проверка на прочность примыкания изоляции к парапету), как следствие хана кровли через пару лет.
Kostyan777
Цитата(flus_vk @ 30.10.2013, 12:14) *
Согласно представленной картинке...


Наилучшим вариантом расположения ВВ будет является их вынос от стен здания на расстояние 1...1,5м. В рассматриваемом примере будет очень проблематично сделать правильно работы по примыканию кровельного ковра с стенам здания, следовательно, с большой долей вероятности, все воронки расположенные возле стен будут течь.
На сколько я понимаю, ендовы получаются на вальмовых кровлях, на плоских кровлях ендовы не предусматриваются. в случае как на картинке кровля - плоская.
SweetDream
Цитата(Kostyan777 @ 30.10.2013, 13:05) *
Наилучшим вариантом расположения ВВ будет является их вынос от стен здания на расстояние 1...1,5м. В рассматриваемом примере будет очень проблематично сделать правильно работы по примыканию кровельного ковра с стенам здания, следовательно, с большой долей вероятности, все воронки расположенные возле стен будут течь.
На сколько я понимаю, ендовы получаются на вальмовых кровлях, на плоских кровлях ендовы не предусматриваются. в случае как на картинке кровля - плоская.

кровля скатная, профлист, внизу лотки и в лотках воронки.

а что вы думаете об электрообогреве воронок? насколько это целесообразно?
flus_vk
Цитата(Kostyan777 @ 30.10.2013, 13:05) *
Наилучшим вариантом расположения ВВ будет является


Ознакамливаемся и не шарахаемся по углам и к стеночке

Нажмите для просмотра прикрепленного файла

Материал разуклонки может быть любой (керамзит, подбетонка, клиновидные плиты) важен сам принцып
flus_vk
Цитата(SweetDream @ 30.10.2013, 13:17) *
кровля скатная, профлист, внизу лотки и в лотках воронки.


вроде кровля была изначально плоская.
При скате устраиваете площадку 1200 у парапета, иначе не смонтируете воронку и разуклонку, расстояние между воронками закладываете согласно пропорции длина/ширина

Цитата(SweetDream @ 30.10.2013, 13:17) *
а что вы думаете об электрообогреве воронок? насколько это целесообразно?


хорошо работает в межсезонье
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
Форум IP.Board © 2001-2025 IPS, Inc.