Yuri 87
Допускается ли использование роторного рекуператора в медицинском учреждении? И на основании какого СанПиНа&ГОСТа?
timmy
Медицинское учреждение большое, там разные требования к качеству воздуха есть. В прачечной мож и пройдет, а в поликлинике и больничных палатах - навряд ли
kdu
о чём Вы говорите? Вы посмотрите где наши ГОСТы и где рекуп.??? Всё настолько устарело, что в ГОСТах даже в принципе на может быть упоминания о рекуп-е! Единственное что есть, это требование СанПиН-ов о недопустимости смешивания приточного и вытяжного воздуха (речь идёт о древнем СССР-ов техн. решении энергосбережения путём подмеса вытяжного воздуха в приточный) для зон с химическим или бактериологическим загрязнением. Т.е. нельзя делать подмес для операционных, перевязочных, автоклавных и т.п. Но роторный рекуп. это исключает, так что древние СанПиН-ы Вы не нарушаете этим... Удачи!
Skaramush
Цитата(kdu @ 21.2.2013, 4:55) *
о чём Вы говорите? Вы посмотрите где наши ГОСТы и где рекуп.??? Всё настолько устарело, что в ГОСТах даже в принципе на может быть упоминания о рекуп-е! Единственное что есть, это требование СанПиН-ов о недопустимости смешивания приточного и вытяжного воздуха (речь идёт о древнем СССР-ов техн. решении энергосбережения путём подмеса вытяжного воздуха в приточный) для зон с химическим или бактериологическим загрязнением. Т.е. нельзя делать подмес для операционных, перевязочных, автоклавных и т.п. Но роторный рекуп. это исключает, так что древние СанПиН-ы Вы не нарушаете этим... Удачи!


Чего??????? blink.gif Роторный исключает попадание части удаляемого в приточный??????
Да именно он КАТЕГОРИЧЕСКИ не подходит для подобных помещений. С натягом, при чётко определённой схеме подключения, может пройти пластинчатый. Без проблем - разнесённый жидкостной. Но роторный...

Расскажите, пожалуйста, каким образом предотвращена возможность перетока. Именно в роторном.
kdu
Цитата(Skaramush @ 21.2.2013, 14:06) *
Чего??????? blink.gif Роторный исключает попадание части удаляемого в приточный??????
Да именно он КАТЕГОРИЧЕСКИ не подходит для подобных помещений. С натягом, при чётко определённой схеме подключения, может пройти пластинчатый. Без проблем - разнесённый жидкостной. Но роторный...
Расскажите, пожалуйста, каким образом предотвращена возможность перетока. Именно в роторном.


Не вижу препятствий использовать роторник для общих холлов, коридоров и т.п. где нет наличия опасности химического или бак. заражения. Ясен пень что с операционными, перевязочными и т.п. совершенно отдельная песня! Да, ошибся я в одном слове, - надо было в последнем подчёркнутом тексте написать "пластинчатый"
JJJJ
Цитата(kdu @ 22.2.2013, 5:38) *
Не вижу препятствий использовать роторник для общих холлов, коридоров и т.п. где нет наличия опасности химического или бак. заражения. Ясен пень что с операционными, перевязочными и т.п. совершенно отдельная песня! Да, ошибся я в одном слове, - надо было в последнем подчёркнутом тексте написать "пластинчатый"

Да и пластинчатый не следует применять. Со временем он зарастает пылью и при наличии конденсата это превосходная среда для всякой заразы. А для заразы преград в виде пластин не существует, по любому попадут в канал "чистого" воздуха и успешно там размножатся.
MAverick
Рециркуляция в большинстве помещений мед учереждений запрешеНУ....
По этому как объяснить перетоки в роторе? Иногда к пластинчатому придераются, мол не герметичен, по этому ситуация простая, 2 теплообменника и пропиленглюколевый контур как утилизатор!